Pompe a chaleur hitachi

Dernière réponse le 27 nov 2009 à 19:41:51 herve, le 6 oct 2008 à 18:20:55 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
je suis en train d'effectuer des demarche pour me faire installer une pac air eau de marque hitachi modele haute temperature ref yutaki

cette pompe viens de sortir elle est commercialiser depuis peut
devant tooutes les offres que j'ai put avoir celle ci me semble la plus interessante soit au niveau perf de la machine que au nivaux tarif

pour info j'etait parti pour la caleo de ciat mais cette societe ne peut assurer ses livraisons avant le 15 avril 2009 et ce si je passe commande a ce jour

il y a t'il sur se forum des personne ou des installateurs qui puissent me donner des infos sur la pac de chez hitachi

cordialement

herve

1

mozart63, le 7 oct 2008 à 22:08:52

Bonsoir herve,

je suis dans le même cas que vous. j'étais parti pour une ciat haute température mais la technologie de cette pac yutaki me parait plus en adéquation avec le climat d'auvergne!!!
technologie inverter plus économe en énergie (surtout dans les régions froides).
je n'ai aucune idée du prix de cette pac et des installateurs qui en propose la commercialisation mais me renseigne et vous tient au courrant.

cordialement

jacques

Répondre à mozart63

8

phil2759, le 8 oct 2008 à 22:07:45
  • +1

Bbonsoir
j'ai un devis par un artisan(frigoriste/clim) à 10000€ pour hitachi 14KW pose comprise systéme inverter. Il est connu dans la région et ne jure que par hitachi. voila ce que je peux vous dire. tebez-moi au courant svp

Répondre à phil2759

9

jacques63, le 8 oct 2008 à 22:30:17

Re-bonsoir,
merci pour votre réponse, je dois voir un artisan qui pose régulièrement des pacs hitachi la semaine prochaine et vous tient au courant dès que j'ai de nouvelles info

cordialement

jacques

Répondre à jacques63

24

pompachaleur, le 20 nov 2008 à 00:30:41

Bonjour,
Je peux vous donner un coup de main! envoyez moi un ptit descriptif avec vos coordonées par fax 01 73 62 95 47.

Répondre à pompachaleur

62

TCHECHEN, le 17 jan 2009 à 22:20:02
  • +1

J'ai une pompe a chaleur haute temperature air /eau en cours de pose marque hitachi plaque signaletique
HITACHI AIR CONDITIONER MODEL RHUE5AVHN POUR UNE MAISON SURFACE HABITABLE DE 120M2 APRES UN PETIT CONTROLE DE MA PART TEMPERATURE DE LA PAC 50° + - POUR UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 350 EUROS PAR AN ? CES INFORMATIONS PEUVENT ELLES CORRESPONDRE A UNE PAC AIR/EAU HAUTE TEMPERATURE 65° SANS RESISTANCE D APPOINT. JE NE TESTE CETTE "MACHINE" QUE DEPUIS QUELQUES JOURS MAIS RESTE TRES SCEPTIQUE QUANT AUX PERFORMANCES PROMISES : CONSOMMATION ELECTRIQUE DE 60 KWH/JOUR PAR TEMPERATURE EXTERIEURE DE -1° -SOIT CERTAINEMENT PLUS DE 350 EUROS/AN- ET POUR UNE CHALEUR à 21° DANS TOUT LE PAVILLON NON ATTEINTE.

Répondre à TCHECHEN

61

TCHECHEN, le 17 jan 2009 à 21:57:49
  • +1

PRIX 20000EUROS AVEC REMPLACEMENT DE 5 RADIATEURS ALUM MAIS DEJA POSES APRES VERIFICATION DE MA PART EN ACIER ? JE SUIS EN COURS DE POSE PAR L'ENTREPRISE POUR UNE PAC HITACHI YUTAKI RHUE5AVHN EN LORRAINE CA CAILLE IL SONT TOUJOURS EN TRAIN DE FAIRE DES ESSAIS MAIS BON probleme de chauuffe depuis le 15/12/2008

Répondre à TCHECHEN

2

espace confort, le 8 oct 2008 à 09:14:38

Attention à la PAC A/E d'Hitachi haute température, elle vient de sortir et on a pas assez de recul pour dire si elle fonctionne.

On sait que les PAC A/E en relève ou remplacement totale, aujourd'hui ne fonctionne déjà pas, alors cette hitachi, il vaut mieux attendre un peu.

Vous faites des économies certe, mais pas autant qu'on vous le dit, on voit tous les jours des problèmes avec ses PAC A/E.

Aujourd'hui les PAC les plus fiables, sont les A/A, car cela fait maintenant plus de 10 ans qu'elles sont posées chez les particuliers et 20 ans chez les professionnels. Ce qui oblige des splits ou consoles chez soi et ce n'est pas très esthétique, mais le confort et la faible consommation sont là et prouvé.

Mieux vaut attendre les nouvelles mitsubichi electric et daikin qui son leader aujourd'hui sur le marché mondiale, ils mettent toujours 3 ans pour sortir leurs produits, mais au moins quand ils le sorte , cela fonctionne.

Sachez qu'aujourd'hui une PAC Hitachi A/E hte température 65-70° en remplacement totale coute dans l'INDRE (15 000 € posé), alors moi je me pose des questions sur le produit. car une basse température mitsubichi electric coute 16 000€.

N'achetez jamais un prix, achetez toujours une qualité et prenez toujours un artisant avec ses propres poseurs et renseignez vous sur l'entreprise.

Répondre à espace confort

36

MAT, le 12 déc 2008 à 16:15:02
  • +1

TOUT SIMPLEMENT QUE LA HAUTE TEMP DE HITACHI N EST PAS UNE VRAI HT PUISQUELLE MONTE A 55° ET NON 65° ET LA MARQUE LA PLUS FIABLE EST AIRWELL(62 ANS DEXPERIENCE) ET DAIKIN ET LA HAUTE TEMPERATURE DE AIRWELL A MIS 5 ANS A SORTIR DES USINES DONT 3 ANS DE TESTS ELLE MONTE A 65 ° JUSQUA -20° BI COMPRESSEURS SCROLL ET GERE L EAU CHAUDE SANITAIRE .LA MEILLEUR HT DU MARCHE.UN PROFESSIONNEL DES PACS  

Répondre à MAT

57

Ronnie CHAINE, le 13 jan 2009 à 16:00:36
  • +2

En terme de qualité, airwell est à la clim et à la pompe à chaleur ce que zastava est aux voitures........... ;-)

Je suis distributeur de solaire et pompe à chaleur, tous les installateurs, sans exception, (j'ai 120 clients) qui ont déjà posé du airwell savent que ce n'est pas de la bonne came. Et si la marque existe depuis 60 ans... depuis la fabrication est passée d'Israel à la corée, puis à la chine... quant au réseau de distribution... il a appartenu à 5 boites différentes ces 10 dernières années... mort de rire 3 ans de test sur un pac :-) avec quoi il les paie les 3 ans de test ? et les compresseurs sont des sanyo...
Quant à Daikin, ils nont toujours de pac HT... l'altherma est une basse température, il n'en existe pas d'autres, j'en distribue.
Enfin, l'hitachi, que je distribue aussi, fait du 55° avec la Yutaki, mais en continu, ce qui permet d'éviter les court-cycles que font les chaudières mal installées pour abreuver des radiateurs d'eau inutilement trop chaude à 60/70° par à coup, alors qu'on peut les traiter, et de fait réelement utiliser l'inverter, en faisant du 50/55.. en continu.

Appelez n'importe quel bureau d'études sérieux pour confirmation.

Répondre à Ronnie CHAINE

60

ninie, le 15 jan 2009 à 20:49:35
  • +2

En résumé vous conseillez la yutaki ? Et en terme de consommation ?

Répondre à ninie

86

Mat, le 13 fév 2009 à 14:27:19
  • +2

Cher Ronnie AIRWELL a eu ses casseroles ya 6 ans je te l'accorde mais aujourd'hui si tu etais un vrai pro de la pompe a chaleur au lieu d'ecouter les gens (pour sa il faut les installer ) tu serais que AIRWELL A LA SEULE PAC HAUTE TEMPERATURE DU MARCHE SANS APPOINT ELECTRIQUE elle monte a 65° sans rechauffeur jusqu'a - 20° et -25° en plancher chauffant.
A ma connaissance je crois que vizzman fait de la vrai HT en sachant que c'est une AIRWELL car ils fabriquent la HT pour WIZZMAN .
Toutes les autres sont des basses avec rechauffeur qu'on fait passer pour des HAUTE : HITACHI MITSU CIAT et j'en passe ....tous les jours les sociétés et les plombiers proposent des fausses HT.
En tout cas on en a installé 4 de HT depuis qu'elles sont dispo et le constat est sans appel:
-Tres silencieuse
-Monte a 65° en 5min
-Chauffe les tuyaux mieux que la chaudiere
-une puissance qui n'est pas egalé a ce jour par les autres marques notamment les japonnais

Dans le cas des maisons tres mal isolé avec de fortes deperditions de grandes surfaces et une grosse conso nous mettons un rechauffeur de boucles en plus pour dans le cas de temperature tres negatives ajouter de la puissance a la PAC HT et non chauffer les 10° degrés d'ecart de 55° a 65°.Cet appoint electrique n'a pas la meme fonction que sur les autres PACS et n'entraine pas une surconsommation enorme du budget electrique.

En résumé avec les fausse PAC HT on vous annonce entre 500 et 800€ de facuture elcetrique annuelle alors que avec un rechauffeur on va passer plutot au dessus des 1000€ par an mais sa ils ne vous le disent pas.

Resultat dans quelques temps tous les clients qui auront acheter une fausse HT auront une mauvaise image de la pompe a chaleur alors que les autres en seront tres content car il n'y aura pas eu mensonge sur le produit!

Ces soit disant professionnels ont souvent un code APE de grossisste et non de chauffagiste (4322B) ils sous traitent tres souvent l'installe (sauf les plombiers ou autres ) et vendent sous l'appelation HT une BASSE TEMP a 18000€ que moi je vends sous la vrai Appelation BASSE TEMP 55° a 14000€ et le rechauffeur de boucle pour eux en fait une HT ...

Si je parle comme sa c'est que ma société fait de la soustraitance et nous posons toutes les marques sauf pour nos install et je peux dire que FUJITSU ATLANTIC et autres il n'y a que des problemes c'est normal c'est les moins chers donc faut pas s'etonner.

Je conseille aux particuliers d'acheter une qualité et non un prix car si c'est pas cher c'est qu'il y a une raison ...

Répondre à Mat

99

friz07, le 4 mar 2009 à 12:15:16
  • +1

Le rapport qualite prix est impossible a determiner tant que la valeur ajoutee pratique par l entreprise reste un parametre inconnu.
donc le postulat "c est cher c est bien" resonne qqfois comme un abus de confiance.

Répondre à friz07

94

moge7, le 2 mar 2009 à 22:43:57
  • +2

Je viens de faire changer ma PAC par une Hitachi haute tempérarure 55° qui est du nouveau matériel elle fonctionne à merveille depuis 2 mois notre maison 150 m2 se trouve en Lorraine région assez froide et j'en suis trés satisfait j'obtiens la température demandée sans problème

Répondre à moge7

103

assif, le 12 mar 2009 à 10:29:30
  • +1

Bonjour comme vous etes bien satisfait et comme on habite la meme region j aimerai bien prendre contact avec vous pour qu on puisse discuter laissez moi vos coordonnees merci

Répondre à assif

106

moge7, le 27 mar 2009 à 20:48:27

Salut je te laisse mes coordonnées si tu veux discuter de ta PAV Hitachi qui se trouve aussi en Lorraine es tu satisfait ou tu as des problèmes merci de prendre contact
gerard.stef@aliceadsl.fr
Mes salutations
Moge7

Répondre à moge7

105

tchechene, le 27 mar 2009 à 20:14:01

Moi aussi j'ai une pac hytaki RHYE5AVHN DEPUIS fin janvier mais en ce moment la pac fonctionne 10 mn et s'arrete 5 cella est il normal temperature ext eNtre 3° la nuit et 7° 10° LE JOUR CONSOMMATION ENTRE 45KW ET 50

Répondre à tchechene

116

CLOVIS, le 21 aoû 2009 à 11:47:15

Bonjour,
je souhaite changer de type de chauffage (actuellement tout au fioul) et faire installer une PAC HITACHI YUTAKI
mais le prix que l'on me propose me parait excessif 19 000 Euros
pourriez vous me donner votre avis Merci

Répondre à CLOVIS

117

Jum, le 23 aoû 2009 à 09:56:34

Bonjour Clovis,

J'ai le meme devis que toi (18800€ sans les aides) pour une YUTAKI RU5 avec 2900€ de pose. Sur d'autres forum, le devis semble excessif quand je vois une DAIKIN HT (80°) posée pour 14000€ (Déduire ensuite les aides !). Je cherche encore un installateur qui ne profite pas des dernières aides de l'Etat à mes dépends sachant que sur le site DAIKIN, une PAC 14KW HT coute environ 12000€ non posée.
Je te renseigne suivant mes futures investigations. Bon courage.
Cordialement.

Répondre à Jum

118

herve, le 24 aoû 2009 à 18:40:42
  • +1

Bonjour
moi j'ai fait installer une pac yutaki la pluspuissante en 220v c'est la rhuv5
j'en suis tres satisfait sa marche a merveille
je lais fait pauser n config5 c'est a dire en releve de chaudiere
j'habite le jura a 700m d'altitude et je peut vous dire que l'hiver la temperature descends bien a -10 -15 et bien ma pac a mrcher a merveille avec une consign de temperature a21 degre j'ai dans toute ma maison 21 degre

je me suis mis en contrat EDF tempo donc en jour rouge ma chaudiere prends le relais.
en fait a partir de octobre je suis en rouge 1 semaine par mois jusqu'a avril
et j'ai depenser a peine 300l de fuel domestique pour le reste la pac a pris la totaliter et sans broncher
cette machine marche super bien
de plus elle est tres silencieuses et je n'ai aucune plainte de la pars de mes voisins car j'habite en lotissement

pour le cout de l'installation je m'en suis tirer a 15000 euro ttc aide non deduite
pour les aides je viens de recevoirun cheque des impots qui me redonne 5000 euros
en faite les aides corresponde a 1/3 de la facture se qui est quand meme apreciable
pour ma pars j'ai mis 5000 euro d'apport et j'ai fait un emprunt de 10000 euro a ma banque je peut le rembourser par anticipation sans frais donc mes 5000 euros je vais les remettre pour rembourser en parti mon credit et de se fait en continuant a payer la meme somme par mois je reduit de moitier la durée
donc mon pret pour 5 ans va se transformer en 3 ans
donc en 3 ans mon installation sera ammortie

cordialement

herve

si vous avez d'autre questions technique je suis pret a vous repondre autant que je le pourrais

Répondre à herve

3

patson, le 8 oct 2008 à 16:42:04

Salut Hervé, je suis aussi actuellement en pourparler dans le Loiret pour cet PAC yutaki Hitachi. J'ai reçu le devis qui est de 13100€ avec ballon d'eau chaude DEDITRICH 300l électrique tout compris chez un artisan assez sérieux qui travaille depuis très longtemps avec HITACHI. HITACHI présente cette PAC demain dans le dépatement et cet artisan me recontactera demain en vue de ma donner les modalités pour la signature du contrat et de la date d'installation.
Je pense qu'il faut absolument travailler avec des artisans car j'ai fait plusieures dévis on j'en ai vu de toutes les couleurs et de tous les prix.
Voilà ce que je peux te dire
Bon courage.
PS: PAC en remplacement de ma chaudière fioul acteulle vielle de plus de 20 ans


Hervé

Répondre à patson

10

Jugnot, le 13 oct 2008 à 20:22:22
  • +1

Bonjour, je suis egalement interressé par la PAC Yutaki/HITACHI. Dans ton devis de 13500 euros avec ballon quel est le prix de la PAC seule (c'est cela uniquement qui beneficie de l'avoir fiscal) ???.
Merci d'avance.

JJ

Répondre à Jugnot

15

sixcabs, le 24 oct 2008 à 14:17:28

Bonjour je suis egalement dans le loiret et on me propose exactement les meme produits que pour vous.
avez vous deja fait votre choix ?
qu'avez vous comme radiateurs fonte ? ancien ou new models ? plancher chauffant ?

Répondre à sixcabs

29

patson, le 5 déc 2008 à 10:04:08

Bonjour sixcab, de retour aujourd'hui
Ma PAc yutaki a été posée hier et j'en suis ravi. J'ai des radiateurs en fonte, pas de plancher chauffant
avec le thermostat je peux regler et modifier la tempéraure ambiante en fonction de mes besoins
la pome elle même a couté dans les 9500 €. En touxs cas j'aurais environ 6000 € de réduction d'impôt.
Suis dans le Loiret
N'hésite pas à ma recontacter pour plus de renseignements
patson

Répondre à patson

16

mo, le 29 oct 2008 à 16:30:50

Bonjour,

auriez vous davantage d'info sur cette pa hitachi yutaki et notemment la courbe cop?

s'agit il reellement d'une pac haute température eau chaude sortie 55°, et 65° avec la resistane éléctrique.
merci a vous

Répondre à mo

17

sylcabs, le 29 oct 2008 à 18:21:55

Bonsoir

non je n'ai pas de bonne doc ( juste une commerciale ) que vous pouvez trouver sur le net assez facilement.
je peux vous mettre en relation avec un instalateur sur orleans si vous voulez.

Infos de derniere minute je viens de trouver sur la région d'orleans des ciat 70 ht.

je ne suis pas commercial en pompe à chaleur cela fait juste 1 an et demi que je potasse et je signe ma pac ce soir meme ( une ciat 70 ht ).

je vous propose d'echanger si vous voulez par mail : sylcabs@gmail.com

A votre service

Répondre à sylcabs

37

MAT, le 12 déc 2008 à 16:20:42

VOIR MA REPONSE AU DESSUS MO

MAT

Répondre à MAT

58

gg610, le 13 jan 2009 à 20:59:01

Bjr, pouvez vous me dire le nom de la societe qui vous a fait le devis de votre pompe merci

Répondre à gg610

121

 GEGEB, le 27 nov 2009 à 19:41:51

Salut PATSON
je suis intéressés par une pac (eventuellement hitachi) je suis actuellement en pourparler mais le prix 18000€ me semble un peu exagéré j'habite aussi dans le loiret (à l'oeust d'OLEANS) est-il possible d'avoir les coordonnées de votre installteur; merci d'avance.
GEGB

Répondre à GEGEB

4

mozart63, le 8 oct 2008 à 17:30:21

Merci pour cette info; cette pac semble moins cher que les pac tor comme ciat ou wiesman.
j'ai contacter ègalement un artisan qui doit me faire une étude et un devis avec cette pac hitachi yutaki!!!
pouvez vous nous donner plus d'infos concernant votre projet (surface,niveau d'isolation,remplacement de chaudière ou en neuf etc...)
cordialement
jacques

Répondre à mozart63

5

patson, le 8 oct 2008 à 17:41:46
  • +1

J'ai une surface de 145m2, un pavillon avec double vitrage au rez de chaussé, porte d'entrée ancienne non isolée, bonne isolation des mur, maison de 1971, rempalcement de chaudière, radiateurs en fonte
Je ne sais pas ce que tu veux savoir en plus
bon couarge

Répondre à patson

6

mozart63, le 8 oct 2008 à 18:17:43

De quelle puissance sera ta pac? je suis dans une configuration similaire pac en remplacement de chaudière, maison de 1780 mais restauré avec isolation et double vitrage. par contre, j'ai 300m2 à chauffer , radiateur en fonte alu. A vu de nez, un premier installateur pense qu'il faut 20kw, un autre 35kw!!! ton avis à ce sujet?

cordialement

Répondre à mozart63

7

patson, le 8 oct 2008 à 20:41:35

J'ai pas le facture sur les yeux car suis au boulot, je vais essayer de te le communiquer demain
Hervé

Répondre à patson

11

zapata, le 13 oct 2008 à 20:38:47

Tempéature sortie eau maxi SANS RESISTANCE ELECTRIQUE et au dessus de 0°C chez
CIAT : 65 ° C
DIMPLEX : 75 °C
HITACHI : 55 °C



à bon entendeurs

Répondre à zapata

12

Jugnot, le 13 oct 2008 à 22:57:15

Oui, mais le plus important c'est pas la température mais le rendement (COP). Si tu as un COP de 1 quand il faut 0°C dehors pour avoir +75°C mieux vaut mettre une resistance !!!!
DIMPLEX a le meilleur COP, suivi de DAIKIN, suivi de HITACHI et Zubadan (Mitsubishi).
Il faut voir aussi le pilotage des compresseurs (tout ou rien chez DIMPLEX et inverter chez les autres), cela peut limiter l'abonnement EDF (pour ne pas disjoncter.

Bonsoir a tous.

Répondre à Jugnot

13

zapata, le 14 oct 2008 à 13:26:52

L'avantage de l'hitachi c'est l'inverter qui permet d'éviter les marches arret du compresseur , seulement elle a besoin d'une résistance en PERMANENCE car à 55°C c'est limite pour de la haute témpérature


ciat , dimplex le cop frole le 1 bien loin en dessous de 0 et continuent à fournir 65°C voir 75°C bien loin en dessous de 0°C aussi donc la résistance oui il la faut mais en secours uniquement

ce que je reproche à HITACHI c'est la résistance électrique c'est une belle arnaque, et c'est une publicité mensongère car sur les prospectus clients ils marquent 65°C mais c'est avec la résistance enclenchée sinon c'est que 55°C car si t'as une installation de radiateurs calculé pour une chaudière surpuissante tes 55°C te servent à rien ...


dommage qu'HITACHI se soit planté là j'attendais beaucoup de ce modèle

Répondre à zapata

87

rodolphe2, le 14 fév 2009 à 00:42:17

Bien voila les températures possibles maintenat peut on comparer ces 3 pac en terme de consommation
hitachi a pour elle la technologie inverter à ma connaissance la seule
quelles sont les COP de ces 3 machines pour une température extérieure de +7 0 et - 7° ?
chacun pourra se faire une opinion suivant sa région

Répondre à rodolphe2

14

chob92, le 17 oct 2008 à 12:12:12

En effet, c'est une fausse haute température, ah marketing quand tu nous tiens !!!
quelle déception, vivement les vraies PAC HT en 2009... en attendant, mieux vaut prendre des PAC classiques basse température qui ont fait leur preuve.

Répondre à chob92

18

phil, le 16 nov 2008 à 09:27:46

Bonjour,

nous sommes dans l'herault et instalateur de materiel hitachi,(avant dimplex) nous avons installés plusieurs Aquafree sans problememes de fonctionement, la nouvelle pac Yutaki est un systeme tout à fait interressant car il part sur un principe que personne n'a exploité pour l'instant: les températures négatives importantes qui vont solicités une t° DE 65° aller sont si peu fréquentes qu'il vaut mieux utilisé en terme de cop une 55+rechauffeur avec un gaz R410A qu'une meme becane avec un R407 qui permettrai d'avoir un 65° sans resistance (son cop serai largement affecté ) pour info le cop est plus parleur sur une année que dans certaines circonstances breves. le tout est donc le dimensionnement par un pro de la pac pour votre habitation. voici notre site www.sarl-aser.com qui peut vous aidez pour avoir une idée de prix d'installation en chauffageà bientot
phl

Répondre à phil

19

maxime, le 16 nov 2008 à 12:56:16

Bonjour a tous


C'est cela les PAC haute température; Un artifice technique et un argument de vente pur et simple.

N’oublions jamais: La température nécessaire de l’eau dans un système de chauffage pour obtenir une température de confort dans l’habitation est directement liée aux variations de températures extérieures.
EXEMPLE: Si les radiateurs existants ont besoin d’une température d’eau de 55/60° par -10° pour obtenir 20° de température ambiante, cette température d’eau ne sera plus que de 45° par -5° , 40 ° par 0°, Etc…
CONCLUSION: Une PAC haute température n’aura qu’une utilité pour quelques jours par an

Il vaut mieux une PAC à température 45/50° qui utilise un appoint électrique en cas de besoins (Par exemple à partir de -5°) ou un remplacement de radiateurs par des plus grands dans la zone jour, ou ventilo convecteur basse température. La consommation finale sera plus faible et la durée de vie de la PAC 2 X plus importante

Cela dit, le problème N°1 des PAC AIR/EAU constaté est « LE SOUS DIMENSIONNEMENT» quasi systématique des puissances, pour faire passer une affaire et un prix au détriment des résultats de consommation et de durée de vie du matériel.

UNE PAC AIR PERD 50% DE SA PUISSANCE ENTRE +7° et -10°. Ce qui sous entend un système de chauffage purement électrique à partir de 0°/+2°, si le dimensionnement de puissance ne tient pas compte de cette réalité. CE QUI PEUT FAIRE VARIER LE COP D'UNE PAC AIR/EAU et augmenter sa consommation: Le fonctionnement tout ou rien du compresseur .
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps une étude thermique de votre habitation.
Cette étude thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
Et sans oublier votre situation géographique.

Une fois qu'on a le résultat de l’étude thermique qui déterminera la puissance à apporter pour votre habitation, on pourra déterminer la puissance pompe à chaleur.
Vous pourrez comparer votre consommation actuelle et la nouvelle consommation de votre pompe a chaleur. (L’étude nous la déterminera)
Moi même je travaille dans la partie j'effectue donc l’étude thermique qu'on fait gratuitement

J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer votre étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Dans un premier temps

Pour l’étude thermique
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr

Cordialement

Maxime

Répondre à maxime

65

tchechen, le 27 jan 2009 à 21:06:33

J'habite en lorraine du cote de longwy 54 altitude 380 m j'ai une maison de 120 m2 habitable avec sous sol avec double vitrage, isolation du vide d'air d'origine 4 cm epaiseur entre l'aglo et le placo ep 7 cm isolation des combles 5cm d'origine +10 cm radiateur acier simple il me mette une pac h t hitachi rhue 5 avhn puissance chaud 11.4 kw
puissance mini 6.8 kw
puissance nominale 11.4
puissance maxi 14 kw
bon ou pas attend ta reponse merci gege

Répondre à tchechen

76

alpha, le 2 fév 2009 à 20:01:45

Bonjour, je suis du 54, et installateur de YUTAKI, voulez vous que je vous renseigne ?

Répondre à alpha

79

herve, le 2 fév 2009 à 21:44:39

Bonsoir
mon installation yutaki est terminer mon installateur ma conseiller de garder ma chaudiere et la mise en releve de chaudiere

le technicien pour la mise en service vien se jeudi

pouvez vous m'indiquer les parametre important a regler ainsi que la valeur ideal du parametre.

il me la installer en configuration 5

merci

Répondre à herve

82

mvg 54, le 4 fév 2009 à 21:56:53
  • +1

J'ai posée des pac HT yutaki taille 5 pas beaucoup de recul beaucoup de problème à la mise en service coté régul

en reléve de chaudière , quand pensé vous ?

merci de vôtre réponse

Répondre à mvg 54

85

herve, le 10 fév 2009 à 17:51:36

Bnsoir
j'ai mapac air eau yutaki qui onctinne depuis 1 semaine et la c'estque du bonheur

j'ai constament 21 degre chez moi le jour et j'ai regler a 18 la nuit

pour info ma loi d'eau est regler sur arametre 1,1 est c'a marche tres bien

j'ai 120 m2 est je consomme pour une teme exter de 0 a +3° 55 kw par jour

voila

sinon la pompe n''est pas bruyante du tout

j'en suis tres content

herve

Répondre à herve

115

jum, le 20 aoû 2009 à 18:44:29

Bonjour,

Je souhaite installer une PAC Yutaki RHUE5AVHN chez moi. Pouvez-vous me donner des informations sur votre installation ? prix, fonctionnement, avis, ...

Cordialement.

Répondre à jum

119

adriano, le 27 oct 2009 à 18:59:40

Bonjour,

Suite à vos infos très commantés je me permets de vous demander de me faire parvenir le questionnaire
pour l'étude du choix de la puissance de la PAC que j'envisage d'intaller en relève de chaudière.

Cordialement

Répondre à adriano

20

phil, le 17 nov 2008 à 08:39:31

Bonjour,
je suis tout a fait d'accord avec Hervé, et dans notre cas etant dans l'herault le delta T est rarement superieur à 25° sauf pour les frileux demandant du 25° ou plus pour leur habitation si la temperature de confort reste entre 19 et 21° la resistance doit fonctionner moins de 1% du temps si c'est bien dimmensionné encore une fois
phl

Répondre à phil

21

kiki34, le 17 nov 2008 à 16:05:00
  • +1

Bjr de toute facon garder votre chaudière en //

Répondre à kiki34

88

marc, le 14 fév 2009 à 00:48:35

Oui la chaudiere garz en parallele avec labonnement GDF et l'entretien annuel d'entretien pour chauffer quoi à ce prix la : rien ? si la PAC s'en charge a quoi sert davoir 2 systeme de chauffage, + des radiateurs électriques des panneaux solaire et une bonne cheminée. au moins si j'ai chaud je sais pourquoi
non une PAC doit pouvoir remplacer une chaudiere si elle est bien dimensionnée et bien posée (et garantie) et je crois que le choix de la marque et moins important que les caractéristiques réels d'un produit par rapport à une utilisation
donc faire 2 bilan thermqiue et 2 devis par 2 sociétés différentes et comparer par rapport à son cas personnel
c'est cela qui rend difficile de donner un avis ici ou la, car une solution pompe à chaleur air eau ou air doit dépendre de votre maison et de votre attente de confort (tout le monde oublie que c'est écolo et que cest pour cela quil y a des aides gouvernementales)

Répondre à marc

22

solutherm, le 17 nov 2008 à 23:28:15

Bjr, je suis d accord avec le dernier message: garder votre chaudiere en // dans la mesure du possible
une pac moyene t° 55° d'eau suffit largement a condition qu'elle soit bien dimenssionné et que votre installation deja existante fonctionne en pleine hivers a la meme t°
en effet si vous etes obligé de mettre votre chaudiere a 75° ou plus pour atteindre 20°chez vous aucune pac ne sera rentable chez vous et le probleme c que les vendeur ne le disent pas
les pac ne peuvent pas s'installer chez tous le monde!!!!!!!

pour plus de renseignement: solutherm@yahoo.fr

Répondre à solutherm

23

laragace, le 19 nov 2008 à 23:22:12

Salut
je vends et installe des yutaki.
si tu veux des renseignements voici mon mail.
lionelgava@neuf.fr
dis moi ou tu habites et ce que tu veux faire.

Répondre à laragace

25

mo, le 21 nov 2008 à 00:10:13

Bonsoir,
auriez vous la courbe du cop de la yutaki?
merci

Répondre à mo

26

sarl-aser, le 21 nov 2008 à 07:44:28

Salut,
je suis installateur, et je peut pas te donner la courbe des cops de l'hitachi car on attend les doc technique ainsi que le logitiel qui lui correspond mais en quelques mots voici son avantage ce qui veut pas dire que c'est le top on est bien d'accord?
le systeme inverter
le gaz R 410
monobloc
cop tres interressant à 0°
dans mon departement (l'herault) cela reste interressant car si on à sur une année 2 ou 3 % de temperature inferieure qui necessiteront la mise en marche du rechauffeur et encore que dans certaine instal.
voila j'espere etre rester objectif

si vous le souhaiter vous pouvez faire un tour son notre site qui vous permettra de trouvez un calculateur pour le chauffage

www.sarl-aser.com

phil

Répondre à sarl-aser

27

zepeto, le 25 nov 2008 à 22:51:07

Quand on parle de tout et son contraire est on sur que l'on parle du même produit ?

La PAC yutachi est une pac air /eau donnée pour HT et non une air air .

Qui en dehors de tout professionnel à vraiment une expérience sur ce model .
Mon installateur me fait deux propositions:
- cette pac pour un montant de 12500 euros
- une Ciat de même puissance (60ht) avec ballon pour 13500 euro.

J'ai un penchant pour la technologie inverter ( il faut bien à un moment ou un autre acepter que le progrés est une réalité et ne pas toujours se référer à ce que l'on a connu sans quoi on reste sur place ) .

Qui a une pac Yutaki qui fonctionne chez lui et peut donner un avis en connaissance de cause ?

Je serais heureux de le lire

Répondre à zepeto

28

pascaldu26, le 28 nov 2008 à 14:53:54

Je pose ma première YUTAKI depuis aujourd'hui je te donnerai mon avis de technicien la semaine prochaine à la mise en service de ce produit.
Mon avis sera le plus objectif possible en que technicien professionnel dans le thermodynamique depuis plus de 20 ans.
Cordialement

Pascal

Répondre à pascaldu26

30

ninie, le 6 déc 2008 à 22:56:31

Alors, comment c'est passé cette installation ?

Répondre à ninie

31

ninie, le 6 déc 2008 à 22:58:34

Alors, comment s'est passée cette installation ?

Répondre à ninie

32

pascaldu26, le 7 déc 2008 à 20:11:05
  • +1

Bonjour

Enfin ma premier YUTAKI en taille 4 fonctionne première impression : assez silencieuse. Le lendemain apres 12HOO de fonctionnement et une température extérieur de 1°C pas trop humide la température dans les radiateurs est de 55°C je précise que le systeme est en config 1 soit un remplacement de chaudière et une résistance électrique additionnel (celle ci n'est pas encore branchée) nous sommes donc en tout thermodynamique il fait 21°C dans le pavillon les clients sont ravis.
Pour le moment je suis assez convaincu par le systeme j'y retourne demain pour finir tous les réglages je vous tient au courrant.

Cordialement

Pascal

Répondre à pascaldu26

33

ninie, le 10 déc 2008 à 14:03:10

Toujours satisfait à 100 % ?

Répondre à ninie

34

scaloudu26, le 11 déc 2008 à 12:00:08
  • +1

Après une semaine se fonctionnement avec de la neige donc humidité et dégivrage la machine réagi très bien et le client m'offre le café à chacun de mes passages. Donc bilan plus que positif pour un système air / eau en tout thermodynamique car la résistance n'est toujours pas branchée.personnellement je suis conquis.

Cordialement

Pascal.

Répondre à scaloudu26

35

ninie, le 11 déc 2008 à 17:54:36

Merci pour ces infos. Je crois que je vais signer.

Répondre à ninie

44

patson, le 2 jan 2009 à 11:17:23

Bonjour Pascal
j'ai fait poser une PAC yutaki Hitachi il ya 1 mois, elle fonctionne très bien, mais le seul problème est par rapport au thermostat. La PAC chaude trop et le thermostat ne peut réguler la température. Surtout la nuit, heureusement que j'ai ders robinets thermostatiques sinon j'aurais en permenance 21-22° le nuit. La température affichée sur le thermostat est différente de la température ambiante cat j'ai un thermomètre dans le pièce pricipale et il y a au moins 4 à 5 ° par rapport à la température réelle. Le thermostat affiche moins biennsûr. Je ne sais pas si c'est à cause du nouveau matériel.
Pouvez vous me donner des réponse?
Merci

Répondre à patson

45

scaloudu26, le 2 jan 2009 à 12:53:36

Bonjour

Je n'ai pas assez d'élément pour te répondre : ou ce trouve ton thermostat d'ambiance ? ton installateur a t'il fait tout les réglages en l' occurrence la pente est t'elle bien adapter à ton régime de fonctionnement. il faut te rapprocher de ton installateur qui à un devoir d'explication fonctionnel et de réglage sur ton système.

cordialement

Pascal

Répondre à scaloudu26

46

patson, le 4 jan 2009 à 12:01:34

Je lui ai fait part il a modifié les branchements. Le thermostat se trouve dans la salle de séjour. Vous parlez de quelle pente? Normalement le thermostat devait au moins afficher la température réelle dans la pièce mais ce qui n'est pas le cas. Déjà tout est faussé dès le départ. Le problème est au niveau de mon thermostat.
J'espère que vous pourrez m'aider.
C'est un installateur artisan qui a déjà installé la PAC hitachi moyenne température chez une amie et qui fonctionne très bien depuis 3 à 4 ans. Je pense que c'est parce que la haute température est nouvelle. Je suis le premier à avoir été installé dans la ville. J'ai un ami qui a le même problème chez lui avec le thermostat.
Merci de votre réponse

Répondre à patson

48

scaloudu26, le 8 jan 2009 à 15:03:20

Le thermostat de la Yutaki est un thermostat qui doit être posé dans un endroit bien réfléchit Chaque config est différente. Moi je le mets en règle générale dans le couloir il doit être poser à 1.5 mètre du sol et si tu souhaite vérifier la temp affichée il te faut mettre un thermomètre à coté de celui ci bien entendu.
La pente = courbe de chauffe est le paramètre qui permet d'avoir une température d'eau chaude en fonction de la temp extérieure valeur usine 1.1 pour une relève ou remplacement de chaudière. Il est entendu que la sonde qui prend la temp ext doit être positionner au nord à l'abri du rayonnement solaire.
Ton artisan est t'il un spécialiste en thermodynamique ?
Cordialement

Pascal

Répondre à scaloudu26

91

herve, le 21 fév 2009 à 11:12:34

Bonjour

pour moi les problemes de termosta sont resolu

en premier il faut que tu etallone ton termostat avec un termometre preci que tu place a cote de ton termostat tu doit avoir la meme tempeature d'afficher
pour cette etallonage reporte toi au mode d'emploi de ton temostat d'ambiance reporte toi a la notice de ce dernier c'est marquer dessus

ensuite si avec un etalonnae corrct il fait encore trop chaud chez toi cette a dire queton termostat d'ambiace affiche une temperature sup a celle demander
regle a loi d'eau
pour ce faire il faut allez dans le boitier de regu le ta pac (system controller)
reporte toi au mode d'emploi pour allez dans les parametre et les modiffier
le parametre pour la loi 'eau est le P4
pour ma pars ce parametre etait mis a 1,2 par le technicien qui ma fait la mise en route et comme il faisait trop chaud hez moi je l'ai redescendu a 1

si en troisieme tu a encore une difference entre la valeur temperature afficher et la temperature reel de ta piece

l il te faut modifier le parametre P7 ce paramete est regler a 2 en usine il se modifi par impustion de 0,5 en 0,5
vue qu mo j'avais un ecart de 2 degré en plus en temperature reel et celle d'afficher, j'ai mis se parametre sur 3

lmaintenant mon afficheur affiche 21 degre et j'ai 21 degre de demander

a cette temperature mes radiateurs sont a peine tiede sa marche a merveille

pour la nuit je selectionne une temperature de 18,5 de 23h00 a 6h00

jour a 21 degre de 6h00 a 23h00

consommation a une temperature de -7 exter 55kw par jour

cordialement

herve

si tu veux plus de enseignements, voici mon mail

herve.abry@cegetel.net
ps
j'ai garder ma chaudiere fuel qui fonctionne que quand e suis en tarif edf rouge (option tempo)
ma chaudiere a tourner 5 j en fevrier
je suis une altitude de 700m et j'ai en ce moment 40 cm de neige

et la pac tourne a merveille et fourni largement ce que je lui deande et se sans forcer

Répondre à herve

47

ninie, le 8 jan 2009 à 09:58:12

Savez vous ce qu'il en est de leur consommation électrqiue par cet hiver spécialement froid ?

Répondre à ninie

49

scaloudu26, le 8 jan 2009 à 15:23:58

Bonjour

Plus il fait froid dehors et moins il y a de calories à prendre et plus le COP = coef de performance de la machine chute. De toute façon cela restera toujours plus intéressant que le chauffage électrique.

Pascal

Répondre à scaloudu26

77

alpha, le 2 fév 2009 à 20:05:59

Yutaki sans discussion, grâce aux qualités du 410 A par rapport au 407 C mais aussi de l'inverter. Malgrés tout gar au dimensionnement !!!

Répondre à alpha

38

MAT, le 12 déc 2008 à 21:28:35

EXACTEMENT LEUR SOIT DISANT PAC HAUTE TEMPERATURE MONTE A 55° ET A 65° AVEC RECHAUFFEUR DE BOUCLES QUI EST UNE RESISTANCE QUI PRENDS LE RELAIS ET QUI ENTRAINE UNE SURCONSOMMATION D ELECTRICTE DONC HITACHI EST EN TRAIN DE RETIRER LEUR FAUSSE HAUTE TEMPERATURE DE LEUR CATALOGUE

JE TE CONSEILLE AIRWELL COMME MARQUE LEADER
C'EST UNE MARQUE FRANCAISE L'USINE DE FABRICATION EST EN NORMANDIE ET ILS FABRIQUENT DES PAC DEPUIS 1947 DONC C'EST UNE DES SEULS MARQUES DU MARCHE OU L'ON A LE RECUL SUFFISANT POUR SAVOIR QUE C'EST FIABLE SA MARCHE ET SA NE COUTE PAS PLUS CHER .
ET N'EN DEPLAISE A CERTAINS LA HAUTE TEMPERATURE DE AIRWELL EST VRAIMENT UNE DES SEULS PAC HT LA PLUS PERFORMANTE DU MARCHE A CE JOUR POUR CES RAISONS CAR ELLE VIENT DE SORTIR AU BOUT DE 5 ANS DONT 3 ANS DE TESTS ET ELLE S'AVERE ETRE UN BIJOU EN TERME DE PAC

ELLE MONTE A 65° CE QUI EN FAIT UNE VRAI HT
ELLE NE COMPORTE PAS DE RECHAUFFEUR DE BOUCLE (RESISTANCE ELECTRIQUE ENTRAINANT SURCONSO D'ELEC)
ELLE FONCTIONNE JUSQUA -20° VOIR - 25° EN PLANCHER CHAUFFANT
ELLE COMPORTE 2 COMPRESSEUR SCROLL(PIECE LA PLUS IMPORTANTE D'UNE PAC ET TTE PAC DIGNE DE CE NOM EST EQUIPE DE CE TYPE DE COMPRESSEUR TRES FIABLE ...UN DE 2KW ET L'AUTRE DE 4KW)
ELLE GERE L'EAU CHAUDE SANITAIRE
ELLE NE COUTE PAS PLUS CHER QU'UNE AUTRE MARQUE

POUR RESUMER JAI INSTALLER HITACHI MITSUBICHI CIAT YAK LG ET JE CONFIRME BIEN QUE LE PLUS FIABLE RESTE AIRWELL DU MOINS EN AIR EAU ET EN HT
MAINTENANT AU NIVEAU AIR/AIR PLUSIEURS MARQUES SE VALENT
VOILA HERVE BONNE SOIREE A TOI

(JE COMPRENDS QUE LES GENS SOIT HESITANT QUAND ON LIS CERTAINES CHOSES QUI NE SONT PAS DIGNES DE PROFESSIONNELS ALORS VIVEMENT LES HABILITATIONS OBLIGATOIRES POUR EVITER QUE LES ELECTRICIENS ET AUTRES ARRETTENT DE POSER DES PAC CAR SUR LE TERRAIN ON RENCONTRE BEAUCOUP DE SURPRISE SOIT ON EST PLOMBIER SOIT ON EST ELECTRICIEN SOIT ON A UN CODE APE DE CHAUFFAGISTE ET ON PEUT MONTER DES PAC CORRECTEMENT CAR ON NE FAIT QUE SA MOI JE NE M'INPROVISERAI PAS ELECTRICIEN SA N'EST PAS MON DOMAINE )

Répondre à MAT

39

scaloudu26, le 15 déc 2008 à 13:12:22

Pour répondre a MAT

Merci de bien vouloir me fournir la référence du produit merveilleux dont tu nous parles, car en langage thermodynamique je ne vois comment un fluide peut être chauffer à 65 °C juste avec du fluide frigorigène, Car cela voudrai dire que notre pression de condensation avoisinerai les 70 °C soit plus de 45 Bars dans les tuyauteries avec du R410. Je suis ouvert à toute discutions mais j'ai besoin de voir et d'essayer afin de me faire mon propre jugement. AIRWELL à été une marque référence jusqu'au années 90 mais actuellement il sont très loin derrière les appareils Japonais qui maîtrise totalement la technologie.
A ma connaissance et sauf erreur de ma part MITSUBISHI DAIKIN et autres n'ont toujours pas de PAC Haute température mais que des modules Hydraulique basse température.

Désolé pour les novices et les termes technique.

Bien cordialement à tous

Pascal

Répondre à scaloudu26

40

mat, le 15 déc 2008 à 21:20:20

Je reponds a ton message ...
AIRWELL reste depuis 1947 un des leaders du marchés et encore plus aujourd'hui car ils sont parmis les seuls a sortir une vrai HT contrairement aux japonnais qui sont tellement forts qu'ils sortent des fausses HT alors je ne critique pas non plus leurs enormes progres sur les PAC mais en terme de bruit deja airwell est en dessous des normes de bruit ce qui n'est pas le cas des japonnais donc on ne peut surement pas dire que ce sont les plus avancés...maintenant ils sont tres bons je ne le renie pas mais pas sur ce genre de produit sa c'est une certidude.Tu peux te procurer la doc HT sur le site de AIRWELL elle parle d'elle meme.
Bonne soirée a toi
mat

Répondre à mat

41

scaloudu26, le 1 jan 2009 à 20:26:06

Puis je avoir cette fameuse référence sur ce produit magique car sur le site de AIRWELL je ne trouve rien de ce que tu dis sur la PAC AIR EAU à 65°C en thermodynamique seul sans réchauffeur additionnel et jusqu'à -20 voir -25° .
Et aussi le fluide qu'utilise cette machine.
merci d'avance.

Pascal

Répondre à scaloudu26

42

mat, le 2 jan 2009 à 00:08:57

Vu qu'elle vient de sortir on attends les docs car nous aussi en avons tres peu.Tu peux te la procurer chez airwell ou chez descours et cabaux et d'autres grossistes maintenant je pense que en cherchant bien tu la trouvera sur le site dans le pire des cas je te la fait passer par mail si tu veux...
bonne soirée

Répondre à mat

43

scaloudu26, le 2 jan 2009 à 07:37:04

Merci Mat enfin j'ai une réponse sérieuse. Tu critiques le matériel concurrent tout en mettant au première loge les performances d'une produit qui n'est pas encore sorti si ce n'est que sur quelques documents commercial et de marque AIRWELL.
Enfin Mat un peu de sérieux, on ne peu pas mettre en avant un produit d'une manière objective sans l'avoir au moins installé et l'avoir testé dans plusieurs configuration ( froid sec et humide).
Je n'est pas la prétention d'être le meilleur en aucun cas mais je pose dépanne et entretien des Pompes à chaleur depuis une 20 aine d'année et je pense être bien placé pour parler de ce type de technologie et je continu a dire que AIRWELL est une marque qui à eu son heure de gloire mais a pris du retard sur les système actuel. La preuve en ai dans leur catalogue il y a encore pas mal de produit au fluide R407C qui je le rappel est un fluide de transition pas forcément facile à maîtriser du fait de sa composition mélange de 3 gaz qui ont des températures d'évaporation différente.
Maintenant je me trompe sûrement mais le produit dons tu vantes les louanges est peu être terrible et je retirerai ce que j'ai dis sur le retard de AIRWELL mais pour le moment les japonais dominent complètement le marché des PACS en terme de fiabilité et de rendement (COP).

Cordialement

Pascal

Répondre à scaloudu26

50

mat, le 8 jan 2009 à 17:35:27

Les japonais sont tres bon en basse temperature je confirme mais pas en haute notament avec la HITACHI fausse HT avec rechauffeur de boucle et la ZUBADAN qui monte à 60° avec appoint electrique donc franchement AIRWELL est beaucoup plus avancé Sur les HT et les Pac AIRWELL utilise du R 410 et R 407 sur la HT c'est obligatoirement du R 407 car il a un meilleur rendement que le R 410 et une HT avec rechauffeur de boucle et R 410 c'est pas une vraie HT je maintiens et si tu installe depuis 20 ans tu le sais tres bien et tu ne peux pas me contredire pascalou

Répondre à mat

51

steph, le 9 jan 2009 à 21:41:55

Bonjour a tous
on vien de m'installer une yutaki en taille 5 en bivalence . c'est ma chaudiére qui fait l'appoint a partir de - 6° (le point de consigne se regle comme on veux pour la chaudiere) comme le thermostat de la yutaki il y a un reglage pour le calibrer par rapport a d'autre thermometre .j'ai une maison de environ 130 metres carré avec radiateur en fonte. et double vitrage presque partout. la derniére fois ma chaudiére est tombè enpanne il fesait - 8°et la yutaki arrivait a me chauffait a 17° et sans resitance ,je trouve sa pas mal du tout .ça va faire un mois que je suis installer et j'en suis tres content.

Répondre à steph

59

gg610, le 13 jan 2009 à 21:02:03

Bjr, pouvez vous me dire ou je peux trouver un installateur de pompe airwell dans le loiret merci

Répondre à gg610

52

Bilboquet, le 10 jan 2009 à 02:32:08

Bonjour, j'ai fait installer la pompe Yutaki Hitachi et pour le moment elle marche tres bien, mais je me pose certaines questions, elle tourne en permenence, je crois que c'est le systeme Inverter, le thermostat il faut que je demande une temperature de 16° pour avoir 19°, c'est bizzare, puis le poseur ne m'a pas donné de mode d'emploi de cette machine, est-ce normal ? enfin bref ça chauffe et c'est le principal, ma vielle chaudiere des années 60 était bonne pour la casse.

Répondre à Bilboquet

53

ninie, le 11 jan 2009 à 20:59:41

Peux tu me donner quelques renseignements sur ta PAC? Dans quelle région habites tu(Température extérieure à l'heure actuelle)? Est ce que le bruit du fonctionnement de la PAC est gênant ? Quelle est ta consommation électrique journalière actuelle due à la PAC ? Est ce que tu as un chauffe eau électrique ou as tu une PAC pour l'eau chaude également ? D'avance merci.

Répondre à ninie

54

Bilboquet, le 12 jan 2009 à 19:40:28

Bonjour, alors je suis sur Toulouse et il a fait dans les - 6 ° et chez moi entre 19 et 20 °, donc ma pac Yutaki à bien fonctionnée, la resistance à tres peu marché, j'ai une maison de 130 m2 mais mal isolée par les murs qui sont en traditionnel et pas doublés, j'ai des radiateurs en fonte, la maison date des années 60, je n'ai pas encore controlé ma consommation élèctrique, il faudra que je le fasse, j'ai cette pac depuis peu et donc je l'observe tous les jours, par contre il y a pas mal d'eau qui coule sous la pac, cela doit être de la condensation, si quelqu'un peut me dire si ça fait la même chose chez lui,
Le bruit ne me gène pas du tout, à l'interieur je l'entend presque pas, ma chaudière faisait largement beaucoup plus de bruit, et je ne chauffe pas l'eau sanitaire avec, j'ai un cumulus qui va tres bien, de plus ce n'ai pas conseillé d'utiliser la pac pour l'eau sanitaire, cela l'oblige de marcher toute l'année et donc une usure plus conséquente de la pac, au prix qu'elle est, il vaut mieux l'économiser.

Voilà, à bientôt

Répondre à Bilboquet

55

scaloudu26, le 13 jan 2009 à 14:25:53

Bonjour

Effectivement l'eau qui coule sous la YUTAKI est de la condensation donc pas d'inquiétude tout est normal.

Pascal

Répondre à scaloudu26

74

geromino, le 1 fév 2009 à 19:38:18

Salut pascal

je pense que tu pourrais me renseigner peut tu me donner un mail ou je peut te joindre stp ?

harle.germain@neuf.fr

Répondre à geromino

75

alpha, le 2 fév 2009 à 19:56:42

Excusez moi, mais je rigole, au prix de la PAC il vaut mieux moins l'utiliser pour ne pas l'user. Mais vous avez investit pour quoi alors, pour la mettre dans une vitrine ? Vous vous imaginez un été (et même toutes les saisons!) les économies que vous pouvez réaliser avec votre PAC ! vous venez d'installer une machine high tech qu'est la yutaki, technologie inverter et tout ce qui va avec, régulation honeywell... faite le bilan, en été votre chauffe eau électrique consomme 1000 w pour restituer 1000 W alors que la PAC en consomme 1000 pour en restituer plus de 4000 W !!! sincérement cherchez l'erreur...

Répondre à alpha

78

NLC78, le 2 fév 2009 à 21:40:51

Bonjour,

Voici mon expérience certes pas une hitachi, mais nul n'est parfait !

Voici un élément qui est factuel pour vos réflexions.
J’habite dans le 78, maison de 1965, (seul modification : isolation comble 20CM + Double vitrage) 170 m2, consigne température 20° 24H/24H, PAC AIRWEL PAC12 et suppression de la chaudière fioul. 14 radiateurs fonte.

Consommation électrique pour le mois de janvier 2009 : 140 Eur.
Cela peut paraître important, mais pour ce mois de janvier température moyenne 1,6° (moyenne relevée sur la station de trappes). Température moyenne d’eau comprise entre 40 et 48°.
Aucun enclenchement des résistances électrique (j’ai une commande qui me permet en plus de la programmation d’autoriser ou non ces résistances)
Avant pour la même période avec la chaudière fioul, même caractéristique au niveau des températures : 400-450 litres.

Avec ces données on peut estimer le COP :
Ce qui donne un COP de 2.65 pour une consommation de 400litres ou 2.98 pour 450 litres. On retombe bien ici sur les valeurs annoncées par AIRWEL à ces températures.

J’oublie ; le coût de l’installation 9100Eur TTC avant réduction. Voilà, maintenant il y a certainement des systèmes sur papier plus performant, mais ces données sont des résultats factuels. De même si pour obtenir un rendement supérieur de 20% il faut investir 3000Eurs en plus, il me faudra plus de 15 ans pour avoir un retour sur investissement positif. Dans ce calcul je ne compte pas si je place ces 3000Eurs à 3%. Cette fois ce n’est pas 15 ans mais + de 20 ans. Je parie que d’içi qqs années les performances de ces machines seront améliorées, et il sera très intéressant de les changer. Donc aujourd’hui, investir avec une vision supérieure à 10 ans cela me semble être une erreur.

Un autre point qui me semble important, bien plus que la température en sortie : La puissance, en effet à quoi cela sert une PAC avec une température de sortie de x° pour une température de –20° si la puissance est insuffisante : réponse à rien.

Cdlt à Tous.

Répondre à NLC78