Problème mode de chauffage climatisation

Dernière réponse le 30 oct 2009 à 09:47:49 clim50, le 3 sep 2008 à 11:48:48 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
J ai prolème sur une appareill de climatisation LG art cool,le problème c est il fait du froid mais le mode chauffage il s'arréte .je porte a votre connaissance que la climatisation est réversible.

Meilleures réponses pour « problème mode de chauffage climatisation » dans :
Chauffage au fioul : prime à la cuve VoirCertaines personnes qui se chauffent au fioul peuvent bénéficier d'une prime à la cuve d’un montant de 200 euros pour l’hiver 2008-2009. Cette aide exceptionnelle est réservée aux foyers non imposables qui ont reçu une facture de fioul entre le 1er...
Les modifications du contrat de travail VoirL'employeur peut-il modifier mon contrat ? Une question que se pose fréquemment les salariés. Réponse... En principe, un contrat ne peut être modifié unilatéralement par l'une des parties signataires. Le contrat de travail fait exception à...
Contrat de travail : les modifications des horaires VoirLes causes de litige entre employeurs et salariés ne manquent pas. Mais l'une des plus fréquentes concerne sans doute les modifications qui peuvent affecter le contrat de travail ou son exécution, et notamment en matière d'horaires. Précision...

1

Laur., le 3 sep 2008 à 14:05:09
  • +2

Bonjour : Il vaudrait poser la question sur un forum de bricolage à la rubrique "Electricité" ou "Plomberie". Vous auriez plus de chances de trouver des gens compétents en la matière.

Répondre à Laur.

2

delph, le 25 sep 2008 à 12:58:44
  • +1

Bonjour, je suis désole de vous contrarier mais un electricien ou un plombier n est pas un specialiste dans la clim les 3/4 ne compennent rien je vous conseille de vous rapprocher d un frigoriste

Répondre à delph

3

45ric, le 7 nov 2008 à 16:31:10

Bonjour, nous avons le même problème et notre dépanneur ne trouve pas de solution... Même la hotline de LG est impuissante... au départ, nous avions des codes erreurs qui s'affichaient (CH 21...), de là une fuite de gaz a été diagnostiquée, la réparation effectuée, les CH persistaient, changement carte électronique, la clim redémarre mais le compresseur monte en pression puis s'arrête en mode chaud... Diagnostic LG : billes du filtre daisy se baladant dans le système. Changement filtre daisy... toujours même problème... C'est notre unique mode de chauffage et il commence à faire froid... si clim50 ou quelqu'un a la solution je suis preneur !
La clim fonctionne en mode froid mais pas en chauffage.

Répondre à 45ric

4

faba33, le 11 déc 2008 à 21:51:50

Bonjour pourriez vous me donnez votre type d'instal : type appareil et taille exemple type MS 07/09/12
et le ch code defaut

Répondre à faba33

5

zupa86, le 12 déc 2008 à 19:11:04

Bonjour j'ai le meme type de souci avez vous trouvé le panne
merci de votre reponse

Répondre à zupa86

26

reno, le 12 jan 2009 à 19:57:10

Je suis frigoriste je vient de rencontré ce problème je vais décide de vérifier les sonde de l'unité intérieure il doit y avoir un ique a ce niveau

Répondre à reno

37

mehdi, le 8 sep 2009 à 18:43:22

C ta vanne 4 voies qui est bloquer !! mais ta clim en chaud et joue a debrancher et rebrancher et tapote sur la vanne mais tous doux!!

Répondre à mehdi

44

FRANC, le 21 oct 2009 à 12:36:17

Ou se trouve la vanne 4 voies et comment y acceder.merci

Répondre à FRANC

6

Nodin, le 13 déc 2008 à 09:38:12

Bonjour,
Moi aussi j'ai le meme probleme (code CH21) mais quand il fait tres froid a l'extérieur.
Il parraitterai qu le groupe se met en securitée (ecart de temperature entre la mesure de temperature de la pièce a chauffer et la consigne du climatiseur trop importante).

Répondre à Nodin

7

faba33, le 13 déc 2008 à 11:39:34

Pourriez vous me donnez le modele de votre clim
sagit il d'un mono split ou d'un bi splits ou tri ou quadri
car sur les multi splits le ch 21 est le code defaut IPM (surintensite compresseur inverter )
donc surintensite instantanée dans es phases U V WW.
bloquage du compresseur - raccordement incorrect de U V W
surcharge de fluide frigorigène s'il y a longueur de la tuyauterie .
isolation incorrecte du compresseur.
car sur les mono split il y a que 10 codes referencer par LG

Répondre à faba33

8

afra, le 4 jan 2009 à 14:29:43

Bonjour

meme erreur (ch21) ma climatisation est une lg ub24 (nhc) .en attente que discount habitat reponde a mes mails .je ne sais pas quoi faire pourtant garanti 3ans.

Répondre à afra

9

45ric, le 4 jan 2009 à 17:31:34

Le problème relève d'un défaut de fabrication (venant du filtre deshydrateur - vice caché). Voici la lettre que j'ai envoyé à LG, à la DGCCRF, et associations de consommateurs UFC - ADEIC. Je ne copie pas les factures et devis présents dans ma lettre initiale. Ensuite je vous copie la réponse de la DGCCRF. Je n'hésiterais pas à faire une saisine judiciaire.

LG Electronics France
PARIS NORD II - 117, Avenue des Nations
B.P. 59372 VILLEPINTE
95942 ROISSY CDG CEDEX
LRAR
Objet : litige défaut de fabrication Climatisation marque LG
Madame, Monsieur,
Nous avons acquis notre résidence principale en date du 17/03/2008. La maison est équipée d’une climatisation LG Inverter Monosplits Art Cool Panel & Mirror Inverter DC – modèle unité externe FM30 AH. L’ancien propriétaire a acquis et fait installer le système en date du 28/11/2004 (cf. facture 15.000 €). Celui-ci comporte 6 appareils internes et deux unités extérieures.
A notre arrivé, l’ensemble du système fonctionnait globalement normalement, mis à part le fait que l’unité de notre salon ne chauffait pas la pièce au-delà de 17°C. Par ailleurs, nous avons fait fonctionner très sporadiquement la climatisation au cours de l’été car la météo ne s’y prêtait pas.
Avant de la réutiliser l’hiver prochain, nous avons souhaité faire réviser l’installation, notamment pour résoudre le problème de l’unité interne du salon. La première société (xxxxx) a effectué en date du 03/07/2008 les travaux suivant : nettoyage des éléments et complément de gaz R410 (2kg100g) en nous disant le fonctionnement était normal (cf. facture).
Suite à ce diagnostic, nous n’avons pas immédiatement remis en marche l’installation. Puis, avec l’arrivée de températures plus froides courant septembre, nous souhaitions faire fonctionner les climatisations en mode chauffage.
La première unité externe distribuant notre cuisine ainsi qu’une chambre à l’étage a fonctionné et fonctionne toujours normalement. La seconde unité externe distribuant deux autres chambres à l’étage, notre salon et notre salle à manger ne se lançait pas et plusieurs codes erreur (notamment CH21) apparaissaient sur les unités internes.
Nous avions alors décidé de faire appel à une autre société, la première ne nous ayant pas convaincu (retard sur le RDV pris de 2h comptabilisé dans les heures de main d’œuvre sur la fiche d’intervention, tutoiement de l’employé à l’égard de ma compagne…).
Cette nouvelle société (société xxxxxx), dont nous avons pu rapidement apprécier la compétence, a diagnostiqué dans un premier temps une fuite de gaz. En effet, la charge de gaz effectué par l’autre société a suscité l’interrogation du réparateur qui a immédiatement posé le matériel nécessaire afin de confirmer son intuition (nanomètre…). Cf. facture + fiche de travaux
La fuite réparée, la climatisation ne fonctionnait toujours pas et continuait d’afficher le CH 21.
C’est alors que le réparateur a fait appel une première fois à votre hot line. Le diagnostic ne s’est pas fait attendre de vos services : Le problème vient de la carte électronique qui se trouve défectueuse. Cf. fiche de travaux.
Le réparateur, très consciencieux, a préféré refaire une batterie de tests avant de nous engager dans une dépense assez considérable pour le changement de carte électronique, trouvant que le diagnostic était un peu rapide. Ces tests n’étant pas concluants, nous avons alors accepté de procéder au remplacement de la pièce : devis : 578,41 €.
Le changement effectué, le réparateur a procédé à la remise en service du système. La climatisation a redémarrée un court instant, puis a affiché à nouveau le code erreur 21.
Le frigoriste a recontacté immédiatement votre hot line pour lui faire part du problème persistant. Dans un premier temps, son interlocuteur LG n’a pas pu répondre, ne voyant pas d’où provenait le dysfonctionnement. Il a pris ses coordonnées afin de le faire rappeler par un autre interlocuteur de la région parisienne.
Après plusieurs tests ultérieurs non probants, la personne en question l’a recontacté pour lui exposer son point de vue : le problème viendrait désormais du filtre déshydrateur. Les billes qu’il contient se seraient propagées dans le système et il convient de changer purement et simplement ce filtre. Ce problème est selon les termes de votre employé récurrent et s’apparente à un défaut de fabrication. La bonne nouvelle est que de ce fait, le filtre se trouve être gratuit. Cf. fiche de travaux.
Une semaine et demie plus tard, à réception de la pièce, le réparateur est venu procéder à son remplacement.
Le lendemain, à la remise en service la climatisation ne fonctionnait toujours pas !
Toujours de façon très professionnelle, le réparateur a recommencé tous les tests qu’il pouvait faire, malheureusement toujours sans résultat. A nouveau, il a contacté votre hot line qui n’a pas pu trouver de solution au téléphone. Vos services lui ont proposé de se rendre à notre domicile pour réaliser un diagnostic en direct.
C’est ainsi, qu’un membre de votre société s’est rendu à notre domicile en date du mardi 25 novembre 2008. Il a branché son ordinateur sur la climatisation afin de trouver le problème.
La réponse qui nous a ensuite été faite, justifie ce courrier : la climatisation est irréparable et il convient de changer tout le système. En effet, des billes qui se sont séparées du filtre, bloquent le mode chauffage et il est impossible de les localiser. On nous a précisé que l’intervention du mardi nous était gracieusement offerte !
S’agissant d’un défaut de fabrication, certifié notamment par les dires de vos employés ainsi que par le caractère gratuit de la pièce en question nous vous informons de nos exigences, à savoir :
- le remboursement de la facture de la carte électronique (problème diagnostiqué par votre hot line et dont la réparation s’est avérée totalement inutile et inefficace)
- la prise en charge de la main d’œuvre concernant le remplacement du filtre déshydrateur (la facture ne nous étant pas encore parvenue à ce jour)
- la réfection totale et la remise en service du système à votre charge
Nous estimons en effet inadmissible qu’un matériel aussi coûteux, dont vous soulignez, outre son design, la qualité sans faille sur votre site, se trouve inopérant et irréparable au bout de quatre ans, par suite d’un défaut de fabrication.
C’est la raison pour laquelle, nous souhaitons une réponse positive de votre part, dans les plus brefs délais, étant actuellement privés de chauffage.
Sans réponse positive de votre part sous quinze jours, j’adresserais ce courrier en vous l’envoyant en copie à
- la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
- des associations de consommateurs type UFC Que Choisir, ADEIC, CLCV…
Le cas échéant, je saisirais en parallèle mon assurance protection juridique et la juridiction compétente afin d’obtenir gain de cause par les voies judiciaires
J’insiste bien sur le fait que le problème provient d’un défaut de fabrication reconnu par vos employés et qu’il ne nous appartient en conséquence, en aucune façon de prendre en charge les frais engendrés par la réparation et la remise en service du système. Vous n’êtes pas sans savoir que la législation est favorable aux consommateurs en la matière.
Persuadé que nous ne parviendrons pas à une telle extrémité je reste dans l’attente de vous lire, et vous prie d’agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Réponse DGCCRF :

Monsieur,
Par lettre en date du 22 décembre 2008, enregistrée dans nos bureaux sous le numéro 2008-5913 le 24 décembre 2008, vous m'informez des difficultés que vous rencontrez avec la société LG Electronics France PARIS NORD II à VILLEPINTE (93) qui a installé un système de climatisation le 28/11/2004 dans le pavillon que vous avez acheté en date du 17 mars 2008 auprès de M. xxxx qui avait fait réaliser cette installation, installation défaillante aujourd'hui et qui parait présenter un défaut de fabrication.
Je vous informe que les faits décrits sont d'ordre contractuel, du ressort des tribunaux civils. A ce titre, ils ne relèvent pas des textes à caractère pénal que mon service est chargé de faire appliquer.
Je vous précise qu'en matière de garantie la loi impose au vendeur deux obligations de garantie : la garantie de conformité (garantie de deux ans) et la garantie dite des vices cachés. La garantie contractuelle, commerciale ou conventionnelle est, elle, facultative. Si celle-ci existe elle peut être effectuée soit par le revendeur soit directement par la marque. (vous ne précisez pas si cette dernière est échue).
Vous trouverez ci-joint, une fiche pratique relatant les différentes garanties du vendeur extraite du site de l'INC : www.conso.net.
Des informations sont également disponibles sur notre site à l'adresse suivante :
http://www.minefi.gouv.fr/...
Dans un premmier temps, vous avez fait les démarches nécessaires auprès du fabricant LG. Sachez que vous pouvez également faire votre demande auprès de l'installateur si ce dernier n'est pas un partenaire de LG.
A défaut de réponse de l'installateur et du fabricant, je vous conseille d'adresser de nouveau un courrier recommandé avec avis de réception à LG en décrivant chronologiquement vos désagréments comme vous l'avez fait dans votre courrier que vous nous avez joint et en demandant le bénéfice de la garantie légale des vices cachés (si la garantie commerciale est échue)et exigerez une réponse dans un délai que vous fixerez vous-même avant poursuite.(10 jours pour un délai raisonnable).
Par ailleurs, je vous informe que dans le cadre de la particularité géographique de l'aéroport ROISSY CDG, la société LG est du ressort du département de Seine Saint Denis ( commune de Villepinte 93). La précision du code postal : 95950 ROISSY CDG CEDEX ne sert que pour la poste. La société est bien sur la commune de VILLEPINTE (93).
Au cas de litige sur le plan pénal l'UDCCRF compétente serait l'UDCCRF du 93 (adresse ci-dessous) ce qui n'est pas le cas concernant votre litige purement civil. Je vous note cependant, à toutes fins utiles, ses coordonnées :
UDCCRF DE LA SEINE SAINT DENIS
Pole administratif l'Européen-Hall B
5 et 7 promenade Jean Rostand
93000 BOBIGNY
Tél : 01 48 96 26 00
Télécopie : 01 48 96 97 52
En l'absence de réponse satisfaisante de LG ou de l'installateur, je vous invite à vous adresser à :
- une association de consommateur (liste auprès de votre mairie ou sur le net)
- une Maison de Justice et du Droit (liste auprès de votre mairie ou sur le net) qui organise des consultations gratuites auprès d'un conciliateur de justice.
Vous pouvez également contacter votre protection juridique comme vous l'indiquez dans votre courrier si vous en possédez une.
Si aucun de ces recours amiables ne répond à votre attente, vous pourrez vous adresser au greffe du tribunal d'Instance proche de votre domicile afin de recourir à une procédure simplifiée (cf fiche pratique).
En vous remerciant par avance de bien vouloir renseigner et me retourner le questionnaire ci-joint, veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Répondre à 45ric

11

faba33, le 5 jan 2009 à 13:40:46

Bonjour et meilleur voeux 2009.

j'ai lu votre mail ce jour.

le defaut CH21 que vous avez sur votre clim est un defaut sur le compresseur inverter qui doit etre bloquer a mon avis
car moi sur la region aquitaine je n'ai pas eu de defaut du au filtre deshydrateur defecteux.

mais sur des installations ou il y a eue le dit defaut j'ai changer des compresseurs qui maintenant fonctionne.

Répondre à faba33

13

afra, le 7 jan 2009 à 12:28:20

Bonjour
apres une dizaine d'emails discount habitat a daigne me repondre (faut meme pas essayer de les appeler ils ne repondent pas ou bien filtrent les appels).

reponse discount habitat
le code de votre panne ch 21 annonce un manque de gaz
panne qui ne rentre pas dans la garantie constructeur
nous vous remercions donc de prendre contact avec un centre agrée LG de votre région pour votre panne car nous n'intervenons pas sur des cas qui ne rentre pas en garantie.


notre reponse a leur mail

Notre climatisation a été installée le 30 juin 2008. Nous ne nous en servons pour nous chauffer que depuis 2 mois et il nous paraît abbérant qu'il puisse y avoir déjà un problème de gaz. Comment un appareil neuf peut-il tomber en panne aussi vite?
Il nous a cependant fallu attendre une semaine pour que vous daigniez nous répondre. Et nous répondre que ce problème n'est pas couvert par la garantie!!!

En gros, il nous faut recharger le gaz tous les deux mois!
Merci de bien vouloir faire réellement quelquechose pour résoudre le problème.


toujours pas de reponse de leur part, vous trouvez ca pas abberant quand meme leur barratin .

Répondre à afra

14

ric45, le 7 jan 2009 à 14:36:38

Bonjour afra,

La réponse faite par discount habitat est fausse : j'ai la liste des codes défauts que le technicien LG qui est venu a laissé chez moi. Très exactement le code erreur 21 a la description suivante : "Surintensité Carte IPM / Compresseur Inverter". D'autre part il n'est pas du tout normal de recharger le gaz R410A tous les deux mois... sauf si vous avez une fuite béante !

Je vous propose d'écrire à discount habitat en lettre recommandée avec A/R en leur mentionnant la signification du CH21 sus indiquée (provenant de LG) et leur demandant la remise en état de votre système étant sous garantie. Menacez les également d'envoyer un dossier à des associations de consommateurs type UFC ADEIC... les plus proches de chez vous. Concluez éventuellement en déclarant qu'à défaut de réponse positive de leur part, vous n'hésiterez pas à utiliser les voies juridiques pour obtenir gain de cause...

Ce qui est dingue c'est qu'aujourd'hui, il faut se battre constamment et perdre du temps en paperrasse fasse à des entreprises incompétentes de mauvaise foi...

Bon courage.

Répondre à ric45

16

afra, le 7 jan 2009 à 18:28:56

Salut ric45

merci de m'avoir repondu rapidement, discount habitat sont des menteurs ,demain je me deplace au tribunal pour connaitre mes recours ,j'envoie une lettre recommande a lg pour les avertir de mon probleme .

Répondre à afra

32

Dav28, le 22 mar 2009 à 09:16:07

Bonjour,
j'ai vu dans un de vos mail que vous aviez la liste des codes erreurs sur les clims LG. Ce serai très gentil si vous pouviez me la transmettre car j'ai des codes erreurs (différents) à répétition sur mon installation et personne n'est capable de me dire exatement la signification.
steffdav@orange.fr
Merci beaucoup d'avance

Répondre à Dav28

33

faba33, le 28 mar 2009 à 00:44:27
  • +1

Pour les codes que vous demandez donner moi le type de votre machine si c'est un model FM multi split ou si c'est un mono split
bonne reception

Répondre à faba33

40

andy, le 2 oct 2009 à 19:35:55

Boujour g des blocs lg multi et il affiche un code erreur ch 24 en mode chauffage alors que en clim il fonctionne

Répondre à andy

41

faba33, le 3 oct 2009 à 19:29:01

Votre code panne CH 24 defaut pressostat haute pression ou basse pression
controler la connection CN press sur la carte externe
controler les contacts sur les pressostats
controler les filtres des unités internes et le condenseur sur l'unité externe
et contrloler si vous avez les bonnes pressions dans le circuit frigorifique

Répondre à faba33

34

raph31, le 25 jun 2009 à 21:21:04

Bonjour, je commence à faire des depannages dans mon entreprise et la liste de codes d'erreur sur les clim LG m-interresse, pourriez vous me l'envoyer en mail raphael.bravo-saceda@hotmail.com
Merci

Répondre à raph31

45

sami, le 24 oct 2009 à 17:18:49

Bonjour,
si vous souhaitez resoudre votre problème de clim
contacter moi a ce numéro:0634928046
CORDIALEMENT

Répondre à sami

10

Paulin, le 4 jan 2009 à 18:45:09

Bonjour : Avec ces appareils, il est indispensable d'avoir un chauffage complémentaire, car lorsque les températures sont trop basses, ils arrêtent de fonctionner. Et bien sûr, si on habite dans une région froide on aura plus souvent des ennuis que si le climat est doux.

Répondre à Paulin

12

nodin, le 5 jan 2009 à 18:25:52

Bonjour,

Meilleurs veux a tous pour cette année 2009.

J'habite dans la region stéphanoise et il est vrai qu'actuellement il fait plutôt froid.
Lors de l'installation notre revendeur nous a conseillé d'installer un chauffage complémentaire, ce que j'ai fait plafont chauffant. Ce matin ou dans la nuit le groupe c'est arreté (J'avais oublié de mettre le plafond chauffant hier soir car il a fait plutot bon dimanche).
Le groupe a redemarré dans la matinée après decongélation au sèche cheuveux!!!
Cette nuit je vais laissé les groupes tourner et le plafond chauffant en espérant que tous se passe bien il annonce - 12°C.

Répondre à nodin

20

faba33, le 10 jan 2009 à 19:11:59

Votreprobleme de prise en glace est du a la sonde CH1 qui sur la carte externe
c'est un module avec deux sondes

la premiere sonde prend une temperature externe juste devant le condenseur et la deuxieme est au niveau de la sortie l'entée du gaz tout en bas derriere le ou les compresseurs
cette sonde sert a faire les cycle de degivrage et donc la prise en glace du groupe externe

cordialement faba33

Répondre à faba33

15

nonos, le 7 jan 2009 à 17:08:58

Alors monsieur la solution de votre problem est la canne a 4 voie

Répondre à nonos

17

teeloote, le 10 jan 2009 à 12:09:53

Messsieurs dames, bonjour,
je suis installateur, sav et entretien pac
Concernant vos garanties fuites, si la fuite ne vient pas de l'intérieur de votre groupe extérieur, vous n'avez aucun recours face aux fabricant car il ne pêut pas vous garantir une installation qu'il n'a pas fait !!!!! si votre installateur à mal fait ses dudgeons de raccordement ou les soudures à l'argent 40% sous azote ou la mise sous vide pour descendre à -50microns d'humidité dans les canalisations frigo, comment voulez vous que le constructeur prenne ca en garnatie même vis a vis de la lois !!! si à votre isntallateur d'agir !!! et éventuellement de prouver que cela vient de la pac et pas de son installation ! avez vous un rapport de mise en service? ou d'intervention de sa part??
avez vous un entretien ?
Pour les défaults LG CH 21, dans les 99% des cas, c'est un problème frigo !!! cela signifie que ca peut toucher tous les composants frigo !!! gaz, compresseur, detendeur, déshy etc...
De toute façon, les systèmes air/air ne sont pas des PAC ou des systèmes de chauffage !! c'est de la mer... :o)
la preuve l'état les su^pprime des crédits d'impots !!! c'est juste des clims modifiées pour tourner plus souvent en mode chaud qu'en froid...
et en plus LG, c'est franchement pas du haut de gamme !!! vous avez une chance sur deux d'avoir un problème compresseur dans les 3/4, hors garantie bien sur :o)

allez sur ceux, bon courage

Répondre à teeloote

18

afra, le 10 jan 2009 à 12:50:14

Bonjour a tous

mon vendeur et installateur est discount habitat ,il ne repond plus ,un certain david ,ma climatisation a ete fini d'installer le 1/07/2008 mode chauffage que depuis 2 mois ,j'ai appelle lg hier il m'a dit que le defaut ch21 est du a une surintensite carte ipm du compresseur inverter ,il prennent en charge juste la piece defaillante reste a ma charge le deplacement et la main d'oeuvre ,je trouve ca dingue .
je suis entrain de faire des demarches pour poursuivre discount habitaton verra bien, mais il hors de question que cela reste a ma charge .

a+

Répondre à afra

19

teeloote, le 10 jan 2009 à 12:58:37

C'est malheureusement la seule chose à faire, mais le temps que cela se fasse, faites le faire et demander un remboursement lors du procès...
Tous les constructeurs ont une garantie pièces plus ou moins longue, mais aucun d'entre eux ne prend en charge la main d'oeuvre a part des groupes comme CIAT qui prennent 1 an pièce et main d'oeuvre et 1 an pièce.
La loi oblige votre installateur à être liées avec vous la 1ere année pour le sav, et je me demande même si ce n'est pas 2 ans !! DOnc effectivement, si vos fabricants prennent bien en charge les pièces, vous n'avez plus qu'a vous retourner vers vos installateurs pour qu'il effectue le changement oule diagnostics !

Si vous avez besoin, SAV, Dépannage et entretien : info@sweet-energies.fr

Répondre à teeloote

21

faba33, le 10 jan 2009 à 19:25:07

Bonjour
desoler de vous aprendre pour LG le CH 21 est un defaut de surintensité de l'IMP don de l'alimentation elctrique soit par une baisse de tension du reseau EDF don en desous de 230 volt plus ou moin 10% et ensuite le deuxieme cas et due au defaut du compresseur qui est bloqué.

je suis assez caller sr le probleme car je suis station technique agrée LG depuis plus de cinq ans et depanneure de climatisation depuis plus dix ans ainsi que frigoriste depuis plus de quinze ans

donc cote depannage il faut savoir que n'importe quel clim inverter ont ce defaut s'il n'y a ps le reseau EDF stable

cordialement salutation

Répondre à faba33

22

bert78, le 11 jan 2009 à 17:53:00

Bonsoir,

J'ai fait installé il y a un an 1/2 deux groupes exterieur LG MPS inverter avec 6 artcool mirror (dont trois sur chaque). Dernièrement il a fait une température inferieur à - 8 ° la nuit. Ma clim de chauffage s'est coupée net ts les soirs qd la température baissait (CH21). Le lendemain, qd la température remontait autour de 0°, je coupais le courant et le remettais après qq minutes. Le tout remarche jusqu'au soir. J'ai fait venir mon installateur qui m'a dit qu'il fallait changer la carte electronique. Je n'y crois pas, je pense que cela vient plutot de la baisse de la température, et peut-être d'une mauvaise isolation thermique. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre réponse.

Répondre à bert78

23

teeloote, le 11 jan 2009 à 18:04:12

Le pb est que la baisse de température va souvent de paire avec une baisse de tension edf, ce qui joue sur la carte et peut déclencher un défaut, dans votre cas le défaut apparait que sur un groupe ou sur les deux? car si c'est juste sur un il suffit d'intervertir les cartes pour voir si c'est elle ou pas...

Répondre à teeloote

27

faba33, le 12 jan 2009 à 20:18:23

Le probleme du ch 21 en ce moment resulte du ait que l'on a une periode de froid
et don le reseau EDF doit vous fournir 230 volt plus ou moin 10% et que toute les climatiseur de n'importe quelle
marque en inverter ne supporte pas la baisse du reseau edf car il faut savoir que en dessous de 218 volts les cartes pour les compresseurs inverter supportent mal les chutes de tension.

Répondre à faba33

35

ouvanous, le 28 jui 2009 à 16:54:08

Bonjour, je vous contact car j'ai une clim lg gainable uu36 qui ce met en defaut ch 05 certain me dise que cela vient de la carte qui ce trouve dans le groupe exterieur j'ai testé la carte le 220v arrive bien dessus et passe bien dans la carte puis aprés pour ce qui est des différent composant je ne sais que faire il n'y a aucune led qui s'allume sur la carte et rien qui se passe au niveau du groupe ni les ventilos ne tourne parcontre le plenum interieur lui tournr et envois de l'air jusqu'a ce que le defaut aparraisse merci de me guidé et surtout savoir si je dois changer la carte c'est la 6871A20679.

Répondre à ouvanous

36

faba33, le 2 aoû 2009 à 22:06:45

Pour votre installation il y a defaut de communication entre l'unité externe et interne
il y a une des deux cartes defectueuses soit la pcb externe ou la carte du module interne

Répondre à faba33

38

moilutin, le 11 sep 2009 à 22:20:55

Bonjour je vois que vous etes dans le domaine de la reparation des climatisseur
je possede un systeme lg a double split
Je n arrive pas a redemarer un split une lumiere orange avec le logo de l etoile clignote orange
J ai essayer de couper le courant de le rallumer a des fois sa repart 1 heures puis sa se remets en defaut
Attendent une reponse merci d avance

Répondre à moilutin

39

faba33, le 12 sep 2009 à 19:51:50

Combien de fois clignote la led orange et y a t il une autre led celle du voyant de marche couleur verte car le nombre de clignotement donne le code panne que vous avez sur votre climatiseur

Répondre à faba33

43

ouvanous, le 19 oct 2009 à 16:12:21

Bonjour faba,

Je me permet de vous contacter, car j'ai une clim Lg gainable UU36 + UB36, avec systeme airzone, elle a 4 ans.
Mon pb l'hiver dernier elle m'a fait plusieur défaut ch 21 mais à chaque fois elle redémarre, mais la durée de fonctinnement est aléatoire. Suite a ça je l'ai coupée au printemps, et quand j'ai voulu la remettre en route cette été rien a faire elle ce met en sécurité et me marque ch 05. Aprés diagnostique je change la carte de puissance du groupe ext (la grande). Je fais une mise en route, est la elle fonctionne seulement elle me met de nouveau le code ch 21 de temps en temps, je la coupe la remet en route et elle repart pour combien de temps je ne sais pas.
Alors ma question que faire car quand il fait froid la temperature chute dans la maison, et comme on travail on ne sans rend compte que le soir.
Merci de m'aider.
Cordialement Franck

Répondre à ouvanous

46

 faba33, le 30 oct 2009 à 09:47:49

Bonjour e CH 21 est un defaut de surintensité au cmpresseur inverter
soit il a trop de fluide frigorigèe dans votre clim
sit le compresseur a un defaut d'isolement
soit l'isolatin de IPM est incrrecte sur la carte les trois soudures des cable d'alimentation du compresseur
ou il se peut que votre reprise d'air n'est pas suffisante au niveau de votre caisson interne

Répondre à faba33

24

bert78, le 11 jan 2009 à 18:23:05

Bonsoir, les deux groupes se coupent et je ne peux donc pas échanger les deux cartes. Les deux fonctionnent depuis ce matin 10h après que j'ai coupé le courant 5 minutes. Ils fonctionnent tjrs à cette heure ci, il fait 2° dehors

Répondre à bert78

25

teeloote, le 11 jan 2009 à 18:44:17

Est ce que les evaporateurs sont givrés lorsque les groupes s'arretent?
bruit suspect?
à -2°C, il schauffent bien?

Répondre à teeloote

28

strashaa, le 27 fév 2009 à 22:03:25

Bonjour à tous,
je suis surpris par l'ensemble des post plus haut. Je suis moi même proprietaire de 2 clim art cool mirror dont je me sert en chauffage principal et je n'aurais jamais pensé que ce qui m'arrive soit si grave.
Mes 2 spits interrieurs ont fonctionné parfaitement depuis maintenant le debut du froid (environ debut novembre). Je precise que je vis en Gironde et que nous avons la chance d'un climat doux, la clim tourne donc à temperature raisonné (environ 19°) par contre elle fonctionne 24h/24
Aujourd'hui je me retrouve dans la même situation que beaucoup d'entre vous j'ai aussi eu le code panne CH24 sur mes 2 spit.
1er reflexe reinitialisation du systeme par un reset complet: resultat 1 spit OK et le 2eme me presente un code panne CH07.
Je pense faire appelle a un depanneur agrée LG mais j'aimerais connaitre votre avis sur une marche a suivre.

Répondre à strashaa

29

faba33, le 27 fév 2009 à 22:24:50

Bonsoir votre climatiseur a un probleme sur la carte principale qui est sur le groupe externe si votre systeme de climatisation est inverter pourreiz vous me donner vos reference du groupe externe pour vos confirmer votre code defaut

Répondre à faba33

30

strashaa, le 3 mar 2009 à 09:29:25

Bonjour,

Voila la suite de mes problemes de clim.
J'ai commencé par vider la memoire du groupe exterieur (REF FM19AHUE0) en coupant l'alimentation electrique pendant environ 2H cela reset les memoires internes des cartes electronique. Le syst de clim s'est remis à fonctionner correctement les 3 jours suivant 24h/24
Ce matin même probleme les clim sont de nouveaux en mode CH24. Je viens de couper de nouveau l'alimentation du groupe exterieur pour voir si le code se reset dans les memoire de clim. J'appelle se matin l'assistance LG pour en connaitre davantage.
Je suis de plus en plus inquiet sur la fiabilité de mon systeme.

Répondre à strashaa

31

faba33, le 4 mar 2009 à 08:50:14

Votre CH 24 est un defaut de pression soit defaut haute pression ou basse pression
je pencherais pour un manque de fluide frigorifique due a une fuite
pour le depannage appeler votre installateur car le materiel LG est garantie 2 ans pieces la main d'oeuvre est a votre charge .

cordialement sincere salutation

Répondre à faba33

42

lilos02, le 17 oct 2009 à 19:08:38

Bonjour,

Je vois que les systèmes ont bien évolué. Pour ma part, je n'ai pas de code qui s'affiche. J'ai la version "morse". Est-ce que cela est du au modèle que je possède : un mono LG S18AW ?
En tout état de cause, il ne fonctionne plus depuis que je l'ai éteint la fois dernière (fin du printemps). Je souhaitait le remettre en marche ce jour. Les "volets" s'agitent, l'air est pulsé 10 secondes et puis...plus rien !
Les éléments constatés :
Sur la console : pas d'affichage, juste la LED (voyant DEL vert) qui clignote 2 fois de suite, s'arrête 2 secondes, puis clignote 2 fois de suite, etc...
Sur le groupe extérieur : le ventilateur ne fonctionne pas. J'ai retiré le capot par curiosité et seule une led rouge clignote sur la carte.
Sur le manuel, il est indiqué que "Si le thermistor tombe en panne, le voyant DEL de l'unité commencera à clignoter". Un schéma indique 1 clignotement, 3 secondes, 1 clignotement, 3 secondes, etc...Ce qui n'est pas ce je constate. Il est également indiqué de vérifier si le Thermistor de la température ambiante intérieure ou de la tuyauterie extérieure est ouvert/court-circuité.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour toute réponse qui pourra "réchauffer" mon habitation.
Cdlt

Répondre à lilos02