Bonjour,
Nous avons fait l'acquisition d'une maison de ville ancienne en mars 2006.
La maison est équipée du chauffage central au fioul.
Après un hiver (2006/2007) à se chauffer au fioul, nous avons souhaité, il y a quelques semaines nous tourner vers une chauffage au bois.
Nous avons donc fait appel à un spécialiste qui a ouvert d'une des trois anciennes cheminées de la maison. Ces cheminées étaient lors de l'achat de la maison bouchées par des plaques de fer, fixées solidement avec une colle plastifiée (type neoprène).
Lors de l'ouverture de la cheminée à l'aide de cutters, de burins et de marteaux, les chauffagiste s'est rendu compte que le tuyau d'évacuation du chauffage fioul arrivait directement dans la cheminée. Celle-ci n'était pas tubée.
Pour notre sécurité, il nous a conseillé de ne plus utiliser la chaudière à fioul, d'autant plus que la dimension du conduit de cheminée ne permet pas le tubage pour ce type de chauffage.
Si nous n'avions pas eu l'idée de changer de système de chauffage, nous aurions sans doute jamais ouvert les cheminées... et nous n'aurions donc pas découvert cette installation dangereuse.
D'autre part, étant donné qu'il existe des normes pour le chauffage, je ne sais pas si en cas d'accident nous aurions été couvert par l'assurance.
J'aimerais savoir s'il y avait des recours possibles, même 1 an et demi après l'achat de la maison ?
Cela rentre-t-il dans la catégorie des vices cachés ?
Faut-il que j'en informe mon assureur ?
Merci de votre aide
Cordialement