Bonjour,
Pour un abonnement EDF de 18 kVA, si la longueur entre le compteur et le tableau électrique est de 100 mètres, vous aurez besoin d'un câble électrique de section de 70 mm². (Parole d'électricien et d'ERDF)
N'écoutez pas tout ce qui a été dit plus haut, voici un abaque : http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-monophase
Plus le câble est long et plus la section est importante pour limiter les problèmes liés à la chute de tension.
Pour un abonnement EDF de 18 kVA, si la longueur entre le compteur et le tableau électrique est de 100 mètres, vous aurez besoin d'un câble électrique de section de 70 mm². (Parole d'électricien et d'ERDF)
N'écoutez pas tout ce qui a été dit plus haut, voici un abaque : http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-monophase
Plus le câble est long et plus la section est importante pour limiter les problèmes liés à la chute de tension.
Utilisateur anonyme
2 sept. 2010 à 17:01
2 sept. 2010 à 17:01
Bonjour,
Normalement, ce genre de câble doit être posé par ERDF, gestionnaire du réseau de distribution.
Mais je suis sûr qu'ils peuvent vous donner ce renseignement :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf
Normalement, ce genre de câble doit être posé par ERDF, gestionnaire du réseau de distribution.
Mais je suis sûr qu'ils peuvent vous donner ce renseignement :
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Prestations/Mode_Emploi_Raccordement_Consommateur.pdf
blux
Messages postés
26001
Date d'inscription
dimanche 26 août 2001
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 avril 2024
2 157
2 sept. 2010 à 17:02
2 sept. 2010 à 17:02
Salut,
ce n'est pas vraiment l'endroit pour en parler, ici on traite des problèmes en rapport avec le droit.
Mais bon, je mettrais du 2x25 mm², voire plus, en fonction de la puissance souscrite prévue...
ce n'est pas vraiment l'endroit pour en parler, ici on traite des problèmes en rapport avec le droit.
Mais bon, je mettrais du 2x25 mm², voire plus, en fonction de la puissance souscrite prévue...