| conseil PAC basse temperature+radiateur fonte par christine38690 |
dimanche 20 juillet 2008 à 00:54:46 |
Bonsoir,
Moi aussi je suis en recherche d'un moyen de chauffage performant et j' ai des devis pour PAC air-eau en relève de chaudière fioul. Ce qui est sûr c'est que le COP baisse avec la température ext. et la demande d'eau chaude . Suivant les courbes des Pac par exemple à -7°C pour une eau à 55°C le cop n'est plus que de1,8 et la puissance de la pompe baisse d'où la nécessité de l'appoint dès qu'il fait froid en général vers -5/-7°. Pour l'instant j'hésite...C'est sûr que les PAC eau/eau avec source de chaleur(eau) constante ne posent pas de problèmes. Cordialement.
|
bonjour,
je suis installateur sur le nord isere.Partir avec une pac basse température, vous sort de l'eau à 50°C, ce qui suffit amplement avec des radiateurs fonte surdimmensionnés, de plus s'ils sont équipés de robinets thermostatiques.La releve de chaudiere se fera a partir de -7°c environ, ils faut équipé le réseau d'une vanne 3 voies motorisée par régulation, qui fera lors des grands froids tourner votre installation sur la chaudiere.Le cop de la Pac descend vers 2 à entre 0 et -2°c, ce qui reste encore mieux que l'electrique qui est de 1 pour 1, et la chaudiere fioul qui est environ de 1 pour 1.3,1.4. Restant à votre disposition pour tout renseignement |