Consommation d'une pompe a chaleur AIRMAT

Dernière réponse le 17 nov 2009 à 18:17:23 JJSAINTCIERS, le 10 oct 2008 à 10:54:10 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour, Je viens de faire installer une pompe AIRMAT cri 110, pour un volume de 288 m3 , je consommais environ 2100 litres de fioul et, dans mon devis , ils ont fait une estimation en électricité de 3500kwh sur une année, ce qui représente environ une dépense de 400euros. Mais depuis ce matin 8heures , la pompe fonctionne en continue,cela fait plus de 2h1/2, et en relevant ma consommation sur 24heures ,j 'ai consommé 41kw,. çà représenterait 10000kw en une année. Qu'en pensez vous ? Il y a t' il un disfonctionnement de cette pompe , car j' habite dans le dpt 17 et hier la température était de 18° a l' hombre et ce matin 8° , c'est encore une température clémente.
Veuillez , me conseiller svp et , d' avance je vous en remercie. jj

1

cgav, le 27 oct 2008 à 23:14:04
  • +1

Bonjour,

j'ai la même pac que vous, et j'ai fait mettre un compteur à part, à la sortie de la pac.
je consomme 20 kw pour une nuit.
Il me semble que cela est beaucoup, car on est pas encore en Hiver !

Répondre à cgav

4

jj170, le 30 oct 2008 à 17:24:37

BONJOUR/ Je ne relève plus ma consommation a la journée , j' attends le 9 novembre , pour un relevé mensuel ,je vous indiquerais ma consommation et , je le ferais tous les mois jusqu' a la fin de l' hiver. Pouvez me dire , si votre pompe ,lorsque vous etes devant,au lieu d' aspirer , elle refoule , car je trouve cela étonnant pour une pompe dont son principe est d' aspirer. Cordialement ....jj

Répondre à jj170

6

cgav, le 30 oct 2008 à 22:15:30

Ma pac, aspire par les côtés et rejette par le devant.
cordialement

Répondre à cgav

129

lili17, le 25 jan 2009 à 14:14:43

Je suis dans votre cas et j'ai porté plainte en gendarmerie. Je suis sur l'Ile d'Oléron et je recherche toutes les personnes du département 17 pour faire un collectif. Voici mon Email ejpmalabre@wanadoo.fr

Répondre à lili17

132

milu, le 26 jan 2009 à 15:06:42

Je suis d'accord sur un accord d'utilisateurs car j'ai, aussi , des soucis avec une PAC Airmat CRI 110
jusqu'à maintenant le circulateur coupait lorsque la température à l'intérieur était à 21° pour un réglage du thermostat à 20°. Elle reprenait à une température de + ou - 19°. Samedi dernier, elle a redémarré à 19°4/19°5 et, depuis, elle ne coupe plus. Je dois agir avec les robinets thermostatiques de radiateurs...et je ne asais plus trop ce qu'il faut faire (ou ne pas faire)

Répondre à milu

154

lili17, le 29 jan 2009 à 15:15:31

Bonjour,

pourriez me contacter sur mon Email ejpmalabre@wanadoo.fr, car nous n'avons pas les mêmes installeurs et cela est dotant mieux que nous avons les mêmes soucis.

les consommations élevée d'EDF par rapport à celles préconisées ne sont pas normales. Le chauffage en soit est très agréable mais onéreux à l'installation et à l'usage. C'est ça que nous devons faire valoir.

Merci

Répondre à lili17

9

jj170, le 9 nov 2008 à 16:40:15
  • +1

Bonjour: Voici ma consommation sur un mois , elle est de 1100Kw tout compris et , l' estimation de la pompe seule est d' environ : 735Kw . Je suis encore loin des prévision faites par les professionnels. Cordialement.... jj

Répondre à jj170

22

charente 16, le 2 déc 2008 à 20:16:06
  • +2

Je viens de lire le message,

votre pac me parait bonne c est vrai loin de ce qu ils disent 3.50 euros par m2 chiffre que je n ai jamais cru
pour la PAC je me suis base sur un fioul a 0.65 /litre 2200 =1430 euros sans compter la cuisine salle de bains et congelateurs .
donc le 3.00 euros m2 je l ai passe a 4.50 e soit pour 100 m2 450 euros voir 500 e
il faut voir

Répondre à charente 16

130

lili17, le 25 jan 2009 à 14:18:19
  • +1

Je suis sur l'Ile d'Oléron et j'ai porté plainte en gendarmerie pour escroquerie et je recherche des personnes pour se joindre à ma plainte afin de former un collectif pour se défendre et faire cesser cette publicité qui nous met dans des difficultés financières mon Email ejpmalabre@wanadoo.fr

Répondre à lili17

17

jj170, le 24 nov 2008 à 17:17:34

Bonjour: OK pour relever la consommation électrique tous les mois , mais pour moi , a la date du 9 ,il faut aussi donner la moyenne des températures de notre région ,car du Nord au Sud , c'est pas la meme chose. Cordialement jj

Répondre à jj170

2

sanglier 08, le 30 oct 2008 à 16:29:41
  • +3

Bonjours j ai une pompe a chaleur airmat cri 110 depuis 2005 je suis des ardennes ma consomation pour 7 mois et de 600 € ,mois le plus froid 25/12/07

(-5°) jours 57 kw nuit 37 kw

Répondre à sanglier 08

8

jj170, le 9 nov 2008 à 16:20:20
  • +2

Bonjour: J' ai relevé , ma consommation sur un mois , de la pompe a chaleur Airmat , elle est de 1070Kw, sans enlever ma consommation mensuelle avant l' installation. J' ai fais une estimation , sur une période de chauffage de, 240 jours et , je pense ne pas dépasser les 6000Kw. Mais c' est beaucoup plus de ce que les marchands de pompes nous indiquent. A dans un mois pour un autre relevé . Cordialement.... jj

Répondre à jj170

133

milu, le 26 jan 2009 à 15:08:35

Comment fonctionne votre PAC ?

Répondre à milu

223

logmaeric, le 26 jui 2009 à 20:25:34

Bonjour,

J'ai une pompe airmat cri-110 mais avec un circuit rad et un circuit plancher pouvez vous me donne le schémas htydraulique de votre installation ?

cordialement

Répondre à logmaeric

3

jj170, le 30 oct 2008 à 16:55:38

Bonjour: Merci pour votre réponse , car votre consommation me réconforte un peu et , surtout vous etes situé dans les Ardennes , c' est plus froid qu ' en Charente maritime. J' attends le 9 novembre pour relever la consommation sur un mois . Une autre question: je pensais qu' une pompe a chaleur aspirait l' air , mais si vous mettez une feuille de papier devant , vous , vous apercevez que ça refoule ? avez vous le meme problème ! ...Cordialement jj

Répondre à jj170

5

sanglier 08, le 30 oct 2008 à 17:39:54

Salut pour repondre a ta question cest normal car sa aspire par derriere
( 4 fois par jour durant 1h30 =E0 2h30 ) je constac que tu a un mauvais reglage l moi sa tourne a peu pres 10 mn =2 surface de la maison 100 m
faux faire regler a l interrieure de l airmat le programateur ( voir si tu est pas en marche forcer trot rapidememt reglage mini - 10°

Répondre à sanglier 08

7

sschumii, le 31 oct 2008 à 09:48:27

Bonjour,

Je viens pour le meme problème, avec une sdeec 65-13M.
Mais la conso est toute autre.
180 en 48h, 25 la nuit en position mnimum antigel...
35 sinon.
C'est de la folie et d'après mes estimations devrait faire 220€ par mois.
Que faire?
Il s'agit d'un pavillon de 110m2 sur deux niveau.
Si quelqu'un a la meme chaudière et peut me sauver...

merci beaucoup

Répondre à sschumii

10

cgav, le 15 nov 2008 à 06:25:13

Bonjour,

je cherche des personnes qui ont un PAC airmat.
Mon groupe extérieur fontcionne en continu , et vous ?
Quand je demande (sur la commande intérieure 21 °) elle fonctionne, mais quand je veut la baisser à 20 ° elle s'éteind même quand dans la maison il fait 16 ° !
Pour ma consommation personelle, elle est de 60 kw par 24 heures et vous ?

Répondre à cgav

11

jj170, le 15 nov 2008 à 10:29:17

Bonjour: Le relevé" de ma consommation sur un mois , pour la pompe seule, est d' environ de 735Kw , période du 9 octobre au 9 novembre 2008 , cet une Airmat 110 , pour un volume de 288M3 . Je n' ai pas , actuellement de problème de régulation , et tous mes radiateurs (10) sont équipés de thermostat , ce qui me permet de régler la température de chaque pièce , sans problème , en variant suivant nos besoins. J'espère répondre a votre question , et si vous avez besoin d' autres renseignements , n' hésitez pas . Cordialement jj

Répondre à jj170

12

gencuisse, le 17 nov 2008 à 17:27:38

Bonjour
Je voudrai savoir,
-1 – si votre circulateur tourne en permanence
« si c’est le cas comment faites-vous pour réguler avec le thermostat d’ambiance, car une fois les thermostatique régler sur une température, le thermostat d’ambiance ne peut plus répondre au température souhaiter en +ou en –

-2 Si votre circulateur ne se déclenche qu’avec le thermostat d’ambiance, n’avez vous pas eu des variations de température car au début c’est ce qu’il se passait, on réglait sur 20° la température monter jusqu'à 21 et descendait jusqu'à 19 avant de se déclencher.

Je viens de faire installer un cri 110-100 pour un même volume mais au compteur je tourne à environ 41kw par 24h ce qui est énorme par rapport à vous.

Merci de m’éclaircir

cordialement

Répondre à gencuisse

13

sanglier, le 17 nov 2008 à 19:47:47

Bonjours mon votre circulateur tourne en permanence il faux regler le thermostac des radiateur moins un grand jusque la bonne tenperature demander 19° fin 20° a 21°
ou faire regler le programateur interieure de l airmat si posible par un proffessionnelle

JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 01/11/2008 02/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 6°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
34 kw 24 kw
nuit kw
12 kw 18 kw0
************************************************************­*******************************
semaine 03/11/08 au 09/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 03/11/2008 04/11/2008 05/11/2008 06/11/2008 07/11/2008 ­08/11/2008 09/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 5° 7° 8° 7° 19° 7° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 22 kw 16 kw 21 kw 28 kw 16 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 13 kw 18 kw 16 kw 16 kw 18 kw 16 kw
************************************************************­*******************************
semaine 10/11/08 au 16/11/2008 0
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 10/11/2008 11/11/2008 12/11/2008 13/11/2008 14/11/2008 ­15/11/2008 16/11/2008
météo
TEMPERATURE sonde ex 10° 8 ° 6,5° 4° 5° 8° 5°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw 21 kw 20 kw 25 kw 28 kw 33 kw 23 kw
nuit kw
15 kw 15 kw 20 kw 22 kw 22 kw 17 kw 19 kw
************************************************************­*******************************
semaine 17/11/08 au 23/11/2008
JOURS lundi MARDI mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
date 17/11/08 18/11/08 19/11/08 20/11/08 21/11/08 22/11/08 23/11/08
météo
TEMPERATURE sonde ex 1°
TEMPERATURE INTERIEURE 19° 19° 19° 19° 19° 19° 19°
jour kw
22 kw
nuit kw
19 kw

Répondre à sanglier

135

milu, le 27 jan 2009 à 18:00:20

Réponse à Sanglier :
Je suis très surpris de la régularité de la température à votre domicile.
Chez moi, c'est beaucoup plus variable avec le thermostat intérieur à 20°, je suis obligé de "naviguer" avec les robinets thermostatiques de mes radiateurs. Si, pour des raisons extérieures (sources de chaleur liées à la cuisine ou au soleil sur la véranda qui jouxte), la température intérieure atteint 21° environ, le circulateur coupe logiquement .. mais il ne reprend que lorsque la température est decendues à + ou - 19° ce qui est assez désagréable.
Pour la consommation, je pense être très largement au-dessus de vos chiffres ???

Répondre à milu

137

charentais, le 27 jan 2009 à 18:15:02

Bonjour,

dans ton reglage la maison

tu peux faire ça:

temperatue confort 20 ou 21°
// ECO 20 ou21°

tu dois vois moins de changement
@+

Répondre à charentais

139

milu, le 28 jan 2009 à 09:17:55

Réponse à Charentais
Merci mais le thermostat intérieur permet seulement de régler sur une température, sans pouvoir faire la différence entre confort et ECO ..??.. sauf si il y a un moyen que je ne connais pas

Répondre à milu

214

joel, le 18 avr 2009 à 15:28:19

Verifiez la gaine électricité est bien étanche car le thermostat n aime les passage d air du au trou ou gaine non bouché derriere ce th

Répondre à joel

134

milu, le 26 jan 2009 à 15:19:05

Réponse à Gencuisse
j'ai une PAC Airmat depuis 3 ans. Le circulateur se déclenchait jusqu'à maintenant avec la themostat d'ambiance (l'écart étant de + ou - 1°)
Depuis Samedi dernier ... et sans savoir pourquoi, le circulateur, qui coupait aux environs de 21° avec le thermostat à 20°, ne coupe plus et semble fonctionner en permanence. Je réduits la température à l'intérieur par une intervention sur les thermostats des radiateurs.
Le circulateur coupe toujours si j'inscrit 19° au thermostat ..???

Répondre à milu

14

jj170, le 18 nov 2008 à 16:56:45

Bonjour : L'airmat installé ne fonctionne pas en continue ,elle régule , entre une température d' eau de 46° a 50°, et mes thermostats ne servent qu' a réguler la température de chaque pièce, les chambres a 18° , la salle de bains , surtout le matin , a 23° et , la salle- salon a 21-22°. et tout cela sans variation. Pour l' instant , je suis satisfait , j' attends l' évolution dans le temps et , la consommation. Si vous avez d' autres questions , dans la mesure du possible je vous répondrais . Cordialement. jj

Répondre à jj170

15

cgav, le 21 nov 2008 à 23:06:54

Et si tous les premiers du mois, ont relevaient notre consommation électrique de nos pompes à chaleur, pour moi c'est facile j'ai un sous-compteur spécial pour ma PAC.
Qui joue le jeu ?

Répondre à cgav

16

sanglier, le 24 nov 2008 à 14:14:59

Salut ok pour moi a +

Répondre à sanglier

18

cgav, le 1 déc 2008 à 19:09:54

Alors voilà, pour novembre ma pac airmat cri 110, j'ai consommé 1295 kw.
Je chauffe à 20 °, j'habite la haute savoie à 500 m d'altitude, et la moyenne des t° du mois est de 2 °.
je chauffe une vieille maison, sur 2 niveaux, avec 8 radiateurs qui marchent continuellement.

Répondre à cgav

127

le boz, le 25 jan 2009 à 13:21:25

Bonjour, je suis tres inquiet sur mon chauffage airmat cri 110 installé le 1/09/8 car j'ai fait le relevé de ma consommation que pour le pac et je la trouve elevée. J'habite dans l'ain et voici ma consommation par mois
moy t° ext t° int demande t° int obtenu consom pac
octobre 10° 21° 20° 570kwh
novembre 4° 21° 20° 995kwh
decembre 2° 22° 20,5° 1620kwh
janvier au 25 -1° 22° 20,8° 1700kwh

mon chauffage se compose d'un plancher chauffant de 80m2 , de 2 radiateurs et du ballon cobalt pour eau sannitaire, mais j'ai le même pb que beaucoup d'entre vous, le pac exterieur est completement gelé et la pommpe tourne en continue. J'ai de nbreuses photos à vous montrer et j'attend avec impatience le technicien pour resoudre le pb.De plus j'ai aussi une variation de temperature entre le soir 21,8° pour 21° demandé et le matin de 19,5° pour 21°demandé.
Merci de me repondre pour me casser encore plus le moral.

Répondre à le boz

131

charentais, le 25 jan 2009 à 19:16:42

Bonjour,

j ai les memes problemes que vous,mais en faisant le total des 4 mois cela fait 538 euros en voyant ça je pense

que vous serez dans les 950 euros de chauffage fin mars voir 15/4..

moi j ai calcule ma conso fioul 2200 l x0.60 e /L = 1320 euros et je suis a 800 euros PAC depuis le 29/9..

vous etes dans l 'ain moi angouleme donc pas le meme climat

voila
bien a vous

Répondre à charentais

198

chibani70, le 17 fév 2009 à 00:07:43
  • +1

Bonjour BOZ,
J'ai exactement la même configuration, groupe intérieur AIRMAT CRI110 pour:
-1 plancher chauffant (80m2)
-1 circuit radiateurs (1 radiateur + 1 séche serviette dans SDB)
-1 ballon eau chaude sanitaire
Le groupe extérieur est du DAIKIN inverter
Ma production de chauffage et eau chaude est correcte y compris lors des très basses températures (je suis en Franche Comté, température jusqu'à -10° en décembre et janvier).
Je rencontre toutefois 2 problèmes:
1/ le groupe extérieur givre et se tranforme en glaçon géant dans sa partie basse (jusqu'à 1/3 de la hauteur) lorsque la température est basse et lorsque l'air est humide (souvent). Je dois procéder à un dégrivage "au jet d'eau" environ une fois pa semaine en hiver faute de quoi le groupe se transformerait en un gigantesque bloc de glace (en 12/2007, 1er mise en service la galce a bloqué les pales du ventilateur!!!).
2/ consécutivement au problème ci-dessus le groupe fonctionne presque en continu et la consommation électrique est anormalement élevée (190€ en décembre et 220€ en janvier). Ma consommation totale de 2008 est de 1300€ tout confondu.
Mon groupe extérieur est installé au nord et ne voit que très peu le soleil en fin de journée, c'est sans doute un phénomène agravant mais pas le problème de fond.
J'ai un doute sur la pertinence du "paramètrage" du groupe intérieur AIRMAT (et impossible de trouver une doc détaillée), par exemple sur le cycle de dégivrage automatique du groupe extérieur (durée) ou encore les priorités respectives des 3 circuits d'eau.
Autre doute sur la quantité de gaz dans le groupe DAIKIN?
Je reste convaincu qu'il sagit de bon matériel mais que nous avons un problème de compétence chez les installateurs et revendeurs.
Si quelqu'un sur le forum a des éléments de réponse sur ces problèmes et en particulier sur le givrage du groupe merci de faire réponse.
Salutations

Répondre à chibani70

202

milu, le 17 fév 2009 à 15:15:37

Pour répondre à Chibani 70, j'ai les mêmes problèmes de givrage avec Daikin./Airmat
Lili17 propose d'engager une action de groupe auprès des constructeurs, je suis partant.

Répondre à milu

234

 fanosnip, le 17 nov 2009 à 18:17:23

Bonjour,

1 PAC SUR 10 prend en glace souvent entre -4 et +4 lorsque l'humidité est la plus présente dans l'air. Cette prise en glace peut être du à des vents froids, à l'exposition....Il faut demander à votre chauffagiste un cordon chauffant qu'il placera en bas du groupe exterieur afin de déglacer le groupe. Vous pouvez aussi retirer la grille derrière le groupe extérieur afin d'éviter à la glace de monter

Cordialmement

Répondre à fanosnip

168

thierry, le 1 fév 2009 à 17:07:10

Vous chauffez avec un plancher chauffant ou radiateur.
quelle est votre consomation?
Merci

Répondre à thierry

25

jj170, le 9 déc 2008 à 17:39:29

Bonjour: Voici ma consommation de mon Airmat 110 ; du 9 novembre au 9 décembre 2008 j' ai consommé uniquement avec l' Airmat :1080kw , la température de la journée se situait en 6° et 10° et la nuit entre 3 et 4° , sauf que depuis environ 6 nuits nous avons des gelées blanches . J' ai été controlé l' airmat et , a 4° extérieur,l' appareil est gelée tout au tour , et elle tourne en continu?? La température de de l' airmat reste figée a 45°elle ne monte pas .Avez vous connaissance de ce problème ? Cordialement jj

Répondre à jj170

200

lili17, le 17 fév 2009 à 08:09:53

Bonjour,

Nous avons tous des problèmes et ne savons pas comment les résoudre.

J'ai déjà proposé sur ce forum que l'on se regroupe pour déposer plainte.

Je n'ai malheureusement pas eu de retour.

Pourtant si nous nous regroupions nous pourrions obtenir des expertises judiciaires, ce qui nous permettrait que nos installations soient revues aux frais des installateurs et deviennent performantes comme cela nous avait été promis par nos installateurs.

A vous de voir....

Répondre à lili17

203

milu, le 17 fév 2009 à 15:17:22

Bonjour lilli 17

Je suis partant pour une action de groupe auprès des constructeurs

Répondre à milu

204

lili17, le 17 fév 2009 à 18:01:20

Bonsoir,

Je vous donne mon Email : ejpmalabre@wanadoo.fr

Je vous donne également mon numéro de téélphone : 0546365410

Je vous expliquerai ce que j'ai déjà fait et ce que nous devrions envisager sans que cela nous coûte pour l'instant.

Cordialement

Répondre à lili17

19

sanglier, le 2 déc 2008 à 09:11:11

Alors voilà, pour novembre ma pac airmat cri 110, j'ai consommé 1582 kw.
Je chauffe à 19 °, moi c est les ardennes et lpendant 3 semainnes la moiyennes et de 6° a 8° la dernierre semaines
et de -2° a -5°.
je chauffe , sur 2 niveaux, avec 10 radiateurs . a+

Répondre à sanglier

21

charente 16, le 2 déc 2008 à 20:04:28

Sanglier,

compte tenu de votre message elle me parait bonne cela fait 53kwh/jour pour novembre.
mais est ce la pac SEULE OU AVEC LE RESTE .
moi j ai une 14kg et je fais 73 kwh/jour tout compris pour 100 m2

mais quand meme decu !!!!! par rapport au devis et l artisan qui a pignon sur rue a angouleme 16 charente
merci

Répondre à charente 16

39

sanglier, le 12 déc 2008 à 20:35:52

Bonjours ma consomation et tous comprix airmat + logement a+

Répondre à sanglier

20

etude, le 2 déc 2008 à 09:35:05

Je viend de voir sur ce forum que partiquement tout le monde a des problemes
1 une pompe a chaleur est donner a 45 °c max
2 tout depand de la temperature exterieur
3 de l isolation de la maison
4et surtout quand on vas chercher du pain on vas pas a la pharmacie pour tout les problemes il faut faire expertisé votre installation par des frigoriste qui serront qualifier pour vous faire un diasnostique

Répondre à etude

66

jj170, le 23 déc 2008 à 19:26:01

Bonjour ETUDE / Que peux t' on penser d' une pompe qui est givrée avec forte épaisseur ,en ayant une température extérieure de 8 a10° ? ELLE FONCTIONNE presque en continue , et la consommation en électricité se fait sentir , je ne sais pas la couper ,pour faire fonctionner que la chaudiere ,dans l' attente d' une intervention des spécialistes . Cordialement jjefig

Répondre à jj170

23

sanglier, le 2 déc 2008 à 20:47:58

'tous comprix mais je trouve une consonmation de 10 kw jours de plus que l annee derniere ,vais faire regler le programateur de l airmat a suivre

Répondre à sanglier

24

miclaf82, le 6 déc 2008 à 22:08:39

Bsoir,
Euh..., j'ai pas une airmat, mais c'est qd même une air/eau ;-)...
J'habite une maison de 1970 sur 1 niveau et correctement isolée dans le tarn et garonne (12 bons gros radiateurs fonte). Je chauffe 500m3 (180m² avec 2.80hsp), la partie jour à 20.5° et nuit à 17-18° sans modulation jour/nuit.
Je consommais 2300L de fioul/an (chauffage seul avec modulation jour/nuit), mon installateur a prévu 8500kwh pour la PAC seule.
Voici ce que dit mon compteur divisionnaire:
octobre= 340 moyenne= 11kwh
novembre= 832, moyenne=28kwh
Début décembre, il a gelé assez fort pour ici (-4°) et la conso à grimpé jusqu'à 70kwh par jour.
Ces jours-ci, baisse à 25-30kwh:jour, la pompe régule au ralenti quasi en continu; l'eau départ est vers 35° et le retour à 32°.

Répondre à miclaf82

26

charente 16, le 10 déc 2008 à 00:59:05


bonjour,

je viens de vous lire ,et les temperatures relevees c est sur 1080 kwh pour 30jours cela me parait convenable
environ 110 euros/mois (0.11 euro /kwh)
mais dés que nous avons baissé a 0 ou-1 là elle tourne en ce moment je fais 75 kwh/jour tout compris soit 60 kwh/jour de chauffe a 20°
cela represente sur 6 mois 10800 kwh soit 1080 euros / l 'an ayant calcule sur un litre de foul a 0.65 d euros et consommant 2200l/an je suis gagnant de :
2200x0.65=1430 euros...
.neanmoins il faut tout rentrer (surface au sol 110m2-vitrage-isolation ect...)
par ailleurs les couts au m2 blabla!!!2.50 euro dans les annonces =pipo!!
mon installateur passe la semaine prochaine,il a pignon sur rue a angouleme et comme patron nous allons voir ensemble mais au telephone il m a bien dit que a 50 kwh/jour j etais plus pres de la realite dans des temperatures entre 0° et 6 ° plus fort de la journee....
une chose m interpelle c est la gelee blanche a l arriere de la PAC ??? tres bonne remarque
nous nous tenons au courant
merci a vous cordialement

Répondre à charente 16

27

miclaf82, le 10 déc 2008 à 09:20:32

Bjr,
Oui la gelée blanche à l'arrière de la PAC est normale quand la température extérieure baisse vers zéro, et surtout si l'air est chargé d'humidité.
Le fonctionnement de la PAC conduisant à produire du froid dans l'unité extérieure, le radiateur (les fines ailettes) peut se charger de givre ce qui diminue fortement l'efficacité (= le COP); la PAC doit alors lancer un cycle de dégivrage, et pendant ces qqs minutes il y arrêt de la production de chaleur.
Donc température avoisinne zéro+cycles de dégivrage répétés=> on touche du doigt l'inconvénient de nos PAC air/eau

Répondre à miclaf82

28

charente 16, le 10 déc 2008 à 09:56:53

Bonjour,
je viens vous remercier de votre info au sujet de la gelee blanche a l arriere j ai compris si vous a vez d autres infos nous sommes preneurs
merci bonne journee

Répondre à charente 16

29

charente 16, le 10 déc 2008 à 10:29:57

Rebonjour,
je viens de regarder et il y bien pas loin du cm d epaisseur sur les petites grilles a l arriere d ou je pense que cela fait tourner la PAC beaucoup +
merci

Répondre à charente 16

75

jj170, le 27 déc 2008 à 19:06:55

Bonjour: L' inconvénient c' est que ma pompe ne fait aucun cycle de dégivrage mème a une température de 10° et actuellement elle a une épaisseur de glace qui la recouvre complètement . Cela fait plus de 15 jours que j' attends une intervention des spécialistes ,je commence a perdre patience , car recouverte comme elle est , ça consomme. Je suis d' accord pour signaler tous les problèmes et , gréer un comité de soutien pour défendre nos problèmes face a Airmat. Cordialement .... jj

Répondre à jj170

125

chegege77, le 21 jan 2009 à 22:13:21

J'ai également des problèmes avec une AIRMAT CRI 150, la pompe s'arrête de façon aléatoire. Par 3 fois j'ai contacté AIMAT, pas de réponse. L'installateur ne donne plus signe de vie. J'ai commencé une procédure via mon assurance.

Répondre à chegege77

136

milu, le 27 jan 2009 à 18:12:32

Réponse à jj170
J'ai aussi des problèmes de givre ... et plus !
L'installateur de la PAC ne m'a jamais vraiment apporté de solution et j'ai contacté Airmat (en envoyant des photos)
Aucune réponse !!!
Je suis d'accord pour se grouper et intervenir auprès d'Airmat - tenez-moi au courant - Merci

Répondre à milu

199

chibani70, le 17 fév 2009 à 00:23:40

Bonjour JJ170,
Je viens de faire réponse à Le BOZ (mssage de fin 2008) en expliquant mes problèmes et en particulier le givrage du groupe extérieur (DAIKIN dans mon cas).
Avez-vous progressé sur ce problème ?
Que pensez-vous de mes hypothèses de cause : paramètrage du dégivrage dans le groupe intérieur AIRMAT ou/et quantité de gaz dans le circuit du groupe extérieur et sa liaion avec l'AIRMAT ?
Salutations

Répondre à chibani70

209

YO, le 5 mar 2009 à 14:56:05

J'ai eu le meme soucis début janvier avec la vague de froid !LA PAC completement givré et 13 ° à l'intérieur !
Je crois effectivement que les installateurs ne sont pas assez compétentes et il serait interrant de connaitre précicément les paramètres de fonctionnement du circuit de dégivrage...

La conso je vais commencé à la regardé de près dès ce soir !!!!!

Répondre à YO

30

miclaf82, le 10 déc 2008 à 10:44:28

Rebjr,
Un cycle de dégivrage devrait donc être imminent.
Ici en Tarn et Garonne, il a fait +3° ce matin et la PAC n'a pas givré.

Répondre à miclaf82

31

charente 16, le 10 déc 2008 à 10:57:27
  • +1

Re re bonjour
effectivement je viens de voir un nuage de vapeur et elle est degivree..

mais ceci les commerciaux ou autres ne le disent pas...

je comprends qu avec l effet fioul cher dans les 9 1 er moi de 2008 les gens ont fait installer des PAC...

mais il bon d avoir des echanges :chez nous il fait +1 a 10h30

@+merci

Répondre à charente 16

32

sschumii, le 10 déc 2008 à 11:01:52

Bonjour,

quelles est votre consomation quotidienne svp?

Répondre à sschumii

33

charente 16, le 10 déc 2008 à 11:17:41

Re,

ma conso jour est de 75 kwh dont 18 kwh /jour sur la conso de 2007 soit 57 kwh/ jour chauffage


57x0.11=6.27 euros

cette nuit plus les raisons :a 1h00 heures creuses:le lave vaiselle en route-la machine a laver le linge - et le

cumulus.......

par ailleurs ma chaudiere a fioul a -2° ne s est pas mise en route.....
j attends ......
merci@+

Répondre à charente 16

34

sschumii, le 10 déc 2008 à 11:26:38

Ah ok vous ètes en releve de chaudière.
Nos situations ne sont donc pas comparable.
Je suis à 110 approx avec PAC air eau seule

Répondre à sschumii

35

cgav, le 10 déc 2008 à 11:29:53

Ma consommation pour ma PAC est d'environ actuellement 72 kw par jour, j'habite en haute savoie et la nuit il fait environ -2 °.

Répondre à cgav

36

charente 16, le 10 déc 2008 à 12:07:28

Bonjour

mais la conso d EDF est elle inclue oui ou non

car moi l annee passee j ai depense 6300 kwh autre qu une PAC SOIT 18 KWH/JOUR

@+
cordialement

Répondre à charente 16

38

cgav, le 10 déc 2008 à 21:02:04

Pour info, quand j'annonce ma consommation électrique, c'est juste la consommation de la pac, car j'ai récupéré un vieux compteur edf, que j'ai fait installé spécialement pour la pac.

@+

Répondre à cgav

109

charentais, le 15 jan 2009 à 00:31:13

Brucher.raoul.old@wanadoo.fr


bonsoir,
puis avoir une idee de montage de ton compteur merci tu as mon adresse

merci

Répondre à charentais

77

demupat, le 27 déc 2008 à 20:04:44

Bonjour,

je viens de tomber sur ce forum, et je suis très curieux de l'experience de chacun, mon message s'adresse tout particulierement à Cgav qui habite en haute savoie comme moi.

Je possède une AIRMAT CRI 110, et c'est mon seul chauffage .
La maison est isolé moyennement elle est de 2007 en brique de 37,5 cm sans isolant intérieur et toiture moyennement isolé de 25 cm de coton et chanvre.
Surface de plancher chauffant uniquement 135 m² pour un volume de 400m3 ( très haut plafond) et vide sur sejour.

je viens donc d'installer hier un sous compteur sur la PAC Airmat.
Consommation pour 24Heures: 53 KWh avec température ext de -6° la nuit et -1 ° de jour.
Temperature de consigne 18 ° mais température dans la maison entre 19 et 20 °C.

Je n'arrive pas à me faire une idée exact de la consommation que je devrais normalement avoir, mais d'après tous les post que j'ai pu lire il me semble que je m'en tire bien.

Si vous avez des questions particulière à me poser, je suis prêt a vous répondre , d'autant plus qu'il me reste un an de garantie AIRMAT et en discutant et en comparant nos diverses éxpérience, il est possible que des solutions apparaissent et je veut pouvoir me retourner contreAirmat et mon installateur, si il s'avère que mon installation pourrait être améliorer en réglant simplement des paramètres de la pompe.

Répondre à demupat

79

cgav, le 27 déc 2008 à 21:24:20

Bonsoir,
votre pac consomme bien moins que la mienne. Ne vous plaigniez pas (lol !)
j'aimerais bien savoir comment elle se règle, car moi, j'ai fait confiance à mon installateur, et apparement c'est pas le top.
j'habite dans le 74, à la limite du 01.
ma maison est bien moins isolé que la votre, chauffée par radiateurs.
Et par ex. juste pour hier j'ai consommé 65 kw, mais je chauffe à 17 ° et j'ai un bon appoint bois, car sinon, mon compteur fumerait trop !!!!!
bien cordialement
cgav

Répondre à cgav

83

DEMUPAT, le 27 déc 2008 à 23:10:42

Rebonsoir,

J'ai éxpliqué quelques détails en fin de discussion, probablement que vous l'avez déjà vu, mais pour répondre sur les réglages, j'ai tenté en me croyant plus malin que mon installateur de modifer les réglages, je n'ai pu qu'influer sur l'heure et le jour et sur la vitesse des ventilos.

La regule DAIKIN est plus complète que la regule AIRMAT mais malheureusement pour le moment, c'est cette derniere qui a la maitrise et le contrôle de la PAC.
j'ai eu l'occasion dernierement de discuter avec mon installateur et celui ci me conseillait pour améliorer la gestion des températures de changer la régule.
je recherche tous les moyens possible pour améliorer la conso, j'envisage même déquiper l'evaporateur à l'arriere de la DAIKIN d'un systeme de serpentin et d'un ballon tampon de 100 litre branché sur un panneau solaire, afin que l'evaporateur soit toujours en contact d'une source chaude et ainsi améliore son rendement comme si il faisait chaud dehors.
je pense que coupler la PAC avec le solaire est une solution viable, il y a des systemes, aujourd'hui plus compliqué que ma vision, mais tout de même très honereux( environ 8000 euros)
Donc à voir, si j'entrevois une solution viable je vous en ferais part.

Cordialement

Répondre à DEMUPAT

37

miclaf82, le 10 déc 2008 à 20:56:19
  • +1

Bonsoir,
Je vous propose une tentative d'approche de la comparaison entre énergies fioul et élec/PAC.

Côté kwh:
Avec ma chaudière fioul (Zaegel-Held récente 23 kw basse température et haut rendement), je consommais l'an dernier à cette période 14L/jour, avec donc une production de chaleur de 14 x 10= 140 kwh.
Cette année, la PAC qui la remplace consomme actuellement 39 kwh/jour en moyenne (je relève chaque jour la conso PAC, en distinguant HP et HC), et produit bien sûr à peu près la même chaleur, puisqu'il fait la même température dedans, voire un poil mieux car je ne la réduis pas la nuit.
Je déduis donc que le COP moyen réel actuel de ma pompe (càd température dans la fourchette 3° à 8°) est de l'ordre de 140/39, soit 3.6.

Côté financier:
Pour le fioul dont le prix actuel est un peu inespéré, çà donne 14L x 0.60= 8.4 € (mais 11.2€ avec un fioul à 80 cents, et 14€ avec un fioul à 1€ comme on l'a connu cet été).
Pour la PAC, 26HP x 0.11 + 13HC x 0.07= 3.77 €.

Attention, le COP va nettement baisser au coeur de l'hiver, et le bilan sera alors moins favorable.
Le calcul sur la totalité de la saison de chauffe sera plus représentatif, mais c'est déjà une approche.

Qu'est-ce que çà vous inspire?

Répondre à miclaf82

40

FABRICE, le 13 déc 2008 à 12:07:13

Bonjour,
j'ai exactement le même souci avec le même matériel.
elle fonctionne à fond dès que les t° sont basses.
Installé par C'Clim. ans que cela dure, des mailsn courriers, recommandés, déplacement de AIRMAT sur site et rioen n'y fait. J'ai un dossier complet et je vais bientôt entreprendre une action en justice. Voulez-vous que nous echangions nos infos afin d'avoir plus de poids?
merci
fabricetaudin@orange.fr
06.24.91.01.20

Répondre à FABRICE

41

energeco beziers, le 14 déc 2008 à 08:59:15

Bonjours a tous,

Apres avoir lu tous vos posts je m'apercois que vous que vous etes quasiment tous en radiateurs, le probleme c'est que vous avez fait installer une pompe a chaleur basse temperature (temperature max de l'eau +45°) d'ou le probleme ou votre PAC fonctionne sans arret.
je reste a votre dipsosition pour tous renseignement complementaire

cordialement

P.C

Répondre à energeco beziers

42

charente 16, le 14 déc 2008 à 09:41:14

Bonjour,

j ai fait installer ma PAC en releve (releve car ma chaudiere est au fioul et l installateur me l a conseille)....

cela faisait 2 ans quand meme que j hesitais...bref...un jour de juin cette annee je vais le voir pour conclure

l achat de cette PAC en lui disant que je voulais 20 a 21 ° selon nos hivers en charente.

il m a mis une 14kg mitsu bischy 2 ventiots pour 100 m2 au sol.

cette semaine la temperature etait a - 5° et la chaudiere fioul n a pas marche.... c est vrai que elle ne se

repose pas souvent!!!! la PAC LA JE NE SAIS PAS SI C EST UNE BASSE TEMPERATURE, mais si vous avez des infos quelques ce soient je prends...

car je lui ai bien dit que ses bureaux etant a 3 km de chez moi il me verrait

bien a vous de vous lire

cordialement

Répondre à charente 16

43

miclaf82, le 14 déc 2008 à 09:57:57

Bonjour,

Une PAC basse température avec des radiateurs, çà marche bien et même très bien, pouvu que les radiateurs soient surdimensionnés de 50% minimum (mon cas).
Il n'y a problème que si la température retour d'eau TR doit dépasser 48°.
Pour le savoir, il m'a suffit de faire fonctionner ma chaudière fioul avec la vanne 3 voies grande ouverte et de relever les TR avant de me décider:
Tous les jours où TR monte au dessus de 48°, une PAC BT ne suffira pas.
1 - si TR >48 qqs jours seulement, solution= PAC BT + un appoint (chaudière actuelle (fioul, gaz), insert...)
2 - si TR>48, mais toujours < 60° en jan-fév, seule une PAC HT peut convenir.

Je suis dans le cas 1, j'ai une PAC BT (moins chère, meilleur COP) et les résultats sont conformes à mes attentes.

Répondre à miclaf82

140

milu, le 28 jan 2009 à 09:35:44

Demande à Miclaf82
Je découvre votre avis du mois de Décembre sur la PAC.
J'ai une basse températue depuis 3 ans et des radiateurs fonte... mais je suis un vrai profane sur les problèmes techniques.
Qu'entendez-vous par TR ???
Merci

Répondre à milu

141

milu, le 28 jan 2009 à 09:35:44

Demande à Miclaf82
Je découvre votre avis du mois de Décembre sur la PAC.
J'ai une basse températue depuis 3 ans et des radiateurs fonte... mais je suis un vrai profane sur les problèmes techniques.
Qu'entendez-vous par TR ???
Merci

Répondre à milu

143

miclaf82, le 28 jan 2009 à 14:35:41

TR= température de retour d'eau; il est recommandé de faire en sorte que TD (départ)-TR= 2 à 5° maxi.
Pour une temp ext donnée, moins la température d'eau est élevée, plus la PAC sera performante et puissante.
Et vice versa: plus il est nécessaire de pousser la temp d'eau, plus le rendement baisse, ainsi que la puissance: double handicap.

D'où les 2 principes fondamentaux avant d'envisager une PAC sur radiateurs:
- améliorer l'isolation, pour qu'une puissance raisonnable suffise tout en ayant toujours de la réserve
- surdimensionner autant que possible les radiateurs, pour passer avec une temp la plus basse possible, garante d'un meilleur COP.

Exemple: à 2° extérieur, TD/TR= 40/37° chez moi.

Répondre à miclaf82

145

milu, le 28 jan 2009 à 17:09:21

Miclaf82
Merci de l'info. Je pense qu'il s'agit de la temolératue de l'eau inscrite sur le thermostat intérieur.
Chez moi elle varie de 45°5 à 50°5 .. ce serait donc les 5° maxi ???
Merci de confirmer si j'ai bien compris

Répondre à milu

44

energeco, le 14 déc 2008 à 10:05:40

En releve de chaudier une basse temperature marche tres bien, forcement la chaudiere prendra le relais en cas de temperture de depart inssufisante mais pour du chauffage sur radiateur fonte ou ancien de plus de 15an cela ne fonctionera pas et d'ou la plus par des problemes de ce forum avoir remplacer la chaudiere fuel ou gaz par une PAC air/eau BT. la pac tournera sans arret pour essayer d'assouvire les besoins de temperature demandé

Répondre à energeco

45

energeco, le 14 déc 2008 à 10:06:52

Charente 16 vous a t-il mi une bouteille de melange

Répondre à energeco

46

charente 16, le 14 déc 2008 à 11:07:40

Bonjour ,

faut m expliquer
svp
je ne pige pas
meci

Répondre à charente 16

47

fabounet68, le 14 déc 2008 à 13:06:08
  • +2

Bonjour à tous,
Je laisse, moi, sur ce forum un message très pessimiste. J'ai une galice AIRMAT CRI110 avec unité extérieure DAIKIN RZQ125 depuis maintenant 3 ans. C'était, à l'époque sensé être le top, j'avais mis 6 mois à me décider sur le type de matériel et l'installateur (même si se système est completement dépassé aujourd'hui en terme de conso, de COP et de givrage). Installée par C'CLIM à Bordeaux.
Hé bien, ce système n'à non seulement jamais tenu la moindre de ses promesses (discours commercial, plaquettes publicitaire, documentation technique), mais ne fonctionne toujours pas aujourd'hui (en tous cas pas selon les critères qui nous font choisir une Pompe à chaleur).
-Elle fait du bruit (53 db à l'installation, aujourd'hui réparé après 2 ans de litige avec l'installateur qui à fini par changer l'ensemble)
-L'unité ext givre systématiquement dès que la t°c ext descend vers +1+2°c et ne dégivre que le lendemain quand le soleil refait surface (soit 14h de fonctionnement à fond). L'épaisseur de la glace atteind 4cm et englobe même quelquefois la sonde de t°c ext. Le dégivrage n'est ni fiable ni efficace.
Je ne vous détaille pas, la consomation électrique d'une unité extérieure qui tourne à 100% plus de la moitié de la journée, l'usure des composants (moteurs ventilateurs, compresseur) et le bruit nocturne.
Bien sur, une pompe givre, mais elle se doit de dégivrer régulièrement et la consomation engendrée par ce dégivrage ne doit pas faire perdre l'interêt d'une économie d'énergie, ce qui n'est pas la cas. J'ai aujourd"hui une consomation de 900€/an de chauffage pour 150m2 de plancher chauffant (soit 3x ce qu'il m'à été calculé par l'installateur lors du 1er devis), je chauffe à 19°c et ne me sert pas du rafraichissement l'été.
Le sérieux, le respect et les compétences montrées par l'installateur (contre qui je lance une procédure judiciaire) qui s'est déplacé maintes fois pour ce souci sans rien y faire et le fabricant (que j'assigne conjointement) qui est venu 1 fois brancher un petit PC sur la pompe pendant 1 semaine et qui n'à rien trouvé) font peur.
EN CLAIR: De mon expérience, JE DECONSEILLE FORTEMENT CE SYSTEME.
Bien évidemment, si quelqu'un à une solution pour moi, c'est avec grand interêt que je le lirais.
Je peux envoyer les photos par mail à ceux qui voudraient comparer leur "givrage" avec le mien
A bientôt et merci d'avance

Répondre à fabounet68

48

charente 16, le 14 déc 2008 à 13:17:06

Bonjour,


je recois l installateur la semaine qui arrive c est les etablissements BERNARD ANGOULEME et je vais mieux pouvoir lui parler de tous ces incovenients.
la mienne elle se degivre toute seule !!!!
mais sur ce forum bien des indications sont nobles (comme les radiateurs ect...)
mais je vous tiens au courant
@+

Répondre à charente 16

61

charente 16, le 17 déc 2008 à 11:44:02

Bonjour a tous et a toi,
hier j ai recu le patron de la societe BERNARD ,

basee a angouleme

qui est venu a notre demande faire le point sur ma PAC air eau,ou muni des toutes les question qui se poses sur ce forum,ainsi que les miennes.

quand une societe vous dit pour 350 euros vous chauffez tout l annee du moins l hiver non!!!!
ce n est pas vrai...........en charente apres avoir vu des gens qui ont la meme installation que moi
c est a dire releve de chaudiere : c 50 kwh moyenne sur les 180 jours
soit 9000 kwh x0.11=990 kwh + l EDF normal eclairage ect....TV pc cumulus congelateur ect
une chose importante !!
dans le boitier de reglage chez vous S D S si vous reglez a 21° confort le jour mettez a 20° la nuit car
la pac va le matin rattrapper son retard et tourner.
ma chaudiere ne demarrera qu a - 5° d ailleurs c le but!!!
nous avons releve 2 imperfections (manque un radiateur dans la mezzanine et forcer celui de ma SDS) a voir ete 2009 autre j ai une cheminee qui avale du chaud aussi mais je le sais!!!!
et ma maison ancienne n est pas isolee au top
cordialement....

Répondre à charente 16

67

pbpac, le 24 déc 2008 à 06:32:57

Je suis moi installateur de pac j'ai commencé avec de la monobloc Viessmann pas de problème service après vente impeccable. Puis malheureusement, pour faire face à la demande j'ai mis le nez dans l'inverter airmat et je compatie pour ton installateur qui malheureusement est certainement victime du service après vente Airmat qui verrouille tout avec leur sous traitant frigoriste.
J'ai les même problèmes avec un client avec une pompe airmat et le constructeur distille au compte goutte les informations et à un service après vente déplorable. deux mois après mise en service cela fait un mois que la glace se forme jusqu'à 10cm et refus du frigoriste de se déplacer cause pas de contrat d'entretien malgré courrier recommandé airmat continu a faire l'autruche. Je souhaite former un comité de défense contre airmat et si ton installateur ou toi est d'accord on peut me contacter car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons gagner.

cordialement

Répondre à pbpac

70

mijaba, le 24 déc 2008 à 13:34:53

Bonjour,

J'avoue que, après deux mois d'utilisation, je suis assez déçu par les performances de la régulation de ma PAC AIRMAT.
Heureusement, l'installateur ne me laisse pas tomber et j'espère ne pas avoir épuisé toutes les possibilités.

Etant sous garantie, j'espère régler le problème sans avoir à rien débourser. Ce serait le comble compte-tenu de l'investissement. Mais si une solution technique tarde à venir, je n'exclue pas d'avoir recours à d'autres méthodes. Je retiens donc ta proposition et te suggère de poursuivre la discussion sur un nouvel espace que j'ai ouvert pour parler des problèmes techniques que nous rencontrons avec ce matériel.

http://droit finances.commentcamarche.net/forum/affich 4031011 probleme de regulation avec une pac daikin ai#2008 12 18%2009%3A57%3A31

Répondre à mijaba

96

jojo de Marseille, le 9 jan 2009 à 16:07:16

Bonjour,

Nous avons des problèmes avec la pompe à chaleur AIRMAT et en plus l'installateur nous a laissé tomber, impossible d'avoir une intervention depuis novembre 2008.
Bien qu'étant à Marseille vous avez pu voir à la télé le temps que nous avons eu.
Mais les températures n'étaient que 5° au-dessous de 0
Résultat : 16° dans la maison la pompe gelée et une consommation de 100 km par jour .
Je vais donc consulter le site proposé pour une action en justice.

Répondre à jojo de Marseille

97

charente 16, le 9 jan 2009 à 19:22:37

Bonjour,

c est vrai que vu ce temps a marseille c est +tot rare...mais en debut de semaine nous aussi nous avons eu en + du froid , la neige mardi bien 10cm..
c est un peu la galere pour chauffer la maison...lundi passe un technicien est venu et m a degazze deja au moins 10 ' plus il a regle au mieux mais par par --9° NOUS AVIONS 17° LA NUIT pas tres performant!!!!!
alors qui attaquer ???
le constructeur ou le poseur!!

mais 100kwh ce serait dans la normal si tout est compte /par 24h
bien a vous

Répondre à charente 16

126

chegege77, le 21 jan 2009 à 22:21:26

J'ai exactement le même problème. Arrêt aléatoire de la pompe, l'installateur ne répond plus. AIRMAT ne répond pas. Je déconseille fortement ce type d'installation AIRMAT CRI 150+MITSUBISHU

Répondre à chegege77

85

fred24, le 29 déc 2008 à 15:31:36

Bonjour,

Je viens de lire votre message et je découvre enfin qu'une personne connait les mêmes soucis que moi avec une PAC Airmat.
J'ai des problèmes de nuisances sonores, de givrages, de conso et de régulations de temp. J'ai assigné mon installateur et nous sommes actuellement en procès. Airmat c'est déplacé (45mn) à brancher un PC et essayé de faire tourner la PAC à pleine puissance... elle n'a tourné qu'à 50% de sa capacité nous pouvant mettre en avant le bruit execcif du compresseur.
Votre expérience m'intéresse peut-on en discuter et voir quelles solutions avez-vous trouvé?
Merci

Répondre à fred24

86

demupat, le 4 jan 2009 à 22:10:32

Bonsoir,

Je vous fait part de mon expérience sur ma PAC AIRMAT dont j'ai relevé cette derniere semaine sa consommation, en controlant hygrometrie et les températures interieures et exterieures.

1er jour : t°nuit: -6° t° jour -1°
T° de consigne 18° T° INT. 22 /CONSO 52KW/24H HYGROMETRIE 70%

2eme JOUR: t°nuit: -8° t° jour -1°
T° de consigne 18° T° INT. 23 /CONSO 76KW/32H HYGROMETRIE 70% Journée ensoleillé

3eme JOUR : t°nuit: -7.5° t° jour -5.5°
T° de consigne 19° T° INT. 20 /CONSO 67KW/18H HYGROMETRIE 70%

4eme JOUR: t°nuit: -6° t° jour -2°
T° de consigne 19° T° INT. 20 /CONSO 64KW/23H HYGROMETRIE 70%

5eme JOUR: t°nuit: -0.5° t° jour +4°
T° de consigne 19° T° INT. 20 /CONSO 40KW/22H HYGROMETRIE 75%

6eme JOUR: t°nuit: +4° t° jour +3°
T° de consigne 19° T° INT. 20 /CONSO 46KW/25H HYGROMETRIE 80%

7eme JOUR: t°nuit: -3° t° jour -1°
T° de consigne 19° T° INT. 20.5 /CONSO 68KW/26H HYGROMETRIE 80%

8eme JOUR: t°nuit: -3° t° jour -1°
T° de consigne 19° T° INT. 20.8 /CONSO 61KW/23H HYGROMETRIE 75%

9eme JOUR: t°nuit: -4° t° jour -1°
T° de consigne 18° T° INT. 21 /CONSO 67KW/25H HYGROMETRIE 70% ensoleillé

En moyenne sur cette semaine, cela représente 2.5 KW par heure soit sur 6 mois 10706 KWh soit 850 Euros, bien entendu c'est une estimation , car j'espère que les températures négatives cesseront dès le mois de fevrier et que donc la PAC sera moins gourmande.

Maintenant je vous donne les caractéristique de ma maison, c'est une autoconstruction en monomur de 37.5 cm, en toiture 6 velux (environs 6 m²) isolant de coton en 25 cm.
Pont thermique limité, et point important pas d'aeration au niveau des fenêtres, entrée d'air réalisé par un puit canadien (t°C entrante de 10.5 ° avec ext -4°).

Chauffage sur deux planchers chauffant de type réhau (dalle de 8 cm avec le tuyau d'eau enrobé complètement), 141 m², avec à l'etage une hauteur de plafond à 4 m et un vide sur sejour de 9m².

Vmc controllé par sonde hygrometrique ce qui evite les deperditions de chaleur inutile, hygrometrie dans la maison entre 35 et 38%.

Tout ceci pour vous expliquer qu'à mon avis une pompe à chaleur est utile dans ce type d'habitation et que tous les vendeurs, même de bonne fois n'explique pas assez que la pompe à chaleur à un bon rendement à +7° et surtout à une température de sortie à maxi 30 °C.

Alors j'imagine assez bien si l'hygrometrie exterieur est élevé et que la demande de température de sortie dépasse les 45 °(pour des radiateurs par exemple) que la pompe ne cesse de tourner et qu'elle n'est pas la possibilité de réaliser un dégivrage rapidement surtout si on lui demande 45 ° en sortie ( probablement ballon tampon sous dimensionné pour ce type d'application).

Et pour ceux dont la pompe givre même à +8°C exterieure, le phénomene reste lié à leurs demande de température et à l'hygrometrie qui doit être élevé.( ou a verifier si la sonde ext mesure correctement la température réélle).
Pour ma part ma pompe givre et régulierement ( même en t°C positive) car j'ai un cours d'eau à proximité, mais la PAC dégivre régulierement et complètement, car ma temperature de sortie est de 25 à 28 °C et la temperature dans mon ballon tampon est de 52 °C. la pompe a donc le temps de dégivrer pendant au moins 30 minutes avant que la demande de chauffage reprenne.

C'est ce que j'ai pu constater, un cycle de ma pompe est ainsi:

Température du ballon 52°C ventilateur Arrétés
Descente de la T°C à 40°c , les ventilateurs se remettent en route pour ramener la température du ballon à 52°c.
Le circulateur tourne toujours pendant tout le cycle.

Voilà pour mon expérience. Si vous avez des questions, je vous repondrais avec plaisir, cordialement.

Répondre à demupat

89

charentais, le 6 jan 2009 à 12:12:03

Bonjour,
vous avez le top !!!

question c une releve ou une pas sol ?

MERCI

Répondre à charentais

91

demupat, le 6 jan 2009 à 19:19:51
  • +1

Bonsoir Charolais ,

Ce n'est pas une relève de chaudière, elle est mon seule chauffage et en appoint une cheminée de 11 Kw.

Je voulais donner mes consos, en espérant que cela puisse aider les personnes afin qu'elles aient un reférentiel de consomation pour une pompe qui fonctionne dans de bonnes condition d'installation. car on entend souvent les problèmes, mais jamais les personnes chez qui l'install a été corectement dimensionnée.

Quand on lit tous les posts de se forum, on a plus envie d'installer ce type de matériel, je suis convaincu que bien conseillé et bien installé c'est beaucoup mieux que des grilles pains qui sont majoritairement installés dans les maisons neuves aujourd'hui.

Bon courage pour tous ceux qui ont des soucis avec leurs réglages, il y a toujours une solution pour que cel fonctionne mieux mais peut-être comme on vous l'as promis.

Cordialement.

Répondre à demupat

169

Yann, le 2 fév 2009 à 10:14:37

Bonjour,
quelle est le volume de votre ballon tampon ?
je trouve 52 °C élevé comme température pour une consigne de 21°, et surtout pour une injection dans le chauffage au sol. J'ai moi-même une PAC, et la T° de l'eau ne dépasse pas 40 °C.

Répondre à Yann

147

Yann, le 28 jan 2009 à 23:11:04

Bonjour,
quelle est le volume de votre ballon tampon ?
je trouve 52 °C élevé comme température pour une consigne de 21°, et surtout pour une injection dans le chauffage au sol. J'ai moi-même une PAC, et la T° de l'eau ne dépasse pas 40 °C.

Répondre à Yann

150

milu, le 29 jan 2009 à 13:02:46

Yann
Je reçois un mesage par internet en réponse au forum mais jene crois pas qu'il me concerne puisque je n'ai pas de chauffage au sol ..

Répondre à milu

170

milu, le 2 fév 2009 à 11:56:42

Yann
Je ne connais pas le volume du ballon tampon et je suis avec radiateurs.
La température de l'eau monte jusquà 51° quand le circulateur fonctionne et à 53° lorsqu'il ne fonctionne pas. ...

Répondre à milu

174

tito134v, le 2 fév 2009 à 13:48:56

Bonjour,moi aussi,j'étais dans ce cas et j'ai simplement enlevé la grille derriére les ventilos daikin

Répondre à tito134v

176

milu, le 2 fév 2009 à 14:34:31

Tito134v
Quelle a été l'incidence d'enlever la griille ????

Répondre à milu

177

tito134v, le 2 fév 2009 à 19:58:09

Plus de glace,elle dégivre beaucoup plus facilement,( la glace sur le fer de la grille restant trés bien collé)

Répondre à tito134v

179

milu, le 3 fév 2009 à 08:10:30

TIto134v
Merci, je vais faire l'essai

Répondre à milu

231

fred24, le 18 sep 2009 à 09:57:30

Bonjour,

avez-vous regle vos problemes de votre PAC?
Vos problemes semblent etre indentiques aux miens. J ai aussi entame une procedure judiciaire contre mon installateur. J attends encore le pre rapport de l expert...
Pour l instant je n ai le choix que de subir et d attendre
A bientot

Répondre à fred24

49

miclaf82, le 14 déc 2008 à 14:13:00

Bonjour Energeco,
Tu écris
"En releve de chaudier une basse temperature marche tres bien, forcement la chaudiere prendra le relais en cas de temperture de depart inssufisante mais pour du chauffage sur radiateur fonte ou ancien de plus de 15an cela ne fonctionera pas".
Quelles sont les raisons qui font que tu es si catégorique?
Que dois-je craindre?
Mes radiateurs fonte datent de 1972, je chauffe à 20.5°-21°et je suis satisfait du résultat pour l'instant (la température n'est descendue qu'à -4°).

Répondre à miclaf82

63

charente 16, le 17 déc 2008 à 13:59:31

Bonjour,

les radiateurs fontes sont laisses quand il y en a au contraire!!
et je trouve que votre PAC fonctionne bien
de+ il bon de savoir qu il ne faut pas trop ecarter ex:+21 le jour +20 la nuit ce qui est mieux c +21 ° PARTOUT

Répondre à charente 16

87

loulou, le 6 jan 2009 à 11:46:11

Bonjour,
j'ai moi même ce souci, la pompe a demarré le même jour qu'edf est venu m'installer le triphasé et en 29 jours, j'ai consommé 4000 kw en Hpleine et 2000 en Hcreuse !!
J'ai fait venir l'installateur et le plombier, et ils n'omt refiat l'appoint en gaz R400 qqch et depuis ele semble tourner un peu moins, néanmoins, la facture rique d'être salée !!

Répondre à loulou

88

charentais, le 6 jan 2009 à 12:06:23

Bonjour:
je viens de lire ton message.
ca ne va pas sauf? mais nous manquons de precisions???
j ai une air mat 14 kwh 110 m2 a chauffer et je consomme tout compris 90 kwh/jour par -6 le matin et 0 ou +1 dans la journee.....
j ai 20° dans la maison.....
hier matin j avais 18° j ai demande a ce qu ils m envoient un technicien celui ci a fait:

tres important:au dessus du module interieur -->degaze il y avait de l air,comme c est une releve de fioul et là j en suis content il m a mis en manu a 23° SONDE SALON et ma chaudiere a 50 pour avoir de l eau a 42° des que la temperature baise elle se met en route 3' Environ

conseil:tu fais venir un technicien et tu le suis (s ils ne veulent pas tu fais venir un autre et devant temoins,mais avise l entreprise..)
allez @+

Répondre à charentais