bonjour,
le défaut D4.0 n' existe pas, il doit y avoir un autre chiffre après.
indique le défaut exacte et je essayerai de te renseigner.
le défaut D4.0 n' existe pas, il doit y avoir un autre chiffre après.
indique le défaut exacte et je essayerai de te renseigner.
c'est un défaut sonde batterie, regarde le paramètre P44 si il indique 99 ou -40. Soit la sonde n'est pas branchée sur le bornier J10 (bornier avec un détrompeur blanc) sur la carte de commande (à gauche face PAC), ou la sonde est coupée. Coupe le courant avant d'intervenir.
Après regarde si P24=0 P27=35 P28=30
Après regarde si P24=0 P27=35 P28=30