NORME PASSAGE LIBRE PORTE COUPE FEU

JEAN-LUC - 5 déc. 2009 à 11:40
 tarik - 14 juin 2010 à 00:38
Bonjour,
Quelle doit être la largeur minimale d'un porte de local technique , à l'intérieur d'une usine ,
Cette porte est coupe feu 1 heure , à 2 vantaux , équipée d'une serrure anti-panique , et c'est un local de moins de 30m² recevant moins de 100 personnes
Quelle est la largeur minimale de l'ouvrant , et la largeur minimale du vantail semi fixe

3 réponses

marionnette30 Messages postés 5266 Date d'inscription samedi 7 février 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 17 avril 2012 1 739
5 déc. 2009 à 11:52
Vous pouvez lire l'article : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000348933/2020-10-29/

Qui est trop détaillé pour avoir affiné ma recherche sur le sujet mais je vous laisse le soin de le faire!

1
bonjour,
pour 100 personnes il vous faut une porte coupe feu 1/2heure pour un passage de 1,40m c'est-a-dire tu peux commander une porte a 02 vantail par example 0,40m qui se fixe et s'ouvre avec une crimole l'autre partie de 1m soit toujour ouverte avec une vantouse ou bien ferme avec une ferme porte.
tarik de venissieux
0
largeur de passage doit etre 1,40m tu peux mettre 02 vantail par example le 1ere vantail doit etre minimum 0,93 le 2eme vantail 0,47.
-1