Bonsoir,
Puisque tu me demandes mon avis ....
C'est pas bon du tout !!!
C'est une honte d'annoncer pour une PAC haute température un COP de 1.8 à -7° !!!
et à - 15 ???? c'est toi qui la réchauffe avec une résistance ? ... pour pas qu'elle gèle :-))))
Je n'ose même pas te raconter les problèmes de dégivrages qui vont être de mise avec une telle PAC ... à moins qu'il y ait encore une autre résistance de prévue sous l'évaporateur (pour éviter la formation d'un corset de glace)
De toutes façons c'est toi qui paie ces erreurs de conception sur ta facture EDF !!!
D'autre part avec tes radiateurs, et de l'eau à 45° à -7° ... tu vas te geler les c......s !!!
Il te faut de l'eau à 60 à -10° !!!
vois le tableau ci-dessous (loi d'eau) :
ECO 30 TRI 400VOLTS 50HZ Courbe de 1,2 pour circuit radiateur:
évaporateur horizontal avec dégivrage en 4 minutes toutes les 2 à 4 heures (économique)
Temperature exterieure -15°C -7°C 2°C 7°C 14°C
Temperature de départ d'eau 64 58 49 42 28
Puissance calorifique 15,02 19,34 24,74 28,82 36,55
Puissance absorbée 9,64 9,28 8,70 8,09 6,90
Intensité 16,66 16,22 15,62 17,70 13,07
Tu en es très loin ....
Cette PAC de 30kw vaut 21 000 HT Elle a 2 compresseurs et est capable de faire à la fois du chaud et du froid en simultané et peut fournir de grandes quantité d'ECS.
Pour ton nettoyage des radiateurs, ce n'est pas nécessaire si tu mets une bouteille de mélange entre ton circuit de radiateur et les circuit de la PAC (avec une bonne PAC)
Tu fais tourner ton circuit pendant 3 jours en vidant la "merde" récupérée dans la bouteille.
Dans cette instalation,l il n'y a pas de ballon tampon ni de résistance électrique !
à bientôt