PAC air eau Ajtech 125/Daikin RZQ125

Dernière réponse le 18 nov 2009 à 08:09:16 jelogui85, le 1 fév 2009 à 10:54:31 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
j'ai depuis deux ans et demis une air eau ajtech125/daikin125,au bout de deus sisons sans problemes....
a la mise en route cet automne,bruit anormal,compresseur HS
au bout d'un mois changement du compresseur,recharge etc

fonctionnement satisfaisant pendant la periode de grand froid,pas genial en T° mais je m'y attendais

depuis le redou la pac s'arrete au bout de quelques heures les ventilo tournent mais pas le compresseur donc pas de chauffe,je suis obligé de reeclancher manuelement et c'est reparti pour 6/8 hr

j'ai bien eu un code erreur uni0 U0 indication de manque de gaz ou probleme de vanne (celle ci fonctionne)

j'ai donc fait purger et remplir de nouveau le gaz (alors que toutes les mesures etait bonnes)

depuis toujours le meme phenomene,, arret de chauffe,ventilo tournent, donc je reenclanche ETC......
la nuit je me met sur l'appoint electrique(bonjour la consomation) et le matin c'est reparti.......

quelqu'un peut il m'eclairer sur ce qui se passe

1

JeanJod, le 3 fév 2009 à 01:38:08

Bonjour,
Avez vous une question d'ordre juridique ? Cordialement,

-- Modérateur et animateur du forum --

Répondre à JeanJod

2

nouris.r, le 4 fév 2009 à 19:37:18

Si destruction du compresseur
cause probable une verue et rajouter au module exterieur au moment de l'instalation platine grand comme un postit
cablage blanc a suprime pour eviter le sous regime du compresseur (il se vide de son huile)
pour l'arret du compresseur apres un temps de fonctioment sa me parait le klixon interne du compresseur qui se coupe
la il y a encore un probleme
solution
recuperation du refrigerant par les deux valves interieur machine surtout peser cette recuperation qui pourra donner des indications (station de recuperation indispensable) trop de fluide
attention le 410 et un refrigerant melanger une charge au juger et surtout a proscrire
le vide complet et recharge equilibree
pour les fuites de gaz il y a trace d'huile toute fuite doit etre neutraliser avant la charge (azote 40 bar)
remetre la charge proscrite sur la plaque signaletique pas plus sa couvre 50 m de tube frigorifique

module interne
il ya en une chose a verifier savoir s'il y a de la boue dans l'installation car l'echangeur risque d'etre embouee
l'eau de puits sont plus a risque que l'eau de ville
une capacitee d'eau de 200 litres en inertie
cherche ceci fut des pannes que je rencontre
bon courage/::::::::::::::

Répondre à nouris.r

3

jelogui85, le 5 fév 2009 à 08:44:28

Merci le frigoriste viens (theoriquement)demain et devrais retirer du refrigerant.
la charge a ete faite en fonction de la plaque constructeur mais j'ai une liaison courte 5 ml
je ferais part du resultat

Répondre à jelogui85

11

mouss, le 22 sep 2009 à 19:13:40

Bonjour, les 5 mtre de cuivre frigo qui vous sont installer, ne son pas sufisante, le min est de 7 metre pour eviter les retour d'huile o compreseur, il est mm préferable, de faire une boucle (moin jolie ) si vous n'avais pas bcp de place entre le module interieur et exterieur

Répondre à mouss

12

jelogui85, le 23 sep 2009 à 07:50:32

Merci

depuis le changement de compresseur et la reduction de charge de gaz,ça marche..........
avec mes 5 ml de cuivre ,'ai deja une boucle .
tout est aux normes du constructeur,
par contre je n'ai jamais eu le resultat de l'analyse du compresseur("defectueux")

je vais remettre en route en octobre.........!

Répondre à jelogui85

13

joel 44, le 17 oct 2009 à 12:13:53

Bonjour,j'aurai pu avoir le meme probleme que vous ,car en mettant ma piscine en chauffe (option piscine avec echangeur titane) cet été, celle ci rejetait des bulles blanchatres dans la piscine et le module Ajtec affichait le code UO ou E3 .Apres mettre renseigné, j'ai appris qu'il avait changé de gaz frigorigene et qu'en utilisant le R410 celui ci pouvait monter à plus de 30 bar de pression alors que le precedent allait jusqu'à 20 bar environ,ce qui a endommagé mon echangeur titane et produit une inter-communication dans l'echangeur entre le circuit hydrolique et frigorigene.Heureusement que je m'en suis rendu compte ,car de l'humidité dans le circuit frigorigene aurait pu endommager mon compresseur .
Aujourd'hui l'entreprise qui m'a fait l'installation (AE....) m'a confirmé qu'il y a bien un probleme et que leur echangeur titane est déffectueux .
Attention procedure de mise en service:
_ Controler l'étancheité de l'instalation frigorifique (epreuve de force à l'azote )
_ET SURTOUT TIRAGE AU VIDE (pour retirer l'humidité dans le circuit figorigene ce qui protegera
votre compresseur).
_Charger en fluide (avec balance pour controler le poids precisé par le fabricant)
_Charger en lubrifiant
_Essai
J'espere que ces quelques renseignements pourront vous etre utiles.
A bientot.

Répondre à joel 44

14

jelogui85, le 17 oct 2009 à 18:35:12

Merci de tous ces renseignements ce qu'a fait mon instalateur au depart avec la pression preconisé.......
personne ne s'expliquait l'indication U0 qui normalement est un manque de pression du 410,(en fait c'etait une pression trop forte vu mes 5 ml de liaison),apres echange du compresseur et recharge, avec tirage a vide....
bon fonctionnement pendant la periode des grands froids,sauf que lorque la T° s'est radoucie le compresseur s'arretait,il fallait que je reenclanche manuelement...apres consultation d'un special daikin auquel j'ai expliqué ce qui se passait,diagnostique immediat,"""trop de charge""" il a ete retiré 1 kg depuis ça fonctionne ""je cherche du bois pour conjurer le sort""
jai appris depuis que systematiquement sur des liaisons courtes inferieur a 10 ml, du gaz a ete retiré sur beaucoups d'installations
si on lit bien le gros fascicule daikin c'est precisé,mais sur la notice ajtech,rien.!

Répondre à jelogui85

4

jelogui85, le 12 fév 2009 à 08:59:23
  • +1

Le frigoriste est venu comme promis,retiré 1 kg de charge, cela fonctionne,je touche du bois

par contre j'aimerai bien avoir une eau de chauffe plus elevée 38/39° comment faire pour amaliorer

Répondre à jelogui85

5

nouris.r, le 12 fév 2009 à 13:28:59

Bonjour
le probleme dont je pense serai que l'echangeur du module interieur ne fait plus son role normalement du a une obstruction
la tous les causes sont possible
la PAC devient trop puissante pour cette echangeur qui s'est modifier du a l'environement hydraulique (boue)
ce qui explique la casse possible du compresseur
si a fallu enlever du refrig;;;; c'est que au niveau de l'echangeur il y a se probleme
s'assurer que le debit metre ne soit pas en c/c ou a etait shunt
ce capteur dans module int cable gris fils noir sous le circulateur
cette piece evite le torpillage de l'unite ext
moi je mets toujours une bouteille de melange de 200 litres sur l'installation
la PAC rechauffe a 50 ° cette bouteille de stochage
ensuite regulation de decharge sur installation evidement sa fait un circulateur en plus par compte une plus presicion de confort vanne 4 voies motoriser
comme cela la machine vie sa vie
la decharge aussi cote usager
et l'action du cote de l'utilisateur et beaucoup plus simple la il va vite maitrisser
une fois la delta ajuster par une temperature ext de qq degre
si vous avez des dificultee a me comprendre je suis sourde atteind de acouphene
et la grammaire n'est pas dans mon menu merçi pour votre dilligence
je suis un fada des installations complexe
mixer tous source d'enerige ses ma tasse de the
et les faires cohabiter
les clients et ami m'appel Mr le proffesseur
mes jamais de risque financier sans resultat

Répondre à nouris.r

6

jelogui85, le 12 fév 2009 à 17:42:41

Merci, la charge actuelle est de 3,3kg ce qui est preconisé chez daikin pour un liaison de 5 ml,ça a l'air de fonctionner correctement mis a part la basse temperrature,en regardant bien les notices rechniques c'est bien du 37°
question boues je ne pense pas,j'ai un boitier deboueur,et j'ai avant la saison vidangé l'instalation,j'ai une partie basse pres de la PAC ce qui facilite les choses.
question T° je n'ai jamais eu plus en trois ans

apres les vacances scolaires d'ici trois a quatre semaine je vais faire faire un controle complet de l'instalation par le SAV ajtech daikin du principal instalateur de la region qui pratique la clim depuis plus de 30 ans et ainsi de me premunir avant les trois ans fatidique de la fin de garantie.

je tiendrai au courant ..........

Répondre à jelogui85

7

viking64, le 8 mar 2009 à 11:30:00

bonjour
je possede le meme tpe de pompe a chaleur et meme probleme compresseur hs
etc me serait-il possible de correspondre avec vous et peut etre en se telephonant merci de me repondre

Répondre à viking64

8

viking64, le 8 mar 2009 à 11:35:33

bonjour
j'ai le meme probleme il y a 15 jours compresseur hs auparavent nous avions des boues puis des fuites
puisque j'ai eu erreur uni uo mansue de gaz et j'ai le meme produit pourriez vous me répondre nous sommes dans le 64

Répondre à viking64

10

jelogui85, le 23 mar 2009 à 11:19:48

J'ai repondu immediatement a votre message mais il a ete supprimé,je suppose parceque je donnais mon mil !
depuis l'intervention du frigoriste il y a plus d'un mois cela fonctionne.....

j'attends la visite d'un technicien assez pointu sur le sujet pour faire un bilan de deux ans et demi de "fonctionnement"
je ne sais pas encore la raison exacte de la casse du cpmpresseur,mais je pense que lors de l'installation,c'est la quantitée de gaz chargée dans la machine qui a ete installée sans la correction due a la faible longueur des liaisons 5 ml

Répondre à jelogui85

18

kateva, le 17 nov 2009 à 11:21:13

Bonjour,

En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :

J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!

D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème

Config pour info :

AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment

Merci pour votre aide.

PS : une dernière précision :

L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.

Répondre à kateva

15

jelogui85, le 17 oct 2009 à 18:39:08

Bonjour
avez vous resolu votre probleme

Répondre à jelogui85

16

gbelo, le 5 nov 2009 à 19:07:36

Bonjour,
Technicien sur une societe specialisee en PAC je vous fais part de mes connaissances.
A ce jour gros soucis chez AJTECH pas du tout specialistes de la pac ,les modules ayant ete developpes avec groupes exterieurs daikin et carte du module interieur de gainable daikin.Fort bidouillage des sondes pour les adapter a une configuration chaudiere.
Charge de refrigerant excessive de base :4.3kg dans un taille 100,crosses d'evaporateur qui cedent,defaut E3 HPoudefaut L8 surintensite compresseur.Cause essentielle de casse compresseur.
Aujourd'hui donc charge en fluide frigo 3.3 kg fonctionnement correct.

Répondre à gbelo

17

Greg, le 13 nov 2009 à 16:08:31

Bonjour,

En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :

J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!

D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème

Config pour info :

AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment

Merci pour votre aide.

PS : une dernière précision :

L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.

Répondre à Greg

19

jelogui85, le 17 nov 2009 à 17:53:37

Bonsoir

pour la rzq 71 selon la doc d'installation daikin vous devriez etre a 1,8 kg, si cela fait comme moi lors de la mise en service le frigoriste a installé la charge "prechrgée dans la macine soit 4,3 ou 4,8### resultat au bout de deux ans compresseur HS
lors du changement du compresseur(heureusement sous garantie(exclusivement pieces) et apres un mois et demi d'attente sur novembre decembre remise en charge selon la plaque constructeur sur la machine,les 4,5/8 kg et des disfonctionnements.....
j'avais la notice d'installation j'ai vu les indications pour les charges en fonction des longueurs.....je me suis renseigné (on est bien seul) et enfin un specialiste en clim auquel j'ai posé la question en expliquant ....cathegoriquement m'a dit ""vire un kg",c'est ce qui a ete fait,depuis ça va.
je trouvait aussi que la T° d'eau etait faible maxi 38° en supprimant la carte de regulation de puissance je suis a 48 °.je "crois" que cette carte etait utile pour que la machine respecte le COP qui donne droit au credit d'impot,mais ça ce n'est q'une supposition de ma part.

Répondre à jelogui85

20

kateva, le 17 nov 2009 à 21:10:39

Bonjour,

Merci bcp pour votre réponse.
Je vous confirme qu'on se sent bien seul face à ces pb.

Je vais quand même vous avouer qu'à travers mon métier, je travail avec DAIKIN et AJTECH, et ce qui est extraordinaire c'est qu'aucun des deux ne trouve mon pb !!!!

Vu leur incompétence j'ai récupérer toutes les docs et alors là c'est encore pire !!!

Comme ma PAC est une RZQ 71, la charge est de 2,8 kg sur la plaque signalétique de la bécane.

AJTECH préconise donc d'enlever 1 kg si la liaison est inférieur à 5m ce qui correspond à la valeur que vous me donner (1,8 kg) tandis que DAIKIN préconise (via leur tableau) une charge de 2,2 kg por une liaison entre 3 et 5 m !!!!

j'ai un technicien qui vient demain, j'espère qu'il va me régler mon problème.

je lui pose la question concernant la carte de regulation de puissance.

Dite moi ou ce situe cette carte et a quoi elle ressemble ?

Cordialement

Répondre à kateva

21

 jelogui85, le 18 nov 2009 à 08:09:16
  • +1

Bonjour
cette carte est fournie par ajtech et est a installer lors de la mise en service dans un emplacement prevu
racontez moi la suite....!

Répondre à jelogui85