Une prise 10A peut supporter 2200W (10 x 220) maximum, au-delà il peut y avoir surchauffe.
Une prise 16A peut supporter 3520W (16 x 220) maximum, au-delà il peut y avoir surchauffe.
MAIS:
Il se peut que la tension du réseau soit légèrement au-dessus de la tension nominale.
Exemple: 220 volts, c'est la tension nominale, mais le réseau peut très bien débiter du 240 volts. ce qui occasion une surtension sur les appareils (accélération de l'usure, si vous montez une ampoule marquée 220volts, attendez vous à ce qu'elle dure moins longtemps qu'une ampoule marquée 240volts, voilà pourquoi on ne trouve plus d'ampoule marquée 220volts)
Inversement se peut être le contraire. la tension nominale étant 220 volts mais le réseau peut être en dessous, ce qui génère une montée en intensité (Ampère).
La puissance des appareils branchés est invariable (votre fer demande 2300W constamment).
P /U = I
2300W/240 = 9,58A
2300W/220 = 10,45A
2300W/210 = 10,95A
On le voit bien ici, la variation du réseau entraîne une variation proportionnelle de l'intensité (A)
Le disjoncteur réagit à la variation de l'intensité (A)
Vérifiez que votre disjoncteur "général" couvre bien les 16A.
Vérifiez ou faites vérifier l'état de la protection électrique de toutes les prises. => prise de terre.
Vérifiez ou faites vérifier le serrage des bornes de raccordements de toutes vos prises, disjoncteurs compris. Une borne légèrement mal serrée chauffe (parfois jusqu'au "rouge") et par conséquent fait monter l'intensité. Si votre fer à repasser fonctionne quelques instants avant que le disjoncteur saute, c'est probablement dans cette direction qu'il faut contrôler l'installation.