Pompe à chaleur DAIKIN neuve qui givre

Dernière réponse le 17 oct 2009 à 12:53:08 christine, le 3 déc 2008 à 16:43:12 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
Depuis 15 jours nous venons de mettre en route notre système de chauffage Pompe à chaleur DAIKIN Altherma Rev 6kw, l'unité extérieure est équipée d'une sonde extérieure, qui même s'il ne gèle pas puisque les températures tournent autour de 3°C, elle est complètement givrée avec des stalactites, c'est pour dire. L'installateur nous dit que c'est normal, qu'elle va se réguler avec le temps, mais j'aimerai avoir des avis de personnes qui ont eu ce même problème car je doute que cela soit vraiment normal.
Merci pour vos réponses

1

bastero25, le 4 déc 2008 à 10:38:13

Il faut insister auprès de votre installateur pour qu'un technicien sérieux intervienne et solutionne définitivement ce problème. Cela est tout à fait possible quand c'est une société sérieuse qui fabrique, vend et suit ses clients.

Répondre à bastero25

2

steph, le 6 déc 2008 à 12:09:17

Bonjour,

que la pompe à chaleur givre si il fait foid c'est normal surtout si il fait humide mais la pompe à chaleur doit degivrer regulièrement afim d'avoir un bon rendement a regarder si cette opération ce fait?

steph

Répondre à steph

25

rr1, le 15 fév 2009 à 18:19:49
  • +8

Depuis septembre 2008, pac altherma daikin air-eau 14 kw model ERHQ014AA avec production d'eau chaude, la chaudière fioul étant démontée, maison 80m2 année 1960 ( pas isolation dans les mûrs à cette époque http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/rr1/HPIM382­4_357.jpg
utilisateur daikin, sans prétention, si je peux vous éclairer seulement sur cette serie Altherma ERHQ0.....
http://www.climamaison.com/images/articles/1147/Altherma.pdf­
-le logiciel programme de régulation
-la bonne puissance
-installation correct
-reglages

je tiens à signaler que certaines pac daikin ayant de la glace sont d'une génération précédante, daikin ayant fait des modif, Merci de noter que les modèles livrés depuis le 13 mai 2008 intègrent le nouveau programme de régulation.
- amélioration du dégivrage dans des conditions de températures extérieures basses et humides,
- optimisation de la fréquence des cycles de montée et de descente du compresseur Inverter
Votre installateur a une obligation de résultat; soit il fait en sorte que ça marche, très bien, ou alors il reprend sa machine et vous rembourse, nonobstant le fait qu'il doit remettre votre maison en état.
Tu as peut-être une version de PAC qui est concernée par la mise à jour de la gestion de la régulation ce qui expliquerait les glaçons.
exemple de glace sur daikin
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/HotFrog/IMG­_395222222_838.jpg
exemple avec nouveau logiciel => givre maximum
http://www.chaleurterre.com/forum/images/uploads/atsinfo/P1000740-750_132.jpg
Logiquement, si le numéro de série de ton module extérieure commence par la serie 28xxx, tu n'est pas concerné.
voir avec son installateur pour effectuer cette mise à jour.
j'ai la version v3 du programme logiciel sur ma pac question ?
daikin va t'il sortir un nouveau programme logiciel en 2009 qui intègre plus les mini cycles de dégivrages pour les températures supérieures à +5c° +10c° , je trouve ceci totalement inutile dans la mesure oû je suis bien au-delà du point de givre?
réponse du technicien; il faut encore attendre, daikin sortira encore de petites améliorations en cours d'année,à suivre donc....

le problème N°1 des PAC AIR/EAU constaté est « LE SOUS DIMENSIONNEMENT» quasi systématique des puissances, pour faire passer une affaire et un prix au détriment des résultats de consommation et de durée de vie du matériel.
Il est conseillé de couvrir le maximum des besoins par la PAC. D'une part parce que le prix varie très peu d'une puissance à une autre, d'autre part, l'utilisation du fuel pour couvrir les besoins de chaleur en période froide sera plus onéreux que par la PAC. De plus cela vous oblige de conserver l'entretien du bruleur et le ramonage. (Avec son cout d'entretien)
Si la chaudière est conservée, et lorsqu'elle démarrera, elle sera froide. Durant le temps de montée en température, le rendement sera déplorable (A peine 50%) ensuite lorsque la température extérieure remontera elle se refroidira de nouveau...Etc.. Ce n'est pas la meilleure solution du point de vue économique. Si vous continuer à faire de l'eau chaude sanitaire avec votre chaudière ce sera le même schéma.( maintient du corps de chauffe à 70c°)
le probleme est qu'on vous vend des pac en releve de chaudiere et que c'est une anerie
calculez avec moi votre pac vous coute 12000€ mais vous etes obligé de garder votre chaudiere en appoint parce que votre installateur sait tres bien que la pac qu'il veut vous vendre n'est pas suffisante
si dans 2 ans votre chaudiere lache vous etes bons pour reinvestir 6 ou 7000€ pour la changer puisque votre pac n'est pas suffisante
moralite 12000 +6000 =18000€
combien d'euros représenteront les 20% de fioul qui feront votre relève dans 5 ans? Où en sera alors l'amortissement du matériel?
Alors au final, la question est : vaut-il mieux un appareil qui paraît moins économique sur le papier mais qui l'est 2 fois plus que n'importe quelle chaudière par -15°C ?! pour moi c'est tout vu, ma chaudière fioul est démontée.

Le top des marques aujourd'hui sont
1er: Mitsubichi électrique et Daikin
et ensuite vous mettez Hitachi, sanyo, futjitsu etc... mais ceux là reste ni plus ni moins que des assembleurs.
autant dire toute la vérité sur les pompe à chaleur.il faut comparer ses performance, le cop ( le coefficiant de rendement 1kw consommé= 4.4 kw restitué pour les meilleurs à une température normalisée à +7c° )
donc en moyenne sur l'ensemble de l'hiver on aura un cop compris entre 2 et 2.5 la facture finale de notre ancien chauffage sera divisée par 2 à 2.5 genial non !!!

N'achetez jamais un prix , mais plutôt un produit de qualité posé par un artisant qui a ses propres poseurs
Je conseille :
- de visiter des maisons équipées avec différents modes de chauffages en s'assurant que les occupant font un suivi et un bilan annuel de leur consommation énergétique
La température moyenne extérieure de base sur l'hiver est différente en fonction des régions, elle sert au calcul des déperditions.Faites votre calcul des déperditions,le resultat devant etre majoré de 15% à 20% pour la puissance d'une pompe à chaleur afin de couvrir des froids plus sévères.
outil de calcul simplifié des puissances minimum à installer
http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/

installations correctement réalisée ???
le schemas ne sera pas le même avec un plancher chauffant auquel la température d'eau admissible est réglementée et une install avec radiateurs
Dans tous les cas, le litrage total (circuit de chauffe + éventuellement ballon tampon) doit être de 15 litres par kW de puissance, 25 étant un maximum.on conseille un ballon tampon si le réseau fait moins de 50 litres.
pour une install mixte pc et radiateurs ,privilégier une régulation secondaire avec thermostat d'ambiance pour gerer la vanne mélangeuse à 3 voies qui envoye de l'eau plus basse sur le pc.
Avec une inverter, il faut travailler autant que possible en loi d'eau pour éviter les arrêts et démarrages intempestifs.La pac fournira juste la puissance nécessaire pour compenser les pertes de la maison et cela amènera un meilleur confort vu que la température sera plus constante.
http://www.chaleurterre.com/...
explication
chaque circuit secondaire prendra ce dont il à besion dans le ballon echangeur (rappel t° limitée en pc )
n°6 http://extra.thermador-groupe.fr/Documents/Thermador/Docs/FRA_BD_FTBMEL12.pdf
n°9 vanne de vidange des boues du rezeau
n°10 purgeur d'air automatique
n°11 et 12 régulation secondaire avec thermostat d'ambiance pour gerer la vanne mélangeuse à 3 voies qui envoye de l'eau plus basse sur le pc.
n°13 vanne de décharge, dans le cas ou tous les robinets thermostatiques se ferment.
voir l'install avec photos
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7985

pour maison en radiateurs seuls => le ballon sera là pour augmenter le volume d'eau total,le mettre en serie ( dans le sans des tuyaux )ah! tout un débat....
mais je préfère pas de thermostat d'ambiance pour maison en radiateurs seuls => chaque pièce sa température régulée par leur thermostatique = encore + de confort et donc c'est la pac qui régule la demande générale par la loi d'eau.Le thermostat n'est à utiliser que comme limiteur de surchauffe,mais on peut s'en passer.
dans le cas sans thermostat d'ambiance =>la pièce la plus froide de la maison ( par example la salle de bain thermostat ouvert quasi à fond) elle sera la référence maximum, les autres pièces, les thermostats seront donc réglées plus bas en 19c° tout de même.
ceci afin que la pac n'envoye pas de l'eau trop chaude => moins de conso electrique.
le circulateur brasse beaucoup d'eau , plus que pour une chaudière fioul, si celui-ci est trop bruyant augmenter la pression genéral entre 2 bars et 2.5 bars afin d'éviter la cavitation ( formation de bulles)
si le circulateur est encore vraiment trop bruyant soulever le capot blanc du module intérieure et tourner le bouton sur le circulateur en position 1 ( vitesse plus lente)
oubien mettre un flexible à la sortie de la pac pour couper la transmission du bruit dans les tuyaux

paramétrage 1-00 [ -7 ] moyenne t° basse extérieure => suivant votre région (outil de calcul simplifié majoré de l'altidude)
paramétrage 1-01 [ 15 ] moyenne t° haute extérieure
paramétrage 1-02 [ 55 ] maxi t° depart chaufage
paramétrage 1-03 [ 35 ] maxi t° depart chaufage avec bon ensoillement

paramétrage 2-00 [ mer ] chaque mercredi ecs montera à + de 63c° pour désinfecter les salmonelles de l'eau
paramétrage 2-01 [ 1 ] fonction de désinfection activée
paramétrage 2-02 [ 14h ] heure à laquelle debute chaque jour l'eau chaude sanitaire
paramétrage 2-03 [ 70 ] temperature perso maxi de ecs
paramétrage 2-04 [ 10 ] 10 mn de maintien de ecs à + de 63c°

paramétrage 3-00 [ 0 ] oui redemarrage automatique après une coupure de courant (voir aussi remettre le symbole horloge)

paramétrage 4-00 [ 1 ] résistances d'appoints activées pour une demande d'eau chauffage maison suppérieure à 55c°
paramétrage 4-00 [ 0 ] résistances d'appoints désactivées
ce seront les résistances d'appoints dans le module qui est à la maison qui feront le complément quand la pac aura déjà crachée toute sa puissance, le symbole -ww- avec chifffre 1 ou 2° niveau de puissance en dessous de ce symbole s'affichera sur la console.
possibilité de désactiver les résistances d'appoints ( à vous de voir de cette façon jusqu'ou la pac tient encore les 19c° par gros froid, par contre si la pac gele totalement et s'arrête par exemple, pensez à réactiver les résistances d'appoints car elle aura besion de cette chaleur pour faire une decongelation éventuelle).
paramétrage 4-01 [ 0 ] résistances d'appoints pour chauffage maison peuvent aussi fonctionner avec résistances ecs
paramétrage 4-02 [ 30 ] arret chauffage t° 19c° ext majorée si le soleil porte direct sur la sonde extérieure

paramétrage 5-00 [ 1 ] résistances d'appoints utilisables seulement pour temperatures negatives
paramétrage 5-01 [ -5 ] résistances d'appoints utilisables sous -5c°(périodes brouillard givrants)
paramétrage 5-02 [ 1 ] oui chauffage prioritaire à la maison, pas de cycle ecs avec la pac avec paramétrage 5-03
paramétrage 5-03 [ -4 ] chauffage prioritaire à la maison sous -4c°(ce sera donc la resistance du ballon qui chauffera ecs sous -4c° pas rentable)
paramétrage 5-04 [ 10 ] 10c° supplementaire pour la resistance du ballon qui chauffera ecs sous -4c° (rappel le bas du ballon plus chauffé par la pac)
rappel la Vanne 3 Voies sur ECS fonctionne en tout ou rien , le petit moteur la fait tourner sur ecs , evidemment pendant les cycles d'eau chaude ecs la maison devra attendre.

paramétrage 6-00 [ 5 ] debut chauffage ecs 5c° sous votre consigne perso ecs
paramétrage 6-01 [ 2 ] fin chauffage ecs 2c° au dessus de votre consigne perso ecs

paramétrage 7-00 [ 3 ] maxi degrés de maintien de ecs à + de 63c°

paramétrage 8-00 [ 5 ] temps mini cycle ecs
paramétrage 8-01 [ 30 ] temps maxi cycle ecs
paramétrage 8-02 [ 0.5 ] temps de pose entre cycle ecs
paramétrage 8-03 [ 95 ] surchauffage ecs se déclenche après l'heure à laquelle debute chaque jour ecs( si temps trop court le surchauffage ecs se déclenchera aussitôt après le premier cycle,autant faire tourner la pac)

paramétrage 9-00 [ 55 ] maxi t° depart chaufage (maison plancher chauffant seul sans tampon mélangeur => maxi 40c°)
paramétrage 9-01 [ 22 ] mini t° depart chaufage (périodes très douce , oui la pac supporte un reglage sous 25 avec paramétrage 5-00 [ 1 ],sinon ce seront les résistances d'appoints qui se déclanchent,ah! tout un débat....car la pac fait des cycles courts!! mais avec un cop genial ? )
paramétrage 9-02 [ 20 ] attention à la conso electrique avec cop déplorable,ah! tout un débat....chacun son confort !!
paramétrage 9-03 [ 16 ] attention au point de rosé sur le carrelage en plancher chauffant

paramétrage A-00 [ 0 ] 7 niveaux de puissance des ventilos ext ( ne rien changer car en périodes de brouillard givrants la pac axfixie et consomme + d'électricité)rappel mode discret par grand froid , symbole chut = moins de performance
paramétrage A-01 [ 3 ]

désolé d'être trop bavard !!!

Répondre à rr1

29

richemiche, le 10 mar 2009 à 14:51:06

Salut rr1 j'ai installer exactement la meme pac que toi peut tu me dire si tuen ai satisfait et quel est ta conso ;par contre je n'ai pas ,l'ecs merci si tu pouvais me repondre ca serai sympa a plus

Répondre à richemiche

30

rr1, le 12 mar 2009 à 22:36:21

Ma maison n'a pas d'isolation dans les murs ( c'est regrétable, mais faire une isolation ext à 220 euros du m² , devinez le prix.... pour un gain seulement de 30% de chauffage )
même au prix actuel du fuel à 0.5 euros , je divise le prix de ma facture fuel par 2
il faut compter 4 kwh par jour pour l'eau sanitaire à 0.08 euros du kwh = 0.32 euros par jour ( heures creuses)
chauffage 20 kwh par jour = total 2.02 euros par jour
confort = je m'occupe de rien, la pac régule toute seule en fonction de la température ext et de la loi d'eau, température intérieure extrèmement lisse, top confort
même par -11C° au mois de janvier, no problème , le matériel tient ses promesses.

Répondre à rr1

31

richemiche, le 13 mar 2009 à 10:55:30

Tant mieux mais consomme tu encore du fuel car en faite moi j'en suis assez content par contre ma chaudiere gaz completee un peu mon chauffage de la pac car les vannes ne sont pas sous la chaudiere (c'est pas facile a comprendre peut etre mais bon en moyenne j'ai consomme 260 euro avec la pac et 500 avec le gaz plus ecs )toi c'est 20kw par jour mais depuis conbien de temps un peu pres et a quelle degres a tu mis ta pac (avec radiateur ou planche chauffant ) merci pour ta reponse

Répondre à richemiche

32

rr1, le 13 mar 2009 à 17:59:31

Rappel la chaudière fioul étant démontée
maison 90 M² avec radiateur, total de tout l'hiver qui se termine bientôt, pratiquement 500 euros , eau chaude sanitaire comprise, avec 19C° intérieure
Par -11c° ,le compteur tourne à 71 kwh/jour (maxi 6.5€/jour), par -8c° 55 kwh , par -7c° 48 kwh et pour +6c° 27 kwh relevé en janvier
quel degres a tu mis ta pac => regulation auto en loi d'eau, donc variation de 22C° à 55C°

Répondre à rr1

33

michel37, le 14 mar 2009 à 06:14:33

Bonjour rr1

Attention Sur la 11 kw le circulateur les vitesses sont inversé la 1 est plus puissante que la 2, certain regarde bien la doc le bouton a 3 position mais que 2 viteses et regarde la courbe.

excuse de cette petite remarque

Pour moi le litige toujours pas réglé ,j'expliquerai les démarches ultérieurement;
Cordialement a+

Répondre à michel37

3

grimmage, le 8 déc 2008 à 14:30:53

J'ai eu le même problème l'année dernière, de toute manière il ne faut pas faire fonctionner la pompe à chaleur quand il fait très froid, il faut la vidanger. A partir de 12°/15° on peut la faire fonctionner. C'est comme cela que je procède car je n'ai pas de couverture à bulle sur ma piscine, donc l'eau est trop froide.Mais suite à ce grivrage, on peut dire de la glace, j'ai fait changé la sonde de dégrivrage qui ne fonctionnait pas. Pour cette année je la mettrai en fonctionnement à partir d'avril.

Répondre à grimmage

4

hermes, le 23 déc 2008 à 13:41:53
  • +1

La pac doit dégivrer régulierement et peut fonctionner à des T° inférieure à 0° .ton installateur a t il mis une résistance de dégivrage dans le chassis afin que l'eau ne géle pas au fur et a mesure des dégivrages .

Répondre à hermes

10

francois.51, le 3 jan 2009 à 20:20:37

Pouvez vous me donner + d'infos sur ce temps de degivrage ??..Merci...

Répondre à francois.51

5

francois.51, le 28 déc 2008 à 11:18:11

J'ai aussi du givre et je dirais meme de la glace(5cm) depuis les premiers grands froids sur la partie basse du groupe extérieur . Mon installateur m'a réinjecté du gaz en me disant qu'il en manquait..!!! Pendant quelques jours pas de problèmes (températures positives) et la sa recommence...Je viens de relancer mon installateur et j'attends son passage .Merci .

Répondre à francois.51

6

WAM, le 28 déc 2008 à 12:23:10

Bjr quelle est la distance entre le sol et ta pompe

Répondre à WAM

7

francois.51, le 28 déc 2008 à 12:48:27

La pompe est sur 1 petite dalle a environ 50cm du sol.

Répondre à francois.51

8

gil, le 28 déc 2008 à 14:08:41

Bonjour christine,votre probleme de degivrage provient du temps de degivrage programme sur votre console.pour cela il suffit de rentrer un nouveau code que votre installateur pourra trouver aupres de la societe daikin.normalement il devrait le savoir ,encore un soit disant professionnel ....

Répondre à gil

9

richemiche, le 30 déc 2008 à 21:15:09

Depuis plus dune année je regarde tout les forum sur les pac ; j'ai lu tout et n'importe quoi ;depuis aout 2008 j'ai fais installer apres 6 devis differents une pac air eau daikin altherma de 14 kw pour une surface de 95 metre carre;on se lance un peu car avant propanne; 12000 euros avec ballon tampon etc;; et depuis ca depasse toutes mes esperances :j'ai egalement branche directement ma pac sur un sous compteur pour avoir exactement ma conso reel ;j'ai change 4 radiateur basse temperature ;tout cela pour vous dire que depuis le 22 septembre qu'elle tourne j'ai consomme a peine 1000kw a 0.1106ttc d'electricite soit 110 euros ttc en chauffant a 21.5 voir 22;je note tout et tout les jours avec un temps exterieur a 10 degres avec de l'humidite je consomme environ de 14 a 17 kw maxi ;par contre comme ces jours ci avec moins 5 moins 6 le matin et 2 ou 3 l'apres midi avec un air plus sec je consomme autour de 12 kw et oui c'est certificié ce que je dis si qq un veut d'autre renseignement n'hesitez pas car bien regler ca marche tres bien ;a ce rhytme la fin avril je n'aurai meme pas consomme 350 euros ,de chauffage ; au plaisir de vous lire

Répondre à richemiche

17

jv, le 4 jan 2009 à 18:58:05

Bonjour,
Qu'elles sont les caractéristiques de votre pompe à chaleur? Car moi , j'ai de gros soucis de givre à partir de 2° .
Elle se givre au bout de 3 à 4 minutes et tourne à fond pendant 15mn, se dègivre ( pas toujours complètement) avec en prime des morceaux de glace qui s'épaississent . Je suis obligé de défaire les grilles de dérrière pour enlever la glace!
Il n'y a qu'un seul ventilo et les grilles sont assez sérrees, je pense que c'est efficace pour faire du froid mais trop juste pour du chauffage. La puissance me parait correcte(consommation 3000w/h) car je chauffe tout de même ma maison mais je trouve que la consommation est forte 40 KW/ jour actuellement pour 110 m2.
Merci, si possible de me donner des infos comparatifs.

Répondre à jv

18

richemiche, le 5 jan 2009 à 10:02:13

Salut jv
moi aussi en ce moment la pac givre il fait tout de meme moins 6 en ce moment par contre elle degivre toute les 45 mn et ca dure 4 a 5 mn ;je trouve ceci normale j'arrive a chauffer la maison a 21 etje comsomme pas plus de 16 a 20 maxi kw donc 2 fois moins que toi pour egalement moins de surface 95 metre carre ;40 kw je trouv ca enorme ;ma pac est monte sur equerre a 502 cm du sol et decalee de20 cm du mur voila ce que je peux tu dire ;tiens moi au courant ;a plus

Répondre à richemiche

27

michel37, le 28 fév 2009 à 07:21:31

Bonjour richmiche

je vois que tu consomme trés peut et que tu ai satisfait
Comment fait tu ton ECS
Dans quel région te trouve tu
Pourrai tu nous communiquer ton paramétrage
Ton ballon tampon ai branché en série ou en parallélé
D'avance merçi
michel37 a+

Répondre à michel37

11

francois.51, le 3 jan 2009 à 20:28:28

Avez vous solutionné le problème ..?? Merci

Répondre à francois.51

12

manuds, le 3 jan 2009 à 21:40:50

J'ai eu le meme pb ces dernier jour et pour limiter le givre je l'ai passé en mode rafraichissant 45min... maintenant j'attend mon installateur pour trouver la solution def

Répondre à manuds

14

francois.51, le 4 jan 2009 à 11:01:17

Le mode dégivrage vous a t il permis de supprimer toute la glace..??

Répondre à francois.51

13

maxime, le 3 jan 2009 à 23:06:29

Beaucoup de pompes qui gèlent c'est le plus souvent un problème de fluide .
Et le deuxième et le plus courant un sous-dimensionnement.

Répondre à maxime

15

francois.51, le 4 jan 2009 à 11:07:02

Sous dimensionnement..!!??
C'est a dire pompe pas assez puissante par rapport à la surface de la maison..??
Comment le faire constater..??
Pour le fluide....fuite..? Mon installateur est venu avec 1 frigoriste et m'a reinjecter du gaz me disant qu'il en manquait
un peu...
Le temps de dégivrage y est il pour quelque chose ...??

Merci

Répondre à francois.51

28

maxime, le 28 fév 2009 à 10:41:43

Bonjour à tous,

Le plus gros problème des pompes à chaleur est le sous-dimensionnement.
Si un installateur vous préconise une puissance ,il doit être en mesure de vous présenter l’étude thermique de votre habitation.
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps une étude thermique de votre habitation.
Cette étude thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings, exposition etc...
Et sans oublier votre situation géographique. (Départements)

Une fois qu'on a le résultat de l’étude thermique qui déterminera les déperditions thermiques de votre habitation, on pourra déterminer la puissance pompe à chaleur.

J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer votre étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.

Pour l’étude thermique
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr (Pour tous départements)


Cordialement

Maxime

Répondre à maxime

34

dz, le 15 sep 2009 à 19:56:13
  • +1

Bonjour

nous envisageons de poser une pompe a chaleur daikin haute temperature 80° bi bloc avec production ecs.

aucun commercial ne nous a fait l'etude thermique de notre maison, nous en avons discuter, donner les surfaces des pieces , l'isolation que nous avons mis. rien n'a été mis par ecris.

nous nous chauffons au fioul et notre chaudière a maintenant 20 ans.

nous avons 180m2 a chauffé, dont une mezzanine, une veranda de 40m2 toute vitrée.
c'est notre veranda qui nous pose problème. nous habitatons en picardie

nous sommes donc partis sur une dainkin bibloc avec ecs en suppression de notre chaudiere. il nous propose une 16kw avec une resistance electrique de 3kw. un contrat garantie piece et main d'oeuvre de 5 ans gratuit puis 5 ans supplementaire pour 300€.

cette pompe nous revient à 20000€

ma question. que pensez vous de cette pompe et des propositions annoncées

merci de me repondre rapidement que l'on puisse prendre ntre décission

dz

Répondre à dz

35

michel37, le 26 sep 2009 à 10:31:02

Bonjour

20000 euro trop cher

Surtout pas Daikin Ouest département 18-28-36-37-41-45-72 Aucun suivie client et expert confort 37 et 36 incompétent le SAV Daikin a validé une installation non validable vue les plans daikin.,le paramétrage incorrect et les consignes Daikin non respecter = surconsommation et client insatisfait .
Michel37

Répondre à michel37

16

energieconcept, le 4 jan 2009 à 11:09:25

Il est normal que la PAC givre avec l'air froid et l'humidité. la seule chose à veillez est les séquences de dégivrage, sa durée et la température de démarrage. Après tous dépend des marques de PAC. Sur la mienne, mème à -3, elle givre trés peu et le dégivrage est très court; par contre l'échangeur est traité pour que l'humidité ne reste pas dessus

Répondre à energieconcept

19

fridou, le 5 jan 2009 à 23:18:13
  • +1

Qu'appelez vous un temps de dégivrage très court??
Mon voisin a une PAC de marque DAIKIN et les temps de dégivrage sont énormément longs par ces temps froids. Du genre 1heure puis 1/4 d'heure de calme puis le ramdam recommence.
Nous sommes d'ailleurs en conflit avec lui car le bruit s'entend dans notre maison.

Répondre à fridou

20

mister91, le 7 jan 2009 à 19:48:50

Bonsoir moi j'ai deux groupe extérieur installer depuis 3 ou 4 ans il givre aussi ce phénomène est normale il a fait - 17 voir un peut plus cette nuit et mon chauffage marche un peut moins d'efficacité 22° pour 28 a la télécommande

Répondre à mister91

21

mister91, le 7 jan 2009 à 20:04:13
  • +2

Aerothermie

C'est une pompe à chaleur. Elle capte les calories de l'air pour les restituer vers un plancher chauffant, des radiateurs, des ventilo convecteurs ou climatiseurs. Elle fonctionne à des températures allant jusqu'à –20° mais plus les températures sont basses, plus son coefficient de rentabilité (le COP) diminue.


vous trouvez se genre de renseignement sur des site spécialiser

Répondre à mister91

22

jem07, le 9 jan 2009 à 19:25:24
  • +2

Bonsoir,
nous avons installe une pompe a chaleur en octobre dernier sur notre maison de 165m2 en Ardeche.
par ces tres basses températures: -4°c la journee et -7/-8°c la nuit en debut de semaine nous avons releve une conso de 130kw/jour.
notre pompe a chaleur etait entierement givree et tournait 24h/24.
nous en sommes à 3500kw depuis 2mois et demi donc 350 € et l'hiver n'est pas fini
contrairement a ce que l'on nous avait dit, ce n'est pas tres rentable lorsqu'il fait tres froid.

Répondre à jem07

23

toufik, le 11 jan 2009 à 03:40:36
  • +1

Le givre se fait par rapport a l humidite et la temp exterieur .le groupe devrai degivrer automatiquement lorsque votre echangeur ai pris de glace.vous devrier voir la doc de l uniter exterieur qui vous dis comment changer le mode de degivrage avec l aide de swich appeller sw1 ou 2.sinon si votre groupe ai proche d un lac ruisseau etc sa sera un peu normal mais vous pouvez mais un cordon chauffant sur le bac avec un thermostat mais la conso ne sera pas la meme

Répondre à toufik

24

plexxar, le 19 jan 2009 à 11:44:15

Bonjour à tous, j'ai une PAC Nexa et elle a fait du givre pour la première fois cette année. J'ai résolu le problème en la mettant en climatisation pendant 2 à 3 h (je n'ai perdu qu'un degré dans l'habitation) et elle a non seulement dégivré, mais elle a bien séché également. Elle est repartie en chauffage normalement et le givre ne se reforme pas.
Je dois dire que j'habite dans le sud et que j'ai profité d'une journée à 10-12° extérieur pour le faire

Répondre à plexxar

26

mecasul, le 27 fév 2009 à 18:54:15
  • +2

C normal et ceci dans un seul cas, si votre pompe a été monté sans espace serieux entre le bas de l'échangeur et le socle le supportant. Dans ce cas il se produit des glaçons qui, par accumulation, font geler le systeme et met votre echangeur en panne. La solution est toute simple, il suffit de rehausser votre échangeur par rapport à votre dalle support en le mettant, par exemple, sur des bordures de trottoir qui sont lourdes et surtout beaucoup plus hautes. Cette astuce ne vient pas de moi elle a été trouvé par mon installateur qui, aprés analyse, installe maintenant toutes ses pompes sur ce principe et sans SAV par la suite.

Répondre à mecasul

37

 fab 89, le 17 oct 2009 à 12:53:08
  • +1

Si l'echangeur gele a +3 normalement ce n'est pas logique c'est que votre instalation est soit en sous dimentionnement ou qu'il y a une fuite de gaz r410a ou qu'il est poser a meme le sol mais qu'il me parait peut probable a des temperature positive amicalement fab89

Répondre à fab 89