Plateformes d'assistance
Banque
Entreprise
Immobilier
Impôts
Donation-Succession
Travail
Consommation
Vie à deux
Discussions & Opinions des Communautés
Salon privé
Rechercher : dans
Par :

Bruit pompe à chaleur

Michel30, le 1 mar 2008 à 19:02:01
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
Problème de bruit du pompe à chaleur air/eau commercialisée par De Dietrich ROE II 10 MR donnée pour 47 dB.
Le fabricant de la pompe est CIAT selon un cahier des charges De Dietrich. Le fontionnement en relève de chaudière est parfait avec le module intérieur De Dietrich. Le bruit est insupportable pour nous et pour le voisinage.
L'implantation, il est vrai, est difficile sur des maisons mitoyennes de village. Le dernier essai est une implantation en pignon contre un mur en pierre au dessus des toits. Ce n'est toujours satisfaisant.
J'ai amélioré en plaçant des panneaux de laine de roche (ép. 30mm) autour de la zone du compresseur, ce n'est pas suffisant. Par temps froid, le bruit augmente et revient dans la tuyauterie malgré les flexibles. Il me semble que les murs amplifient les sons basses fréquences.
Les spécialistes locaux De Dietrich ne semble pas maitriser le problème de bruit. Le manque d'expérience est flagrant.
Mon installateur est un excelent professionel chauffagiste, mais sur les PAC air/eau, il ne se méfie pas assez des détails qui amplifient le bruit. La PAC est pourtant bien posée sur des silentbloc de bonne qualité, mais je pense qu'il faudrait également tes tampons isolant antivibrations pour la pose des querre contre le mur.

Quelqu'un d'entre vous a t-il réalisé un caisson d'insonnorisation de PAC?
Quelqu'un d'entre vous a t-il réalisé une implantation de PAC contre un pignon de mur?

Je n'ai plus d'autres possibilités que de trouver des solutions sur les 2 points ci dessus avec garantie de résultats.

Merci.

1

marsdeluned'arras, le 1 mar 2008 à 19:42:13

Faites expertiser votre installation: pose non conforme ?
rapprochez vous de votre cie d'assurances et activez votre protection juridique,

bon courage.
marsdelune

4

Michel30, le 3 mar 2008 à 18:23:21
  • +1

Bonjour,

Je renouvelle mes remerciements.
J'ai contacté mon assureur, nous préparons un dossier.

Suite à mon dernier message adressé à mon installateur et au constructeur De Dietrich avec ma détermination pour activer l'assistance juridique, mon installateur est intervenu aujourd'hui, il a passé la journée à faire des essais. Il a tenu compte de mes intuitions sur les sources probables d'amplfication du bruit. Nous sommes arrivés à un montage provisoire concluant que nous avons convenu de tester une à deux semaines.

J'ai eu de la chance sur le choix de l'installateur habituel proche de mon domicile. Si j'avais retenu une des offres d'installateurs partenaire d'EDF, qui se situe à plus de 40 km de mon domicile, e pense pas que la réactivité aurait été la même.
Il faut dire que le choix d'une solution PAC fait suite à un diagnostic EDF, mon idée de départ étant des panneaux solaires (qui ne consomme pas d'électricité).
Les 3 partenaires EDF ont situé le même lieu d'implantation de la PAC. 1er site où les 47 dB passaient à 70 dB. Le 2ème site gracieusement à l'initiative de mon installateur donnait 60 dB. Le site (3ème) d'essais actuel semble être le meilleur.

Au regard de cet historique, je vais voir s-il est possible de se retourner contre le commercial d'EDf et DE Dietrich pour manquement au devoir de conseil.

Bonne réception

39

latorsade, le 17 aoû 2008 à 12:09:06
  • +52

Bonjour, je viens de lire votre message consernant la pac , j' ai deja eut ce probleme et j'ai fait realiser une coque permettant d'insonoriser la pac tout en gardant l'entré et la sortie d'air necessaire a son fonctionnement, si vous le voulez, je peut vous adresser les coordonné et le cout de revient de cette coque

40

pat, le 24 aoû 2008 à 12:28:06
  • +20

J'envisage la pose d'une PAC et j'aimerais bénéficier de vos conseils.

72

espace confort, le 30 sep 2008 à 18:31:38
  • +2

Venez nous voir sur appelez-nous.fr
A bientôt

41

titiM, le 24 aoû 2008 à 18:28:18
  • +3

Bonjour,
Suite à des problèmes de nuisance sonore de ma pac ultimax qui me sert à chauffer l'eau de ma piscine, je souhaite connaitre votre solution pour réduire de façon considérable les db, merci d'avance.

42

momo67, le 27 aoû 2008 à 15:17:41
  • +10

Bonjour,

j'ai aussi une pompe à chaleur qui fair du bruit basses fréquences qui s'entend dans la maison.

Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez fait la coque ? Photo ?

merci beaucoup

momo67

43

Encore diplomate..., le 28 aoû 2008 à 20:14:07
  • +10

Bonjour,

Mon voisin a fait installer une pompe à chaleur sous mes fenêtres l'année dernière. Je suis encore en mode diplomatique et même prêt à financer toute solution efficace (une action en justice ou un déménagement me coûtera de toute façon.) Je suis très intéressé par votre solution de coque et souhaiterais en savoir le plus possible pour essayer de faire faire la même chose.

Merci pour votre aide.

44

marcelline, le 30 aoû 2008 à 18:54:07
  • +2

Bonjour,

Mon voisin a une pac pour sa piscine + une pompe à filtration dan sune cabane en bois, placées sous mes fenêtres. Je suis intéréressée par votre coque isolante pour lui donner conseil éventuellement si cela devait encore durer. Nous sommes encore à des relations cordiales de voisinage.

Avec mes remerciements,

47

francis, le 17 sep 2008 à 21:01:07
  • +7

Bonsoir
Ma PAC est en marche depuis ce matin, je n'avais pas le choix pour l'emplacement et l'endroit ou elle se trouve cela fait un peu résonnace. Je lis que vous avez trouvé une solution avec une coque pour diminuer le bruit, je me permet de vous demander les coordonnées et le cout de revient du fabriquant. Cela est'il efficase!
Amicalement Francis
J'ai un voisin sympa et je tiens à rester en bon terme avec lui!!!

48

michel30, le 18 sep 2008 à 10:37:54
  • +3

Bonjour,
Mon expérience est modeste et ne concerne qu'une PAC type "CIAT". Il y a des règles générales et problablement des partularités suivant le type de PAC. Dans mon cas l'eau est réchauffée dans le module extérieur de la PAC.Ce sont des tuyaux d'eau chaude qui partent de la PAC. Il y a d'autres principes. Je ne connais pas leurs avanatages et inconvénients?
Donc conseils et remarques personnelles. Certaines peuvent être générales et efficaces, d'autres spécifiques à mon cas.
1) La PAC doit être posée sur des plots amortissers efficaces. Il ne faut surtout pas transmettre les vibrations au bâtiment.
2) Liaisons des tuyauteries au départ de la PAC en flexibles montés dans les règles de l'art. Un flexible en ligne droite (plus ou moins tendu) ne remplit pas sa fonction. Il faut une courbure. Là aussi, il ne faut pas transmettre de vibrations dans les tuyateries rigides. Il existe dans le commerce des colliers de tuyauterie (amortisseur) qui atténuent les résidus de vibrations encore possible après les flexibles au départ de la tuyauterie rigide.
3) Carrosserie plastique de la PAC, peut être moins chère mais source d'ennuis (trop) liés aux variations de tempèrature. Un élément de carrosserie qui ne plaque pas parfaitement amplifie le bruit. Même en ayant pris du soin au montage dans les condition climatique du jour, il n'est pas impossible que quelques jours plus tard avec 5° de moins ou en plus qu'un élément de carrosserie se mette à vibrer.
5) Il faut atténuer le bruit au plus près de la source, résultat de mon expérience. Sur ma PAC, la cause de la part de bruit (insuportable sur le 1er lieu d'implantation) vient du compresseur. Basses fréquences redoutables à gérer, traversent les murs en pierres épaisseur 50 cm. Pour quelques centaines d'Euros de plus les constructeurs pourraient faire nettement mieux de mon point de vue.
Dans mon cas mon installateur, artisan sérieux à l'ancienne m'a aidé et participé. Dans le compartiment compresseur, quelques morceaux de laine de roche épaisseur 30 mm entre les éléments qui entre en vibrations.
A l'extérieur de la carrosserie, toujours des panneaux en laine de roche ajusté au mieux et bien plaquués.
J'en suis toujours au stade prototype, ils sont plaqués à l'aide de feuilles de plomb (facile à plier et lourd) et quelques tendeurs types "vélo" (qui se supportent pas bien le soleil). Pour ceci, il y a des solutions artisanales plus durables, il faut prendre le temps. C'est dans ma tête, comme une enveloppe métallique sur mesure à la place des feuilles de plomb.
J'ai cherché quelque chose de standard en m'adressant à certains constructeurs de PAC. Cela ne semble pas exister.
C'est tout ce que je peux dire.

Salutations
Michel30

53

latestiére, le 20 sep 2008 à 10:30:02
  • +3

Bonjour, je viens de faire installer une pompe à chaleur air/air. Le bruit risque de déranger mon voisin.... Pourriez vous me communiquer les détails concernant la coque dont vous parlez ?
Merci d'avance.

55

Michel30, le 20 sep 2008 à 14:19:22

Bonjour,
Pour des détails, ce n'est pas possible.
Il faut s'installer devant le problème pendant des heures et faire des essais.
Pour Cjérome, je n'ai rien trouver dans le commerce, il faut faire (ou faire faire).

Désolé pour ces réponses brèves.

Salutations.
Michel30

54

cjerome, le 20 sep 2008 à 12:21:04

Bonjour

j'ai lu avec interet votre post sur ce forum

je suis confronté avec le meme souci de bruit

j'ai une PAC pour ma piscine et mon voisin se plaind du bruit de celle ci

meme si je trouve qu'il fait un peu de zele

je me dois de faire aussi le necessaire

merci de me donner les coordonnées pour acquerir cette coque pour insonoriser la pompe

je vous remercie par avance

Cjerome

56

momo67, le 20 sep 2008 à 19:19:09
  • +2

Bonjour,

j'ai pris le taureau par les cornes.

1èrement, j'ai acheté un sonomètre pour suivre mes travaux d'aménagement sonore.

voici des images de mon abris ( en espérant que vous arrivez à les voir)


pour l'instant il y a trop de vent pour faire des relevés sonores., mais hier avant que j'ai mis en place le déflecteur devant les hélices ,j'avais fais chuter les niveaux sonores entre 3,3 dba et 9 dba selon la distance de mesure .

Il faut savoir que tous les 3 dba vous diviser le bruit par 2.


[url=http://images.imagehotel.net/?zx0pfbadcu.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/zx0pfbadcu_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?wpovnyzgu8.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/wpovnyzgu8_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?f7iff46jd4.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/f7iff46jd4_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?88lktmwjy6.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/88lktmwjy6_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?nnyr8ka8ey.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/nnyr8ka8ey_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?l19j9xwnmi.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/l19j9xwnmi_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?93gclp9fa8.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/93gclp9fa8_tn.jpg/img/url

[url=http://images.imagehotel.net/?plbanprcb3.jpg][img]http:­//images.imagehotel.net/plbanprcb3_tn.jpg/img/url

58

Zub 67, le 21 sep 2008 à 10:49:03
  • +2

Bonjour,

Nous avons installé une pompe à chaleur, elle fait 69 db...les voinsins commencent à se plaindre. Pourriez- vous me dire ce qu'est cette fameuse coque de vprotection phonique? Si c'est artisanal,vous devriez penser à le faire breveter!
Merci d'avance

Hubert.

59

momo67, le 21 sep 2008 à 13:46:18
  • +3

Tout est artisanal et le fruit de plusieurs jour de montage et de démontage pour arriver à quelque chose d'intéressant phoniquement parlant.

73

Paul91, le 1 oct 2008 à 10:01:15
  • +3

Bonjour,

Je suis très intéresser par cette coque. Pourriez-vous me fournir les coordonnées de celui qui vous la réalisé et son cout approximatif ?
Merci beaucoup.

88

Cyberclik, le 14 oct 2008 à 11:11:50
  • +1

Bonjour, je suis également intéressé par cette coque, pourriez-vous me donner les coordonnées de cet artisan.
Cordialement

2

Michel30, le 2 mar 2008 à 07:50:32
  • +1

Réponse à marsdelalune d'arras.

Un seul mot : merci!

Enfin une réponse concrète.

Michel30

3

michel30, le 2 mar 2008 à 08:43:33
  • +2

Bonjour,

D'une part :
Coté défendre mes droits, c'est bon j'ai la réponse de marsdelalune que j'ai remercié.
Je vais activé l'assistance juridique de mon assurance.

D'autre part :
Je suis à la retraite, par déformation proffessionelle, chaque problème technique à une solution technique, si quelqu'un expérimeté dans le domaine du bruit pouvait me donner des conseils (ou échanger des idées, j'en ai quelques unes, les solutions sont pointues, il est préférable de comparer les avis), je suis preneur.

Merci à tous.

Michel30

5

hashbe, le 13 avr 2008 à 11:26:53

Tout bon professionnel doit suivre les nouvelles techniques il a été créé récemment la certification "QUALIPAC" pour répondre à ce besoin, prendre consience des problèmes possibles et rassurer les futurs clients.

La certification Européenne "QUALIPAC" permet à une entreprise de valoriser son savoir faire. Le QCM faisant suite aux modules de formation est d'un bon niveau , il n'est pas donné et certaines entreprises n'ont pas passé ce cap. Ensuite il faut respecter une charte et satisfaire aux audits. Du sérieux !!!
La liste des certifiés est sur le site de l'AFPAC.
Pour les professionnels qui souhaitent être certifiés je vous recommande pour votre formation le CFA-BTP de Toulouse (un des 5 centres en France) bon accueil, grande compétence

8

michel30, le 15 avr 2008 à 14:54:28

Merci pour l'information.

Pour la formation QUALIPAC, il y a du travail. A priori les techniciens "spécialistes" De Dietrich devraient faire cette formation.

Un de ces techniciens a fait le déplacement depuis Toulouse jusqu'au Gard sans utilité. Pour lui le bruit était normal! (Sans mesure au sonomètre évidemment!).
A la première implantation le niveau sonore se situait vers 70 à 75 dB (au sonomètre) pour 47 dB au catalogue, tout le voisinnage en profitait. Pour le 1er technicien De Dietrich à la mise en route, ce bruit était normal déja!!!?

C'est l'expérience de mon installateur, sa vlonté de trouver une solution (une journée d'essais avec son ouvrier), mes intuitions (restes expérience professionnelle) qui ont permis d'aboutir à une implantation qui donne d'assez bons résultats. Peut être pas encore 47 dB, mais on s'en sans rapproche nettement.

64

seb37, le 23 sep 2008 à 17:00:57

Bonjour
Pour toute les société, les normes qualipac, qualisol etc.. ne serve à rien en effet avant c'était l'entreprise qui payait la formation à un employé mais dès que celui-ci parté l'entreprise perdée automatiquement la certification ce qui est logique car si je passe un diplome pourquoi mon voisin pourrai en bénéficié si il n'as pas les compétence requise.
D'autre part aujourd'hui le qualipac est totalement différent il s'agit juste d'une histoire d'argent, l'entreprise paye toujour la formation mais elle reste détentrice du diplome même si le salarié ne fait plus parti de ses effectif ce qui est absurde.

exemple : un employé mr paul passe le diplome et l'obtien du coût l'entreprise X est qualipac mais mr paul part au bout de 1 an, l'entreprise reste néanmoin qualisol même si le savoir est parti d'ou l'absurdité

6

Paul91, le 15 avr 2008 à 12:37:33

Bonjour,

Mon voisin a récemment installé cette PAC De Dietrich juste derrière son garage. Mais pas de chance, cette PAC se trouve à 3 mètres de ma chambre, face au milieu de mon jardin (à 2mètres). De plus il n'y a aucun mur de séparation.
Je pensais aussi lui faire utiliser de la laine de roche pour aborber le bruit, mais vos tests me font froid dans le dos.
J'ai contacté De Dietrich et leur ai demander si l'on pouvait installer leur PAC dans un local technique. Ils ont répondu par l'affirmative, seulement si le local est suffisamment aéré.
Je pense donc enfermer sa PAC dans un genre de local avec entrée et sortie d'air, et garni de laine de roche.
Si vous avez une solution ou si vous avez résolu votre problème, je suis preneur.
Je suis ravi de voir que vous êtes un propriétaire de PAC soucieux des nuisances sonores.
Personnellement, je pense que les installateurs sous estime ce problème: aucune loi leur imposent des contraintes en matière de pollution sonores.

7

michel30, le 15 avr 2008 à 14:31:34
  • +2

Bonjour,

L'implantation de la PAC ne doit pas avoir de lien rigide avec les murs. Dans mon cas, les silentbocs recommandés par le constructeur ne sont pas suffisants. J'ai fait fabriqué une console attachée au mur également sur silentblocs qui absobent le reste des vibrations.

Si la PAC n'est pas en contact avec le batiment, c'est plus simple. Il faut s'assurer que le massif en béton est bien plan, sinon la caisse est déformée et cela amplifie le bruit. Les 4 silentblocs doivent être bien boulonnés sur le massif béton.

Il faut un flexible suffisament long (1 m) avec une courbure pour absorber les vibrations dans la tuyaterie et pour éviter des effets ampliciateurs. Voire supprimer un collier du tube rigide proche du raccordement des flexibles.

Normalement, il faut un champ libre devant la turbine, à la première implantation, j'avais un mur à 5 m, les 47 dB du catalogue devenait 70 à 75 dB! Voir s'il est possible de changer l'orientation.

Pour l'insonnorisation, après de nombreuses expériences, ce qui est le plus efficace, c'est une insonnorisation rapprochée dansla zone du compresseur. Mon installateur a posé des morceaux de laine de roche à l'intérieur à certains endroits qui limitent les vibrations.

Par dessus (devant, dessus, derrière et coté) toujours coté compresseur, j'ai ajouté des panneaux en laine de roche épaisseur 30 mm. Provisoirement plaqués avec des feuilles de plomb et tendeurs. Quand j'aurais le temps, il faudrait que je fasse des panneaux métalliques sur mesure avec la laine de roche collée contre ces panneaux à l'intérieur.

Ce que je constate, c'est la nullité des constructeurs pour donner des solutions valables. Les solutions que je décris son le résultat d'essais avec mon installateur. Un technicien De Dietrich se déplaçant de Toulouse dans le Gard n'a été d'aucun secours!

Bonne réception.

Je serais intéressé par le résultat de votre expérience. Merci!

9

paulebeyan, le 15 avr 2008 à 16:21:16
  • +2

Bonjour,

N'y a-t-il pas de risque de surchauffe du compresseur s'il est calfeutré dans de la laine de roche ?
Je garde à l'esprit que pour résoudre un problème de bruit, il faut se concentrer sur la source et réaliser des améliorations au plus près de la source.
Dès que l'on procèdera à des expériences je vous informerai des résultats.
J'essaierais de prendre des photos.
Merci pour vos conseils.

10

michel30, le 15 avr 2008 à 18:15:53

Bonjour,

A priori pas se risque de surchauffe pour ce type de PAC (De Dietrich fabriquée par CIAT). C'est une zone cartérisée où se "fabrique" la chaleur.

Surtout, il ne faut pas gèner l'entrée et sortie d'air du ventilateur. Ne pas placer la PAC dans un local où il aurait un risque de recyclage de l'air. Le principe PAC ne fonctionnerait plus.

13

paulebeyan, le 28 avr 2008 à 10:13:35

Bonjour,

Pour l'installer à l'intérieur d'un local, je prévoyais une entrée d'air dont la surface serait égale à la surface des ventilateurs en rotation. Je prévoyais aussi une sortie d'air de même dimension. Malheureusement, cette PAC n'est pas la mienne mais celle de mon voisin. Même si De Dietrich n'est pas contre ce genre d'installation (j'ai eu la confirmation par mail), je ne suis pas sûr que mon voisin soit près à utiliser 2 m3 dans son garage pour sa pac: même si son garage fait 70m2 au sol et 9m40 de haut.
Nous n'avons pas encore procédé à des tests: mon voisin est un peu occupé à finir ses travaux et préparer son déménagement.

14

tony666, le 7 mai 2008 à 12:02:22

Franchement entendre des personne se plaindre toute la journée sur un internet vraiment vous n'avez aucun ami aucune logique ou reflexion qui vous permette de solutionner vos problème sans en parler en de parfait inconnu.

C VRAIMENT TRISTE D'EN ARRIVER LA.

CHAO

15

paulebeyan, le 7 mai 2008 à 13:37:08

Bonjour Tony666,

Je crois qu'un forum est fait pour mettre en relation des personnes ... qui ne se connaissent pas: c'est le principe.
De plus michel m'a donné d'excellent conseils que je n'aurais surement pas trouvé seul: et oui, je ne suis pas le plus intelligent de la terre !!!
En plus il ne s'agit pas de problèmes strictement personnels: c'est pour cela que je peux en parler à des parfaits inconnus.
Mais vous semblez si tourmenté ... que je me demande ... enfin bon ... ca ne ferait pas avancer mon problème.

16

eroro, le 9 mai 2008 à 11:08:13

Suis entièrement d'accord,
Vive les forum pour connaître, anticiper et rechercher ensemble les solutions aux problèmes rencontrées.

17

Michel30, le 9 mai 2008 à 17:45:50

Bonjour,

Il y a des messages sans intéret, je les met à la poubelle, 5 mn après je ne m'en souviens plus.

Merci pour votre manière de voir les choses.

Merci à Tony666 également.

27

orphane, le 4 jun 2008 à 14:51:19
  • +1

Tony on dit résoudre, pas solutionner, nous ne faisons pas d'expérience chimique.

81

oodkk, le 13 oct 2008 à 22:40:50

Essayez de dormir à côté d'un aspirateur en marche, ou à côté d'un lave vaisselle ou d'une essoreuse ....c'est génial
(ou à côté d'une pompe à chaleur aérothermique DE DIETRICH )

11

Franky, le 22 avr 2008 à 21:53:40

Je souhaiterais pouvoir rencontrer Michel30 qui a semble t-il la même PAC que celle que je m'apprétais à installer.
Merci de bien vouloir répondre à frangagar@wanadoo.fr
Merci

12

Michel30, le 23 avr 2008 à 07:35:29

Bonjour,

Je vous envoie un message pour répondre à votre demande.

Michel30

18

grozoudin, le 11 mai 2008 à 17:36:26

Je suis très satisfait des échanges sur la question. Je m'intéresse au problème, ayant installé chez moi une PAC air/air, et surtout étant désireux d'en mettre une pour chaffer l'eau du plancher chauffant d'une nouvelle maison...
Merci

19

grozoudin, le 11 mai 2008 à 17:38:50

Je suis très satisfait des échanges sur la question. Je m'intéresse au problème, ayant installé chez moi une PAC air/air, et surtout étant désireux d'en mettre une pour chauffer l'eau du plancher chauffant d'une nouvelle maison...
J'ai en effet rencontré des problèmes de bruit par froid vif, bruits qui se communiquaient par les canalisations de liaison entre unité i ntérieure et extérieure.
Merci, et surtout, continuez à participer à ce forum !!!

20

criscool, le 23 mai 2008 à 09:02:45

Bonjour michel, etes vous satisfait du rendement de la pompe a chaleur en elle meme, je compte faire installer une ROE II 8 MR , la mienne sera couplée sur la chaudiere fioul, sur quoi est couplé la votre. Le bruit m'inquiete aussi. cordialement

21

Michel30, le 23 mai 2008 à 12:12:29

Bonjour Criscool,

C'est cela, ma PAC est couplée avec une chaudière fioul. Le fonctionnement de l'ensemble est très correct.

Le problème est le bruit de la PAC, il faut que l'installateur soit sérieux et prenne des précautions.
La principe du couplage avec la chaudière fioul a permis en plus de me laisser le temps pour trouver la moins mauvaise implantation de la PAC. Pendant l'indisponibilité de la PAC, la chaudière assure la relève.

Michel30

22

grozoudin, le 26 mai 2008 à 21:01:52

Bonjour cool Cris,
J'aimerais savoir à combien se monte votre devis pour la PAc de Dietrich ROE II, car j'ai un projet analogue (pour un plancher chauffant chauffé au Gaz Nat...
Merci pour la réponse...

23

Michel30, le 27 mai 2008 à 07:26:23

Bonjour,


Le coût de ma PAC De Dietrich installée, 9970 €. Sachant que le cheminement de tuyauteries est complexe. Murs en pierre épaisseur de 0,5 à 1 m.

Michel30

24

mldomino, le 28 mai 2008 à 10:58:18
  • +2

Je viens de m'inscrire au forum
Mon pb, c'est qu'il y a une cinstruction à 15m devant chez moi et mon futur voisin compte installer une PAC air/eau
Elle sera donc entre 15 et 17m de ma veranda située en façade de ma maison
La PAC sera en contre bas de 2m et sera placée derrère une haie
Mon futur voisin compte la mettre derrière un mur et la recouvrir ...
Je ne connais pas la marque de la PAC ni sa puissance ...
Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord sur l'implantation et lui ai demandé de la mettre ailleurs
Qu'est ce que je peux faire pour lui imposer le changement
Et au niveau bruit à quoi je dois m'attendre si c'est modèle de qualité
A noter que la maison a été construite en mitoyenneté du terrain et la hauteur de la partie mitoyenne est de 2m
J'ai vu avec la mairie la possibilité de construire un mur en prolongement de 2m mais si ma maison qui est à 15m et qui est surélevée de 2m , est ce que cela aura une efficacité?

Merci des infos

mldomino

25

petit tonnerre, le 1 jun 2008 à 09:33:21

Bonjour,
debut juin nous faisons installé une pompe a chaleur air/eau la marque de dietrich type roe 8me.
je me fais du soucis. pouvez vous me dire il y a des personnes satisfaites leur installation.
merci de vos réponses

26

bobyp, le 2 jun 2008 à 19:25:35

SI C4EST UNE POMPE AIR EAU LE BRUIT VIENT T'IL DU COMPRESSEUR OU DE LA POMPE?
si compresseur et si triphasé voir le branchement électrique (sens de rotation)
sinon voir si pompe a eau ne cavite pas et si pareil elle tourne dans le bon sens sinon autrement verifier bobinage compresseur peut etre 1phase hs (si tri) ou pb branchement mono ou charge en fluide trop importante faut faire appel a un vrai frigoriste!
cordialement

28

apys66, le 12 jun 2008 à 19:19:26

Bonjour a tous!

je suis sur le point de faire installer une pompe a chaleur DE DIETRICH AIR/EAU 13MR.J'aimerais savoir si quelqun à déjà installé ce genre de pompe,si elle est de bonne qualité,si il ya une bonne restitution de la chaleur dans la maison et si le PAC ne fait pas trop de bruit.Merci de me répondre le +rapidement possible.

29

magpetaf, le 13 jun 2008 à 22:46:10
  • +1

Bonjour j habite dans la haute marne et j espere etre mutée d ici 2 ou 3 ans et vendre ma maison si cette mutation est honoré.
je voulais savoir si le fait d avoir investi dans

30

ericRg, le 14 jun 2008 à 19:35:46

31

boudoum, le 15 jun 2008 à 13:45:44
  • +1

Bonjour,
CIAT est une bonne marque,
le compresseur s'installe assez régulièrement sur le mur pignon de la maison car c'est là que c'est souvent le moins génant (vu et bruit).
pour une PAC air/eau il ne faut pas installer le compresseur qui est très gros et lourd directement sur le mur mais sur une dalle au sol pour éviter les fissures que provoquerons les vibrations de la PAC
en ce qui concerne votre bruit anormalement élevé, peut-être ètes vous en sous-puissance ?
une étude sérieuse a t-elle été faite de votre habitation ?
combien de Kw avez-vous besoin ?
quel est la puissance de votre PAC ?

32

alfa 13009, le 28 jun 2008 à 22:17:25

Bonjour, je m'apprete egalement a installer une pac air/eau, de dietrich ou ciat, 2 entreprises sont venues et nous hésitons. Apparement la pac ciat aqualis caleo 13 kw parait bonne les forums egalement en disent du bien. La 2eme entreprise vient de venir et nous propose une de dietrich le commercial nous a fait une etude beton bilan thermique etc... du serieux. Je m'apprete presque a choisir la pac de dietrich meme à 13 kw elle affiche un cop a 4,10 à +7°C alors que la ciat 3,65 à +7°. Ce forum evoque le bruit important de ces pac de dietrich et le doute s'installe. le commercial m'a affirmé les 47 db, y a t il des personnes qui aujourd'hui peuvent affirmer que leur pac de dietrich est bruyante, merci pour vos infos sur le bruit, cordialement.

33

Michel30, le 29 jun 2008 à 09:14:37

Bonjour,

Il faut se méfier du bruit, champ libre devant le ventilateur, pas de lien rigide avec le bâtiment, flexibles montés dans les règles. Sinon les 47 dB peuvent monter bien au dessus des indications du catalogue.
J'ai eu une expérience dans ce domaine, 1ére implantation 70 à 75 dB, c'est intenable, actuellement ce doit être 50 à 55 dB, c'est encore trop et encore au dessus des 47 dB, je l'arrête la nuit mais c'est supportable en journée, y compris pour le voisinage, ce n'est pas le commercial De Dietrich qui m'a aidé, il faut un installateur expérimenté.

Cordialement.
Michel30

35

Paul, le 30 jun 2008 à 10:09:07

Bonjour,

Le bruit qu' émet la PAC dans l'environnement extérieur est suffisamment important pour choisir avec précaution le lieu de son installation. Je n'ai pas de PAC. Par contre mon voisin en a installé une à 3 mètres de chez moi, derrière son garage. A posteriori il y aurait eu d'autres endroit plus adéquat pour l'installation. Une fois installée, il est difficile de la déloger pour la mettre dans un coin où elle ne polurait personne: dommage.
Les conseils que j'aurais à vous donner sont ceux de michel30 et les suivants:
1- attention aux commerciaux, leur job c'est de vendre et de vous rassurer.
2- mettez la pression à l'installateur sur la pollution sonore: avant de signer le contrat ils sont toujours plus réceptif et plein de bonne volonté, il faut en profiter.
3- Evitez la proximité des lieux de "vie" : quand elle tourne la nuit j'entends son "ronron". En été elle ne tourne pas la journée mais la nuit (il chauffe son ballon d'eau chaude). Dès qu'il fait 10° à l'extérieur (en moyenne), elle tourne 12 heures au moins par jour.


Pour le moment, mon conflit avec mon voisin n'est pas réglé: il m'a assuré qu'il règlerait ce problème avant l'automne.
Je lui ai donné les conseils que michel30 m'a fourni: j'attends maintenant son action.

91

 Michel30, le 14 oct 2008 à 17:46:08

Bonjour,

Pour le système De Dietrich avec une PAC CIAT ROE-II 10 MR :
J'ai suivi les conseil d'Aquageo, installateur en région parisienne.

Le gros problème vient de la mauvaise qualité de la carrosserie.
Celle-ci est en plastique et passe trop près d'éléments vibrants tels que le compresseur.
Mes derniers essais ont portés sur la carrosserie, j'ai repéré les points de vibrations.
Un composant (bouteille tampon) lié au compresseur touche la carosserie pour mon cas.
J'ai placé une plaque de caoutchouc de 2 mm à cet endroit, une ou deux autres à d'autres endroits suspects.

Ceci donne de meilleurs résultat que les plaques de laine de roche que j'avais placées auparavant autour de la zone du compresseur.

Il subsiste le bruit cyclique qui pourrait être du à une tuyauterie trop faible. Aquageo conseille une tuyauterie (départ et arrivée sur la PAC) Ø40 pour éviter ce phénomème.

Là, je ne suis pas compétent, j'attends une réponse de DE Dietrich.

Ceci est une remarque qui vaut pour plusieurs messages que j'ai reçus.

Salutations

34

FABRICE55, le 30 jun 2008 à 09:00:22
  • +1

Bonjour à tous

j'ai fais installé une pompe à chaleur chez moi il y a 6mois.
je n'ai jamais eu aucun probleme avec mon appareil. je l'ai donc conseillé à mes voisins et ils ont accepté de recourrir a cette méthode qui leur a fait ressentir une économie considérable.
Cependant, avant d'installer ma pompe à chaleur j'ai fait une étude précise de toute les entreprises avec qui j'étais en contact. J' ai ensuite choisis de prendre une pompe a chaleur air/air et j'en suis tres content.

ATTENTION!!!
Certains commerciaux peuvent venir vous rendre visite chez vous pour vous vendre une PAC.
Pour ma part la société d'installation que j'ai choisis m'a reservé un acceuil digne de ce nom puis m'a installé ma pompe avec un tel professionnalisme que j'ai du le conseiller a mon voisinage.
Donc si je dois vous conseiller sur le nom de la société, écrivez moi un mail à mon adresse perso ou bien téléphonez moi au 0627063655.

Merci à bientot

45

kantanavel, le 16 sep 2008 à 09:03:02

Bonjour, j'ai lu votre message sur les pompes à chaleur et j'aimerais avoir les coordonnées de ce professionnel sérieux. Je suis en effet peut-être sur le point d'équiper ma maison d'une pompe à chaleur air-air et je viens d'être démarché par edf bleu ciel .Merci beaucoup.

46

Hashbe, le 16 sep 2008 à 12:17:33

Avant de choisir votre installateur regardez la liste en lien: http://www.afpac.org/qualite-installateurs-qualipac.php
Les installateurs certifiés qualipac ont outre une formation sanctinnée par un diplôme Européen, l'obligation de laisser auditer par une organisme indépendant (APAVE) leurs intallations, ils doivent également respecter une charte définie par les professionnels.
Si votre installateur n'est pas qualipac orientez le vers le site de l'AFPAC pour qu'il trouve une formation dans un des 7 centres agréés proche de son domicile

Attention les partenaires EDF ne sont pas forcément QualiPAC la liste officielle se trouve sur le lien ci-dessus
La déclaration en préfecture n'est pas une Qualification elle est obligatoire pour toute entreprise qui manipule des fluides frigorigènes.

Hashbe

36

boudoum, le 1 jui 2008 à 13:39:29

Les compresseurs air/eau haute temp font min 150kg voir 250 kg, en aucun cas il faut les accrocher aus murs, vous devez faire une chappe pour le poser, si vous l'accrochez, à moyen ou long terme les vibrations provoqueront des fissures aux niveau des trous que vous aurez fait pour accrocher le support du compresseur !
le bruit est aussi en rapport avec la puissance dont vous avez besoin : être en sous-puissance n'a que des inconvénients : mauvaise chauffe, plus de consomation électrique et plus de bruit. 13 kw étant la plus faible des puissances, est-ce suffisant pour votre maison ?
quelle surface chauffez-vous ?
etes-vous bien isolé ?
avez-vous des gros volumes (hauteur sous-plafond) ?

37

Hashbe, le 1 jui 2008 à 22:26:46
  • +1

Etonnant comme commentaire !
Il existe des PAC Air/Eau de puissance inférieure à 13kW.
Il vaut mieux être en sous-puissance avec un appoint bien calculé qu'en sur-puissance, qui pendant 90% de la période de chauffe sera inutile et consommera beaucoup trop. Des relevés de COP Saisonnier le prouve.
Une PAC ne se choisi pas en fonction d'une surface ou d'un volume, mais uniquement en référence à un bilan thermique réel du logement. Si cela était fait il y aurai beaucoup moins de plaintes sur ce forum.

Au risque de me répéter, n'achetez pas une PAC comme une baguette de pain, si ce n'est pas bon vous ne changerez le lendemain.
Une PAC se détermine en fonction de besoins et d'après un bilan thermique correctement réalisé, puis en ce qui concerne les "PAC Air/quelque chose" il faut prévoir un mode de fonctionnement et un appoint (électrique ou ancienne chaudière ou cheminée ou pull over, ....) lorsque la température extérieure descend trop bas il est difficile de récupérer de l'énergie, dans certaines conditions il est même préférable d'arréter la PAC et de passer sur un systéme d'appoint. En principe cette période est très courte. Et lorsque l'on fait un bilan saisonnier on constate que le COP est bien plus performant avec une machine qui nécéssite parfois un appoint.
Et lors de l'achat je n'en parle pas ........

Avant de choisir votre installateur regardez la liste en lien: http://www.afpac.org/qualite-installateurs-qualipac.php

66

lefp, le 24 sep 2008 à 21:12:11
  • +2

Regardez le commentaire idiot de econergie sur ce forum vous comprendrez ou plustôt vous ne comprendrez pas.
j'ai l'impression en voyant votre commentaire que vous étes la première personne compétante que je rencontre sur ce forum, déjà en utilisant des termes compréhensibles pour les non initiés et en suite en expliquant les périodes de calcul de la puissance d'une PAC, en sachant que les minimas de T° sont également un minima de jours dans une année à moins de se trouver au sommet du Mont Blanc, qui à la limite n'est peut être pas plus désastreux que le climat brumeux de Londres pour une PAC air/eau
Salutations techniques
LEFP