Bonjour,
Quelle est la distance maximale entre la chaudière à gaz et sa vanne de coupure ? on me dit que c'est 20 m....

2 réponses

Rochat1 Messages postés 12859 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 23 avril 2024 5 937
13 mars 2014 à 14:18
Bonjour,

lorsque le dispositif de coupure générale, prévu à l'alinéa précédent, est situé à plus de 20 m de la façade, un deuxième dispositif de coupure doit être installé. Dans ce cas, ce dispositif peut être situé, soit en façade extérieure, soit à l'intérieur du bâtiment au point accessible le plus proche de la pénétration de la conduite dans le bâtiment.
1
assab Messages postés 8 Date d'inscription jeudi 13 mars 2014 Statut Membre Dernière intervention 16 mars 2014
13 mars 2014 à 14:26
C'est sympa à vous d'avoir répondu si vite ; je vais le dire au diagnostiqueur qui préconisait une vanne à côté de la chaudière alors que la coupure générale peut se faire sur le compteur extérieur situé à 5 m de la façade.
Merci beaucoup !
0