| 41 bruno, le 27 mai 2008 à 19:08:01Bonjour,
Pour repondre au message,"que sont les court cycles", c'est le fait que le compresseur démarre et s'arrete tres souvent.
Ceci est tres nefaste pour le compresseur, et sa durée de vie deviens alors réduite.
Un compresseur est vendu en général pour 5 à 6 demarrages maxi dans l'heure.
Le fait de passer à l'inverter diminu (tout depend des telmperatures) ou voir suprime les courts sycle.
Hélas, je ne connais pas de pac inverter, seul les installation air/air sont muni de ce systeme, qui d'ailleur améliore conciderablement le confort par rapport au tout ou rien (pas chére mais en mode hiver, pas top du tout).
Si toutefois vous connaissait un modele de pac air/eau inverter, donner moi la marque, je suis preneur, car il n'y a pas chez mes fournisseurs habituels.
Salutations
Bruno | J'ai une pompe D.C. Inverter RLV FUJITSU avec un module intérieur Atlantic.
Le fonctionnement est satisfaisant en ce sens qu'elle a chauffé correctement notre appartement cet hiver.
Mais avec un gros bruit dans tout le circuit . Je m'expliquerai à ce sujet au retour de mes vacances |
| 44 philoujac, le 28 mai 2008 à 23:50:11Bonsoir,
Beaucoup de reflections sur les pacs, m'ont orienté sur une air/eau DAIKIN 6Kw en 220v qui fournit environs 17 Kw de calorie à un cop de 3.4 à +7° (c'est une des clause pour le retour de crédit d'impot)
Installation faite le 27 novembre 2006, sur tout radiateur FONTE (12 rads) et maison ancienne isolée moyennement , sur 2 étages dans le centre Bourgogne, de 135 m2 habitable.
Le tout en relève chaudière fuel, je vous confirme que ça marche et jusqu'à -10°, j'ai chauffé sans problème à +22° dans la maison. Après -10°, c'est encore valable vu le prix du fuel aujourd'hui.
J'ai essayé par -12° cette année, ma pac inverter (c'est à dire avec variateur de vitesse ou fréquence en Herz) elle croquait 75 Kw d'électricité par 24 heures (ce qui correspond à environs 9 €uro TTC de facture EDF) il n'y a pas photo, si j'avais utilisé le fuel, il faut compter environs 15 à 17 litres ( à 0.90 € le litre minimum ...)
Ce que j'ai appris depuis ces 2 dernières années, la priorité c'est bien entendu l'ISOLATION qui doit être au top sinon c'est nada...
Et enfin une vérité aussi, cette année j'installe un ballon tampon car la règle est confirmée, sur tout radiateur il faut un volume d'eau supplémentaire, (pour plancher chauffant ce n'est pas le cas), car je chauffe aujourd'hui à 22° partout, mais ma pac ne chauffe l'eau qu'à 37 ° maxi et même à 22° dans la maison, on a pas la même sensation q'un chauffage confortable. Il faut compter en tout 15 litres d'eau par Kw rendu en calorie par la pac , pour moi cela represente 255 litres de besoin, mon BT qui est arrivé, fait 150 litres c'est suffisant.
Quelques marques que je connais bien, pour avoir bûché dessus : "Stiebel, Dedietrich, Airwell, Mitsubichi". Attention il faut préférer les PAC de marque japonnaise et pas chinois qui n'est pas trop fiable nous disent les forums...
Ma PAC Daikin est en basse température, et fabrique de l'eau chaude jusqu'à 55°C.
Sincèrement,
Phil | 45 philoujac, le 29 mai 2008 à 00:05:30Oups j'oubliais, j'avais installé un compteur divisionnaire pour la pac.
Sur 2 ans, la pac Daikin inverter, a consommé 11110 Kw en chauffant à 22° en bas (pièces de vie) et 18 à 19° en haut (les chambres).
Ce qui représente environs 1200 €uros de facture EDF TTC en tarif H/C et H/P. Donc 600 € /an, rien que pour le chauffage c'est royale.
Je suis à votre disposition pour des renseignements "pac sur tout radiateur", plancher chauffant, je ne connais pas.
Sincèrement,
Phil | 46 ness43, le 29 mai 2008 à 09:49:57Bonjour,
Pour répondre à Phil, c'est bien c'est un début ! J'aimerai savoir le conso en fuel pendant ces deux ans car la conso d'une pas c'est une chose mais le budget chauffage en est une autre. Aujourd'hui le fuel est à 1€ le litre avec une pac air/eau vous économisez en gros 50% mais si dans 5 ans le prix du fuel est à 2€, on fait quoi ? on change encore !!!! Si on avait la certitude que le prix du fuel reste stable, soit ! Il reste d'après les spécialistes sur un site que j'ai visité 70 ans de fuel ????? (Vous êtes en bi énergie avec deux entretiens par an ? Il fait très froid votre chaudière tombe en panne un week, vous faites quoi ?)
J'ai un ami à 900m d'altitude (haute-loire) qui a une pac air/air (chauffage central, une énergie, un contrat d'entretien) et bien depuis le 04 décembre 2007, il a consommé la moyenne de 1.5€ pour une maison de 120m² soit 265€50 pour 177 jours. Des exemples comme cela j'en ai plein.
Tout simplement pour dire aux gens quand ils veulent faire un choix, il faut regarder à tout. Ne pas écouter seulement celui qui à un système.
Pour finir, par pitié ne signez jamais un bon de commande le jour même sauf si vous connaissez bien le système. J'ai eu un appel hier et la personne sous l'acharnement du vendeur a signé. Des sociétés vous diront "Vous êtes opportuniste alors ce soir si vous signez, je vous fait une remise de x euros sur la pose" C'est du vent, du pipo, appelez cela comme vous voulez ! Mais ce montant de pose est déjà inclus dans le prix de vente. C'est une méthode malhonnête, désolé si il y en a qui se reconnnaise mais c'est la vérité.
Merci à tous pour ce forum et bonne journée. | 47 philoujac, le 30 mai 2008 à 15:33:23Bonjour ness,
oups j'ai oublié oui, de préciser que sur ces 2 ans, ma cuve à fuel qui avait 2000 litres, a baissé de 150 "grands " litres maximum ....(rire)
J'ai dû basculer sur la chaudière fuel durant à peine 2 semaines en 2 ans. Il faut avouer que ces 2 dernières années n'ont pas été très rigoureuses, cette année un peu plus froide mais la pac tient sans problème jusqu'à -20, je la bascule (en automatique) à -10 environs. (je vis dans la Nièvre)
En entretien ? Que dalle depuis 2 ans et heureusement, je compte bien faire aucun entretien pendant longtemps (j'ai un frigo que j'ai acheté en 1982 année de notre mariage et il tourne encore !!! et pas de "inverter" juste du TOR (tout ou rien) c'est dire ....
Ah oui la panne ?? c'est vrai que je suis RT en entreprise depuis 20 ans et j'ai opté pour la chaudière fuel en relève, ma chaudière qui a vingt ans (une chappée) est dotée d'un second brûleur qui fonctionne, et que j'échange en 1 heure le cas échéant.
J'ai toujours préféré une relève chaudière à une pac seule c'est mon choix. j'ai glané énormément de renseignements sur les nouvelles pac "65°", où notament Dakin comprimerait un gaz (CO2) jusqu'à 200 bars, mais qui n'est absolument pas au point encore d'après ce que j'ai lu. Donc la basse t° n'est pas si mal.
Sincèrement,
Phil | 73 mros, le 9 jun 2008 à 20:14:29Bonjour
nous sommes en train de nous décider soit pour une air.air (13000)
soit une PAC air.eau en relève de chaudière
soit une PAC en remplacement de chaudière : une PAC AMzair, notamment avec une sortie 65°C
(ce que veut nous vendre l'installateur) Je serai comme vous, a vouloir garder ma chaudière, qui fonctionne bien
Quand vous dites que votre chaudière en relève n'a fonctionné que 2 semaines en 2 ans, je me trouve confirmée, mais quand vous dites
" la pac tient sans problème jusqu'à -20, je la bascule (en automatique) à -10 environs" je vous prie de me dire la marque
Celle qu'Amzair propose en relève de chaudière (j'attends le devis) bascule à -2°C selon l'installateur.
Comment vous faites d'ailleurs pour l'ECS? UN petit ballon supplémentaire ou celui de la chaudière?
Quel est le bruit de la PAC, celle que l'on nous propos en remplacement est à 36 db à 10 m et à 65 db àla machine
Merci de votre réponse
Tina | 87 philoujac, le 12 jun 2008 à 00:45:04Bonsoir,
Le bruit est environs de 50 dB à 1 mètre sur ma pac Daikin RZQ 125 pour mes 140 m/carré, 1 étage mansardé.
Au début le bruit le plus ennyeux était celui dans le circulateur (via les tuyauteries de gaz de la pac, et l'échangeur), mais depuis une isolation de ce circulateur (flexibles et laine de verre) pas de souci.
Mon ECS c'est un ballon eléctrique (pas tout en même temps...)
Je confirme à -13° extérieur, ça marche chez DAIKIN en basse t°, pour une consomation de 70 KW par 24 heures ( 8 € ttc), le cop n'est pas formidable mais meilleurs pour moi que de consommer 15 litres de fuel à 1€ !!!!
Je pourrais pousser plus loin mais cette année - 13 fût le minimum dans le centre donc....
Cordialement |
|
|
| 140 denidemoun, le 2 jui 2008 à 21:45:16Je voudrai que vous memettiez en contact avec la personne qui habite en haute loire. Voilà nous voulons installer unepompe à chaleur aireau pour la coupler avec notre chaudière fioul. Nous avons fait venir ²universat la personne est restée tout l'après midi poir arriver à la conclusion que l'achat et la pose nous couterait 22 800 euros , dix minutes après on passait à 18200 euros. Il fallait signer tout de suite et il n'a pas été capable de me laisser une doc du produit qui nous installait. Je sais que c'était une pompe mitubichi. | 250 kiki43, le 20 sep 2008 à 14:35:43Je suis de la Haute-Loire et je viens de signer un bon de commande pour une PAC air/eau en relève de chaudière fuel avec Therm'Eco installé au Puy-en-Velay depuis 4 ans. De toutes les entreprises contactées, c'est celle qui m'a paru la plus sérieuse, la plus compétente. Pour un matériel équivalent (module intérieur et extérieur, ballon tampon et production d'eau chaude sanitaire), le devis est inférieur d'environ 5 000 euros par rapport à celui d'un de ses concurrents qui me demandait de signer le bon de commande avant la fin de la semaine pour bénéficier d'une remise de 200 euros. |
|
|
| 97 olive80, le 14 jun 2008 à 19:24:43Bonjour,actuellement en étude pour une PAC pouvez vous me renseigner sur le modéleAJTECH ZUBADAN Thermo inverter Zuran groupe extérieur Mitsubitchi installation sur radiateur acier (région installation Picardie conso actuelle fuel 2300 litres.On me propose aussi une PAC de dietrich en reléve de chaudiére (le cout des devis est equivalent) Quelle est la meilleur solution (surface habitable 150m2).Pouvez vous me conseiller MERCI | 115 philoujac, le 23 jun 2008 à 22:07:32Bonsoir,
Le s pac Mitsubitshi ou Daikin sont sensiblement identiques et de bonne qualité, mais encore faut-il adapter le bon modèl.
Un calcul semble pas mal, c'est de multiplier 70 watt par mètre/carré, ce qui nous donne la puissance de la pac à choisir.
Exemple, j'ai 140 mètres/carré fois 70 w = 10KW de calories. Ma pac devra au moins rendre 10KW (environ 3.5 Kw de puissance électrique)
Par contre pour ce qui est de radiateurs acier, il faudra peut-être s'orienter sur une pac Ht°, afin de chauffer l'eau à 60°C, l'échange des radiateurs acier n'est pas le même que la fonte ou l'aluminium.
Il n'y a pas de meilleures solution, il y a des solution à adapter. De dietrich n'est pas mauvais non plus, c'est une pac CIAT.
Moi je conseille toujours de faire isoler un max avant toute décision, et surtout de choisir des régulation sur loi d'eau.
et bien entendu quoiqu'il arrive de conserver la chaudière fuel ou gaz en relève....
Salutations
Phil |
|
| 113 bibie53, le 23 jun 2008 à 08:25:50Bonjour ,
nous étudions la possibilité de changer notre système de chauffage ( actuellement chauffage et eau chaude par chaudière à fuel , maison à étage avec 3 chambres)pour un système de pompe à chaleur comme le votre .pourriez vous nos dire approximativement le cout de l'installation ? merci d'avance pour votre réponse
cordialement
Bibie53 |
| 187 yoyo.89, le 4 aoû 2008 à 11:12:41Bonjour, je suis de l yonne et apres avoir lu votre post j ai un pavillion de 130 m de 1980 isolation electrique, depuis j ai mit un chauffage au fuel,ou habiter vous en bourgogne, car je suis interesser par votre instalation et quelle est votre puissance de pac merci bien a vous | 188 philoujac, le 4 aoû 2008 à 15:30:23Bonjour,
j'habite pas très loin de Clamecy (58)
Ma pac, c'est une 16 Kw de chez Daikin (4.8 Kw absorbé).
Une RZQ 125 B avec un module AJtech 125.
maison de 135 M2 avec 3 chambre mansardées à l'étage.
@+ |
|
|
| 56 alger, le 3 jun 2008 à 16:17:00Quel est le modèle de ta PAC DAIKIN et combien t'a couté l'installation Merci | 57 philoujac, le 3 jun 2008 à 21:47:38RZQ 125 c'est le modèle de ma pac Daikin.
11000€ ttc, dont 800€uros de mise en service et installation avec un module AJtech (échangeur)en novembre 2006. |
|
| 141 41phiphi, le 3 jui 2008 à 15:37:26Bonjour,
Puisque vous proposer si gentillement votre aide je me permets de vous poser qq questions.
J'envisage une pac Daikin (dont vous avez l'experience) en releve de chaudiere fioul à -2° C
Installation comprenant 10 radiateurs fonte/acier et 2 radiateurs alu soit 12 au total pour une surface de 130 m² sur 2 niveaux (RDC= 75 m² et etage= 55 m²)
Temperature souhaitee : 21 au RDC et 19 à l'etage
On me propose pour la modique somme de 15232 € TTC une pac air/eau Daikin de 14 KW monophasé ayant un COP de 3,39 à +7° C, avec un kit hydraulique daikin Altherma et bouteille de melange 50 litres jaquette (ce que je suppose etre le ballon tampon?) et bien sur thermostat ext etanche.
Mon eventuel fournisseur me dit que je ne devrais plus consommer que 250l à 300 l de fioul par an au lieu de 2000 en moyenne et que la facture EDF serait de 450 € environ pour la pac.
Que pensez-vous de la proposition de materiel ainsi que des chiffres de conso annoncés?
D'autre part la pac serait posee sur des chaises contre le mur de notre chambre( dommage mais pas d'autre choix possible) et le niveau sonore etant de 65 db, cela sera-t-il genant?
Le mur est compose de: parpaing de 20 cm +laine de verre ep=100 mm + brique platriere de 3 cm et platre)
J'ai actuellement un compteur tri de 15A par phase qu'il faudra donc transformer en mono; quelle puissance sera necessaire? Apparemment vous utilisez votre pac à des temperatures tres basses (-10; -12). a titre d'info mon prestataire me dit qu'il ne faut pas depasser -2 ° car ça use prematurement le materiel ???
Merci de votre reponse meme partielle et bonne journee | 152 philoujac, le 11 jui 2008 à 22:17:46Bonsoir,
Quelques réponses avec un peu de retard... j'étais en vacances..
Daikin avec Alterma et le Ballon tampon c'est le "top".
Comptez 70 watts/mètre2, pour avoir une idée de la puissance de la pac (130*70= 9100 watts ou 9.1 Kw de calories à donner).
Donc 14 Kw sera excellent, c'est même surdimensionné, mais il vaut mieux, si l'isolation n'est pas clean ... ou encore si l'échange entre les radiateurs n'est pas formidable.
Beaucoup d'installateurs mettent d'office des résistances électriques, qui sont là pour une aide éventuelle avant le passage au fuel ou autre (chaudière en relève). J'ai refusé ce genre de résistances.
Depuis ces 2 dernières années nous avons consommé que 300 litres de fuel au max!!
Le bruit de la pac ? ce n'est pas dehors que la pac est bruyante, c'est malheureusement plus vicieux que celà, ce sont les changements de vitesses (inverter) qui sont transmis dans le circuit de chauffage via l'échangeur (alterma)et qui se répércute dans les radiateurs!!
Ce bruit est aténué par des flexibles de liaison, des isolants etc.. mais pour le moment personne ne parvient à palier à ce genre de problème, qu'on arrive à oublier quand on découvre la facture EDF.....
J'utilise notre pac jusqu'à -8 à -10 en extérieure, j'ai même essayé à -13 !! ça marche!
Une pas c'est comme un frigo plus ça tourne longtemps et moins ça s'use, la seule condition c'est de jamais démarrer plus de 4 fois la pac par heure (avec inverter, pas de problème) | 164 menpenti, le 17 jui 2008 à 09:47:50Salut Philoujac
Tu es le seul à soulever le prtoblème du BRUIT INTERIEUR. C'est en effet la plaie, au point de nous obliger à éteindre la pompe pendant la nuit. Où est le bénéfice?
J'aimerais que tu m'expliques comment tu as pu diminuer ce bruit, si tu y es arrivé...
J'ai une pompe FUJITSU INVERTER avec un échangeur ATLANTIC sans ballon tampon.
Ce serait intéressant de savoir si d'autres marques ont le même défaut et comment on peut y remédier.
Faut-il rajouter un B.T.?
Faut-il mettre un circulateur plus faible?
Peut-être qu'à plusieurs on pourrait obliger les constructeurs à se pencher sur le problème.
En tout cas, même si la pompe fonctionne bien, pour cette raison je ne conseille pas de choisir FUJITSU | 165 philoujac, le 18 jui 2008 à 18:01:10Bonjour menpenti,
J'ai diminuer le bruit en y installant des flexibles plus long entre l'échangeur et mon circuit de chauffage, ces mêmes flexibles que j'ai isolé avec "du tube mousse" scotché dessus;
j'ai isolé avec de la laine de roche partout à l'intérieur du mudule de l'échangeur.
le bruit s'est nettement atténué, et de plus maintenant j'ai modifié ma régulation de manière à arrêter la pac complète y compris le circulateur, dès que la température de consigne est atteinte.
Et je crois bien que le bruit est transmis de la m^me manière avec tous les constructeurs...... | 234 philippe3, le 16 sep 2008 à 20:43:22Bonjour philoujac,
cette discussion sur le bruit est très intéressante......une solution qui m'est proposée avec pac inverter FUJITSU/ATLANTIC a bien failli me séduire par les avantages de l'inverter.....mais l'installateur ne m'a rien dit sur le bruit intérieur.....
il n'y a donc pas de marque meilleure que d'autre dans cette catégorie ? ( et par ailleurs ATLANTIC est elle une marque fiable ?) | 243 philoujac, le 17 sep 2008 à 22:12:12Bonsoir phil 3,
Atlantic est une bonne marque comme beaucoup d'autres, mais si tu vas voir et comparer le matériel que propose Atlantic, sur le Web en air/air par exemple, on se rend compte que atlantic represente aussi Fujitsu, et comme par hasard c'est japonnais.
Mais le pire c'est que le matériel Atlantic est un tentinet moins performant que son partenaire qu'il représente (fujitsu)
J'ai comparé 2 consoles compactes type AGYF de chez fujitsu et celle de atlantic , il n'y a pas photo.
Bon je pense que les petits écarts sont là pour justement se rappeller que les Japonnais ont le brevet ....
Il n'empêche que Atlantic reste une bonne marque de clim.
A ce jour les groupes exterieurs sont tous munis de compresseur "scroll", donc comparables mais c'est les composants et les fonctionnement qui vont faire la différence et surtout l'installateur.
Je crois effectivement que le matériel n'est jamais coupable d'un mauvais fonctionnement, c'est son mauvais choix ou bon chois associer à son installation qui donnera un bon résultat ou un mauvais resultat
Bref, si une étude est faite sérieusement, on limitera les dégats et notre confort sera assuré ainsi que nos économie.
Tiens un simple exemple : "si un installateur met moins de 2 mètres de tuyau entre le module exterieur et le module interieur" ça ne fonctionnera jamais et oui le gaz ne pourra pas se détendre dans les règles....
Voilà, il me semble que tout le monde est conscient de ce problème, qui oblige les "plombards" à se convertir en installateurs de clim.... certains y parviennent et même très bien, d'autres n'auraient jamais dû essayer.....
++ Philou | 244 philippe3, le 18 sep 2008 à 05:42:45Merci philoujac, cela a le mérite d'apporter un peu de clarté dans cette jungle.... |
|
|
|
|
|
| 203 MALKO 54, le 19 aoû 2008 à 10:17:30Qu'il est RIDICULE ce COP allez VOIR des FABRICANTS de POMPES à CHALEUR AIR/EAU, GEOTHERMIE DIMPLEX 4,2 et une garantie de fonctinnement par le fabricant allemand le plus important pas un ASSEMBLAGE pour une maison de cette IMPORTANCE sinon on vous retrouvera dans la LONGUE COLONNE des DECUS, TROMPES? ROULES ETC...en cas de pannes pensez au SAV, et dans quelques années aux PIECES INTROUVABLES...
POURQUOI CROYEZ-VOUS que des MARQUES ne FABRIQUENT que des PAC AIR/EAU
GARDEZ votre TRY vu l'importance de votre maison et la finalité c'est de SE PASSER du FUEL, du GAZ alors CHOISISSEZ une HAUTE TEMPERATURE DIMPLEX RHOSS, STIEBEL par exemple VOUS ne serez pas décu et cela DURERA trés LONGTEMPS et méme si c'est plus cher 'PEU) vous aurez le confort ,l'économie la tranquillité..
question
CE COP est à 7° à O° IL NE RESTE RIEN BELLE AFFAIRE |
|
| 150 haikka, le 11 jui 2008 à 00:04:28Nous étudions la possibilité de faire installer un PAC air/eau en relève de chaudière (Fioul) j'avoue être un peu perdu dans tout ce que je lis. On nous propose une PAC HITACHI Aquafree, ily a un module hydraulique prévu mais je ne vois pas de ballon tampon est ce qu'il en faut en mettre un ou pas. Merci de ta réponse |
|
| 94 batoun79, le 13 jun 2008 à 20:08:36Bonjour bruno
On me conseille en releve de chaudiere une PAC haute temperature CIAT sortie 65 °+ ballon tampon 150 L. Puissance 13.5 KW environ.
Mon chauffagiste m'a precise que vu la temperature de la PAC, je pouvais me debarrasser de ma chaudiiere mais je pense que je vais la conserver. c'est une chaudiere De Dietrich de 9 ans qui me fait l'eau et elle peut aussi servir de releve en cas de panne, on ne sait jamais ?
Pour info : habitation de 115 M2 de 1972 avec ss sol, isolation des combles refait en 1999 et remplacement des fenetres par du double vitrage en 2004. Murs parpaings et briques. Pour les radiateurs, de bons vieux radiateurs en fontes.
Qu'en penses tu ? certains disent que l'on manque de recul sur les PAC hautes temperatures mais mon chauffagiste me, precise que le principe est le même mais en plus puissant.
De plus, CIAT est elle une marque de qualite.
dans l'attente d'une reponse de ta part et/ou de tout autres connaisseurs. |
| 233 philippe3, le 16 sep 2008 à 20:27:31Bonjour Bruno,
étant moi même en consultation à l'heure actuelle pour m'équiper en pac air/eau avec chaudière fioul en relève, un installateur m'a proposé une pompe avec système inverter marque ATLANTIC FUJITSU;
Cela répond peut être à votre question ( ancienne maintenant j'en conviens..) mais je ne connais pas la fiabilité de cette marque... |
| 245 jacmat, le 18 sep 2008 à 23:51:27Si vous voulez une PAC air/eau haute température, il y a la PACK THERMO-INVERTER ZURAAN 100 MONO avec eau à 50-55° et gaz R-410A - Puissance calorifique de 11.9 kW avec une température extérieure de -7° et 10 kW avec T ext: -15° - Niveau sonore: 53dBA. C'est ce que m'a conseillé une entreprise de NANCY pour une maison de 160 m² Hab isolée pour l'électricité dans les années 85. Montant du devis: 16 490 TTC fournie et posée dans les Vosges à 420 m d'altitude en complément de ma chaudière fuel avec 11 radiateurs acier.
D'après leur calcul avec un crédit d'impôt de 8000 € elle serait amortie en 5 ans, ils se basent sur une augmentation du fuel de 10%/an et de 3% pour l'électricité. Je suis très sceptique sur leurs calculs.
J'ai fait mes propres calculs en me basant sur ma consommation de fuel réel, soit: 2028 Li moyen sur 9 ans, dont 216 Li de fuel pour l'ECS pendant les 4 mois d'été sans chauffage. Avec un prix de 0.98€/Li de fuel, une augmentation linéaire de 10%/an du fuel et 2%/an jusqu'en 2010, puis 15%/an après suite à la libération du prix de l'électricité (EDF ne va pas se gêner pour rattraper son retard sur les autres pays européens. J'arrive au bout de 10 ans avec 3 674 € non amorti et cerise sur le gâteau au bout de 15 ans = 4 157 €, c'est-à-dire que ça va me coûter plus cher de me chauffer avec la PAC par rapport au fuel.
Conclusion : je ne ferai pas installer de PAC tant que les installateurs ne réduiront pas le montant de leur devis de la valeur du crédit d'impôt, soit: -8000 € parce que c'est eux qui en bénéficie et non le client. |
| Il existe actuellement la pompe a chaleur air/eau ALTHERMA de DAIKIN qui est équipée du système inverter !!!! | 278 philoujac, le 6 oct 2008 à 17:30:25Bonjour Thomas,
Avec tout le respect que je dois, je tiens à te préciser que ta phrase ne veut rien dire de chez rien dire.
Est-ce qu'au moins tu sais ce que veut dire INVERTER ??
A peu près 99.9 % des pac sont "inverter".
Ce mot que tout le monde bafoue, eut simplement dire que la pompe est mue par un moteur qui est commandé par un variateur de fréquence, c'est à dire u'il va démarrer à 20 % de sa puissance et augmenter en Herz (vitesse) jusqu'à des 140 % dans certaines marques.
Ce système permet des démarrages moins fréquents des pac et des souplesses pour la mécanique.
Ta phrase n'est pas du tout aidante pour ce forum.... |
|
|