Quelle puissance compteur électrique pac

Dernière réponse le 27 déc 2008 à 18:00:27 dral, le 27 déc 2008 à 15:35:44 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
je voudrai savoir avec qu'elle puissance au compteur une PAC zuran UEZ100va2(12KW) peux avoir besoin.
Il semble qu'un compteur mono 12 kw et 30A peux etre suffisant sans que le reste des machines électriques puissent faire sauter le compteur .
Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet car je suis actuellement en triphasé et pour que la PAC fonctionne j'ai 18kwh en attendant de passer en 12kwh mono.
Merci d'avance de vos précieuses réponses.

1

 jean4444, le 27 déc 2008 à 18:00:27
  • +1

Bonsoir
j'utilise une technibel phrt 095 qui demande environ 3900 watts en fonctionnement soit 18 amperes avec une intensité au demarrage de 45 amperes qui est accompagné d'un kit de démarrage alco pour que mon actuel ampérage suffiit (9 kw)
par contre il est vivement conseille l'emploi des pompes chaleur air-eau avec une installation en triphasée.plus qu'en mono.
jean