1 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
riquet, le vendredi 8 août 2008 à 09:29:19 bonjour l'entree se fait toujour par le bas et la sortie par le haut pour les bolllon tampon et a l'inverse pour le sepentin d'eau sanitaire. Répondre à riquet
2 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Un petit installateur, le mardi 30 septembre 2008 à 11:08:32 Répondre à Un petit installateur
3 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Enrico, le mercredi 1 octobre 2008 à 19:28:17 Bonjour ,
Je viens de me faire installer une pac air-eau exterieur , sur plancher chauffant , en releve de chaudiere fuel .
Le chauffagiste m'a installé un ballon tampon de 200l .
Les tuyaux depart et retour de pac et pc sont branchés de la maniere suivante en partant du bas du ballon 1 = retour pac , 3= départ pac , 2 = retour pc et 4 = départ pc .
la pompe a chaleur arrive tres vite a une eau de retour limite et se coupe ( valeur HEA) alors qu'il y a une demande de fonctionnement du thermostat d'ambiance .
Cette installation me parait bizarre .? Je voyais plutot un depart pac , on entre dans le ballon et on ressort vers depart planché chauffant .. le retour pc arrive direct dans le retour pac .
Si quelqu'un pourrait m'éclairer !?
merci et @ + Répondre à Enrico
4 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Un petit installateur, le lundi 6 octobre 2008 à 11:44:26 Bonjour,
Le schéma me semble correct : ballon tampon raccordé d'un côté à la PAC et de l'autre au PC.
Vous disposez (à priori) d'une machine on/off, qui est donc forcément trop puissante pour votre installation, et c'est normal.
Cette machine ne peut fonctionner qu'à pleine puissance, ce qui veut dire qu'en ce moment, elle vous chauffe vos 200L en quelques minutes (pas moins de 15 min quand même?)
Mais en plein hiver, cette machine ne produira plus que 60% (+/- selon les marques) de sa puissance initiale, elle mettra beaucoup plus longtemps à chauffer le ballon, et dans les froids extrêmes, elle tournera en discontinu ou sera relevé par votre chaudière (selon pilotage et réglages).
Mais si à 0°C extérieur, elle chauffe encore trop vite le ballon tampon, c'est que celui-ci est trop petit, ou la machine trop puissante ; vous pouvez alors descendre le point de relève.
Mais vous conservez l'inconvénient des courts cycles ; arrêts/démarrage trop fréquent >> durée de vie du compresseur qui peut être diminuée, selon l'importance du phénomène.
Note : il serait intéressant de savoir où est placée la sonde qui autorise le fonctionnement PAC. Elle doit être sur le retour d'eau de la PAC.
Point à vérifier : l'eau pour votre PC ne doit pas dépasser 35°C, et c'est sans doute la température de réglage du retour d'eau. La PAC ne serait-elle pas configurée pour 45 ou 55°C? Ce qui expliquerait un arrêt trop rapide.
Le mieux reste de demander à votre installateur. Répondre à Un petit installateur |
11 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
j'installe, le vendredi 14 novembre 2008 à 11:34:28 bonjour
il faut toujours raccorder le départ de pac sur le eau du ballon et le retour en bas car dans un ballon de stockage
la température du ballon sera infèrieure en partie basse, par conséquent un retour a la pac avec une température
infèrieure au départ ,votre installation est raccordé a l'envers car la pac détecte un petit delta T° et pour ellle il n'y a plus d'échange entre le départ et le retour donc elle s'arrete.
salutations
PS pour plus de renseignement vous pouvez me contacter Répondre à j'installe
12 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Christian, le mercredi 26 novembre 2008 à 22:17:44 Je viens également de faire installer une PAC air eau. Visiblement elle est trop puissante. Elle démarre et coupe très rapidement. Il n'y a pas de ballon tampon elle est branchée directement sur le PC basse t°. Au démarrage, le disjoncteur général saute de tps à autre... J'ai vraiment l'impression qu'elle fait des courts-cycle et que son COP n'est pas opérationnelle. Nous avons mis quelques interventions à règler la pression qui chutait régulièrement.
Pour 90m2 de PC le modèle PAC +12 est-il trop puisssant. Y a -t-il un intérêt à avoir une PAC + puissante? Je pense pouvoir la faire changer..Est-ce une bonne idée? Merci pour vos conseils Répondre à Christian
13 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
NLC, le jeudi 27 novembre 2008 à 11:38:16 Il me semble en effet de la PAC+ 12 est largement surdimensionné pour votre maison.
Pour notre veille maison (50 ans) avec 170 m2 ou seulement les huisseries changées, + isolation toiture (20 cm) j’ai installé une PAC de 14 kw sur les radiateurs actuels en fonte qui correspond à votre PAC12 (plus de relève chaudière fioul). Avec cette PAC mon point d’équilibre se trouve vers –5°, donc en région parisienne, pour mon cas, pas de problème. En cas de grand froid j’ai néanmoins la possibilité d’un apport supplémentaire électrique de 2+4Kw ce qui me donne un nouveau point d’équilibre de –18° + cheminée insert.
Pour un calcul rapide en première approximation on peut faire les calculs suivants :
Surface * hauteur * delta T point équilibre è 170 * 2,55 * 25 donne 11 Kw pour mon cas ou
consommation fioul annuelle / 250 è 3000 litres / 250 donne 12 Kw toujours pour mon cas.
Donc pour votre maison de 90 M2, il me semble qu’une PAC+ 08 serai suffisante sauf avoir une maison totalement non isolée. Dans ce cas mieux vaut commencer par faire un minimum d’isolation avant de passer à une PAC Répondre à NLC |
14 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Un petit installateur, le jeudi 27 novembre 2008 à 16:24:54 Bonjour,
tout d'abord, les "disjonctions" (ou disjonctages, je ne sais pas) sont dû à un appel de courant trop fort au démarrage.
Votre abonnement est trop faible. sans doute 6Kva (c'est marqué sur votre facture EDF, au dos, juste au-dessus de la partie détachable. Il faudrait au moins 9 voire 12, selon vos équipements.
Vous dites PAC +12, s'agit-il de la PAC Airwell??
Dans tous les cas, il semble que ce soit une machine On/Off, donc forcément trop puissante par temps clément. Mais idéale par temps froid.
Il faut savoir que le besoin de chauffage actuel est de 60W/m² pour une maison RT2005 par -7°C extérieur. Donc 60X90 = 5400W
Votre machine fait 12Kw, à +7°C extérieur. Sa puissance chute de 40 à 50% par -7°C.
Donc par grand froid, c'est bien, tout le reste du temps (90% de l'hiver) c'est trop. C'est effectivement là que l'on a besoin d'un ballon tampon. Pour forcer la machine à chauffer un plus grand volume d'eau et éviter les courts cycles.
Les risques : une usure prématurée du compresseur.
Sachant que le votre n'est garanti que 2 ou 3 ans, la suite ne promet rien de bon.
Selon votre plancher-chauffant, un ballon tampon de 200L ou 100L peut suffire.
Quel est le diamètre de vos tuyaux et leur pas de pose (écart)
pour du 13 au pas de 20, cela fait 450m de tubes, soit environ 60 litres (PIXR²XH).
pour du 16 au pas de 15 (personne ne le fait ça, mais c'est pour l'exemple) 600m soit : 200L
Dans les deux cas, un ballon peut être nécessaire, pour "découpler" le besoin et la demande.
Question : à quelle température de retour d'eau est réglé la PAC (valeur HEA)? C'est la température d'eau à laquelle elle se coupe.
Enfin, voilà, plein de chose à vérifier, mais le mieux placé reste l'installateur, et le fabricant de la PAC (quoique : je viens d'avoir une formation Airwell haute température, et j'avoue qu'ils me font peur...vraiment)
Bon courage, et n'hésitez pas.
Un petit installateur Répondre à Un petit installateur
15 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
NLC, le jeudi 27 novembre 2008 à 16:56:10 Attention, une PAC +12 option ZH (indispensable) fait 15kW à +7° et 10 KW à -7° donc bien trop surdimensionné même à -7°. Répondre à NLC
18 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Christian, le vendredi 28 novembre 2008 à 08:45:24 Merci confirmation de ce que je pense de + en +.. réponse et question subsidiaires faites à petit installateur merci à vous. Christian Répondre à Christian |
|
16 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Christian, le vendredi 28 novembre 2008 à 08:42:44 Merci pour ces "éclairages", je ne suis un spécialiste en la matière ni aussi "averti" ...reste que je sens bien qu'il y a "anguille sous roche"..Toutes les "simus" sur les outils dispo sur le net préconisent une PAC+ 8 (notre fournisseur estAirwell) J'ai plutot pour habitude de faire confiance à notre installateur (c'est lui qui nous a fait la plomberie,RAS, la maison est récente (ossature bois) - de 5 ans... Mais à la livraison de la PAC c'est le modèle 12 qui a été installé (erreur de "casting"). Je confirme ce que tu (vous?) dis, c'est quand la T° (>3/4°) se réchauffe que ca disjoncte et que nous avons des courts cycles..Sinon aux T° négatives de ces derniers jours, ca a l'air d'un peu mieux fonctionner... n'empêche que sans le ballon tampon j'ai un doute serieux, (on est branché en directe sur le PC. quid du compresseur), le technicien hotline d'Airwell préconise 15l par KW.?..soit pour une PAC 12 225l (100l pour le mle 08)
Ma prospection sur le net conforte donc tes argumentations. Par contre, j'ai suivi votre "débat concernant les "branchement sur les entrées et sortie PA/Ballon tampon avec les suggestions de priorité.?. là j'avoue encore ne pas trop y retrouver mes moutons.. Vos échanges avec "lefp" qui confirme les préconisations d'Airwell (ballon branché sur retour PC/vanne de mélange..j'avou m'y perdre encore unpeu+) peuvent un peu semer la confusion. Donc si on met un ballon tampon en + et qu' on change la PAC autant proposer à l'installateur la bonne solution (hélas ils n'ont pas l'air de trop maîtriser le sujet non plus, ils travaillent en "flux tendu" et avec les notices..? Bref, on fait comment? sortie et entrée PAC par rapport au ballon et arrivée/retour PC par rappport au ballon..On finira par tomber d'accord, la logique prévaut, mais rien ne remplace l'expérience concrète du terrain..Avons assez de recul sur ces installations?? A vous la parole Messieurs. Et merci pour vos conseils. . En tous cas merci pour ces infos et renseignements précieux, de toute façon je pense que chacun, fort de son expérience, a ses convictions , l'intérêt est de "partager" son point de vue pas de l'opposer systématiquement à un autre.Service & Courtoisie...forum optimum. Vous des spécialistes, pour nous c'est vraiment une source d'infos très utile. Merci encore Répondre à Christian |
17 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Christian, le vendredi 28 novembre 2008 à 08:42:46 Merci pour ces "éclairages", je ne suis un spécialiste en la matière ni aussi "averti" ...reste que je sens bien qu'il y a "anguille sous roche"..Toutes les "simus" sur les outils dispo sur le net préconisent une PAC+ 8 (notre fournisseur estAirwell) J'ai plutot pour habitude de faire confiance à notre installateur (c'est lui qui nous a fait la plomberie,RAS, la maison est récente (ossature bois) - de 5 ans... Mais à la livraison de la PAC c'est le modèle 12 qui a été installé (erreur de "casting"). Je confirme ce que tu (vous?) dis, c'est quand la T° (>3/4°) se réchauffe que ca disjoncte et que nous avons des courts cycles..Sinon aux T° négatives de ces derniers jours, ca a l'air d'un peu mieux fonctionner... n'empêche que sans le ballon tampon j'ai un doute serieux, (on est branché en directe sur le PC. quid du compresseur), le technicien hotline d'Airwell préconise 15l par KW.?..soit pour une PAC 12 225l (100l pour le mle 08)
Ma prospection sur le net conforte donc tes argumentations. Par contre, j'ai suivi votre "débat concernant les "branchement sur les entrées et sortie PA/Ballon tampon avec les suggestions de priorité.?. là j'avoue encore ne pas trop y retrouver mes moutons.. Vos échanges avec "lefp" qui confirme les préconisations d'Airwell (ballon branché sur retour PC/vanne de mélange..j'avou m'y perdre encore unpeu+) peuvent un peu semer la confusion. Donc si on met un ballon tampon en + et qu' on change la PAC autant proposer à l'installateur la bonne solution (hélas ils n'ont pas l'air de trop maîtriser le sujet non plus, ils travaillent en "flux tendu" et avec les notices..? Bref, on fait comment? sortie et entrée PAC par rapport au ballon et arrivée/retour PC par rappport au ballon..On finira par tomber d'accord, la logique prévaut, mais rien ne remplace l'expérience concrète du terrain..Avons assez de recul sur ces installations?? A vous la parole Messieurs. Et merci pour vos conseils. . En tous cas merci pour ces infos et renseignements précieux, de toute façon je pense que chacun, fort de son expérience, a ses convictions , l'intérêt est de "partager" son point de vue pas de l'opposer systématiquement à un autre.Service & Courtoisie...forum optimum. Vous des spécialistes, pour nous c'est vraiment une source d'infos très utile. Merci encore Répondre à Christian
20 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Un petit installateur, le vendredi 28 novembre 2008 à 23:26:49 Bonsoir,
Pour limiter la discussion : Airwell préconise effectivement un ballon uniquement sur le retour.
Quand j'ai posé cette question au formateur Airwell la semaine dernière : à quoi sert un ballon uniquement sur le retour, plutôt qu'en parallèle? Il ne jouerait pas son rôle?
Réponse : couplé à une vanne 3 voies, il permet d'amortir l'écart de température retour et de gagner 5 minutes de fonctionnement, auxquelles s'ajoute la temporisation (qui doit faire 2 minutes)
Ce à quoi j'ai répondu : 5 minutes, ça reste un court cycle !
J'attend encore sa réponse.
Et je commence à croire que ce raccordement est un "patch" qui convient bien à leur régulation, leur évitant les mises en sécurité de la machine.
J'ai monté des Technibel avec ballon en parallèle. Pas de court cycles, régulation correcte (la température de nuit est parfois trop élevé et compliquée à corriger, à cause des nombreux paramètres qui influent les uns sur les autres). Mais il s'agissait de relèves.
En plancher-chauffant, je monte de l'Inverter, qui nous épargne les réglages fastidieux et incertains et exclus d'office la question du ballon tampon.
Quid du compresseur : rien de bon je le crains. Mais il devrait quand même tenir le temps de la garantie...
Pourquoi une 12 au lieu d'une 8? parce qu'elle était disponible, sans doute.
Enfin, petit hors sujet, aujourd'hui je passe de plus en plus de temps à passer derrière les chauffagistes car ils n'ont pas le droit de mettre les mains dans la partie frigo des machines (d'ailleurs ils n'ont même pas le droit de les mettre en route). Rares sont ceux qui emploient un frigoriste ou sont diplômé, qualifié, et agréé.
Mais à contrario, je ne suis pas un as en plomberie. J'ai fait aussi des erreurs qui feraient rire tous les plombiers-chauffagiste.
En résumé, le problème avec les pompes à chaleur, c'est que pour les dimensionner, les installer, les régler, les dépanner, il faut cumuler des compétences qui jusque-là étaient rarement réunies chez une seule personne.
Mais comme la demande est pressante, tout le monde veut rester dans la course, et c'est toujours le dernier maillon qui trinque.
Tout cela fera beaucoup de dégât, et pas que chez les clients.
Bonne soirée quand même.
A bientôt. Répondre à Un petit installateur
22 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Christian, le samedi 29 novembre 2008 à 07:49:17 Merci pour cette argumentation éclairée et qui réponds à la problématique de fond. Entièrement d'accord. D'ailleurs mon chauffagiste n'a pas eu de contre argument et ma PAC 12 être changée pour une 8.(quand? ..)
Reste à concrétiser une solution pour savoir quelle option retenir pour le ballon tampon et le choix le + pertinent : sur le retour,ou en parallèle?. je poserai la question à mon chauffagiste et vous ferai retour de son avis.
Quand à ton résumé, il reste une synthèse objective de la réalité d'aujourd'hui.
Conscience professionnelle vous avez dit?...
Amicalement et Bon WE Christian Répondre à Christian |
|
|
|
23 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
Enrico, le samedi 29 novembre 2008 à 10:19:45 Bonjour ,
Apres modification du branchement du ballon tampon de mon installation ( pac+12r en releve chaudiere fuel ) .tout a l'air de bien fonctionné . En effet le ballon de 200l est maintenant branché sur le retour planché chauffant .
Actuellement ( pres de Metz en moselle ) la T° ext est de 0° de jour comme de nuit(-2 le matin) est les cycles de fonctionnement de la pac sont les suivant : 15mn de fonctionnement , 7 mn d'arret , et de temps a autre un dégivrage de 5 mn ( je n'ai pas relevé la frequence ) .
Ma conso éléctrique pac , pour cette période est de + - 60KWH /24h .
La température intérieure est de 21° est reste tres stable .
Mon seul probleme est la pression de l'installation . En effet le mano de la pac chute presque a zéro quant elle fonctionne et revient a environ 1 bar ensuite . Le mano de pression sur ma chaudiere fuel ( qui fait l'ECS ) lui est reglé a 1.5 bar mais monte a 2.5 bar quant la chaudiere monte a 75°.
Bref il y visiblement un prob de pression et mon installateur veut me changer le vase d'expansion qui n'a pas l'air défecteux .
En résumé , le ballon tampon en série sur le retour , ça fonctionne !
Cordialement
Enrico Répondre à Enrico |
|
|
|
58 Ce message vous semble utile, votez !- Signaler ce message aux modérateurs
|
kenny57, le lundi 5 janvier 2009 à 18:51:31 question a petit installateur:
4 branchements de chaque coté de mon ballon tampon:
sur 1 coté il y a entrée et sortie PAC retour PAC tout en bas
depart PAC tout en haut
sur 2° coté il y a a partir du bas: retour chaudiere fioul
depart chaudiere fioul
retour plancher chauffant
depart plancher chauffant
es ce cela est ok Répondre à kenny57 |
|
|