| 8 viking64, le 8 mar 2009 à 11:35:33bonjour
j'ai le meme probleme il y a 15 jours compresseur hs auparavent nous avions des boues puis des fuites
puisque j'ai eu erreur uni uo mansue de gaz et j'ai le meme produit pourriez vous me répondre nous sommes dans le 64 Répondre à viking64 | 10 jelogui85, le 23 mar 2009 à 11:19:48J'ai repondu immediatement a votre message mais il a ete supprimé,je suppose parceque je donnais mon mil !
depuis l'intervention du frigoriste il y a plus d'un mois cela fonctionne.....
j'attends la visite d'un technicien assez pointu sur le sujet pour faire un bilan de deux ans et demi de "fonctionnement"
je ne sais pas encore la raison exacte de la casse du cpmpresseur,mais je pense que lors de l'installation,c'est la quantitée de gaz chargée dans la machine qui a ete installée sans la correction due a la faible longueur des liaisons 5 ml Répondre à jelogui85 | 18 kateva, le 17 nov 2009 à 11:21:13Bonjour,
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal. Répondre à kateva |
|
| 15 jelogui85, le 17 oct 2009 à 18:39:08Bonjour
avez vous resolu votre probleme Répondre à jelogui85 | 16 gbelo, le 5 nov 2009 à 19:07:36Bonjour,
Technicien sur une societe specialisee en PAC je vous fais part de mes connaissances.
A ce jour gros soucis chez AJTECH pas du tout specialistes de la pac ,les modules ayant ete developpes avec groupes exterieurs daikin et carte du module interieur de gainable daikin.Fort bidouillage des sondes pour les adapter a une configuration chaudiere.
Charge de refrigerant excessive de base :4.3kg dans un taille 100,crosses d'evaporateur qui cedent,defaut E3 HPoudefaut L8 surintensite compresseur.Cause essentielle de casse compresseur.
Aujourd'hui donc charge en fluide frigo 3.3 kg fonctionnement correct. Répondre à gbelo |
| 17 Greg, le 13 nov 2009 à 16:08:31Bonjour,
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal. Répondre à Greg | Bonsoir
pour la rzq 71 selon la doc d'installation daikin vous devriez etre a 1,8 kg, si cela fait comme moi lors de la mise en service le frigoriste a installé la charge "prechrgée dans la macine soit 4,3 ou 4,8### resultat au bout de deux ans compresseur HS
lors du changement du compresseur(heureusement sous garantie(exclusivement pieces) et apres un mois et demi d'attente sur novembre decembre remise en charge selon la plaque constructeur sur la machine,les 4,5/8 kg et des disfonctionnements.....
j'avais la notice d'installation j'ai vu les indications pour les charges en fonction des longueurs.....je me suis renseigné (on est bien seul) et enfin un specialiste en clim auquel j'ai posé la question en expliquant ....cathegoriquement m'a dit ""vire un kg",c'est ce qui a ete fait,depuis ça va.
je trouvait aussi que la T° d'eau etait faible maxi 38° en supprimant la carte de regulation de puissance je suis a 48 °.je "crois" que cette carte etait utile pour que la machine respecte le COP qui donne droit au credit d'impot,mais ça ce n'est q'une supposition de ma part. Répondre à jelogui85 | 20 kateva, le 17 nov 2009 à 21:10:39Bonjour,
Merci bcp pour votre réponse.
Je vous confirme qu'on se sent bien seul face à ces pb.
Je vais quand même vous avouer qu'à travers mon métier, je travail avec DAIKIN et AJTECH, et ce qui est extraordinaire c'est qu'aucun des deux ne trouve mon pb !!!!
Vu leur incompétence j'ai récupérer toutes les docs et alors là c'est encore pire !!!
Comme ma PAC est une RZQ 71, la charge est de 2,8 kg sur la plaque signalétique de la bécane.
AJTECH préconise donc d'enlever 1 kg si la liaison est inférieur à 5m ce qui correspond à la valeur que vous me donner (1,8 kg) tandis que DAIKIN préconise (via leur tableau) une charge de 2,2 kg por une liaison entre 3 et 5 m !!!!
j'ai un technicien qui vient demain, j'espère qu'il va me régler mon problème.
je lui pose la question concernant la carte de regulation de puissance.
Dite moi ou ce situe cette carte et a quoi elle ressemble ?
Cordialement Répondre à kateva | Bonjour
cette carte est fournie par ajtech et est a installer lors de la mise en service dans un emplacement prevu
racontez moi la suite....! Répondre à jelogui85 |
|
|
|
|
|