Pompe à chaleur air/eau

Dernière réponse le 31 aoû 2009 à 18:07:22 gelé, le 5 jui 2008 à 11:59:31 
 Signaler ce message aux modérateurs

Bonjour,
Je consomme en moyenne 2.000 à 2.500 Litres de fioul par an.
J'ai l'intention de faire installer une pompe à chaleur air/eau avec relève de chaudière à fioul.
Ma maison fait environ 100 m2. Les murs extérieurs sont isolés par un mortier isolant Rékalor de 5 cms (pas de pont thermique) ainsi que les combles.
Seules 4 fenêtres possèdent un survitrage, les portes ainsi qu'une grande baie sont dotées d'un double vitrage.
Ces ouvertures sont de nuit fermées par des volets roulants dont 4 sont en alu isolé.
Un artisan me propose une pompe à chaleur AIRMAT tandem Ref. 110/100 3 td, puissance 12,5 Kw.
Le groupe extérieur AIRMAT est fabriqué spécialementen Europe par DAIKIN pour AIRMAT.
Ma production d'eau chaude sera fournie par ma chaudière fioul (en été, la pompe fioul est coupée et le relais semble être repris par l'électricité)..
La relève chaudière fioul se ferait à partir de - 5°.
J'aimerais avoir votre avis sur cette éventuelle installation.
Vifs remerciements.

1

jess, le 30 jui 2008 à 18:08:43

Bonjour,
dans un premier temps il faut savoir ou vous etes? le fonctionnement de la PAC est garanti pour une température supérieure à -7°, en deça, cette derniere ne fonctionnera pas(relève de chaudière). trop de risque de givrage et un cop trop faible. Pour 100m², la PAC consommera environ 300e en systeme de chauffage.
il faut se méfier de certains professionnels car un amateur va sous dimensionner le produit pour remporter la vente. on parle de systemes très complexes, il faut verifier leurs accréditations sur le sujet.
en ce qui me concerne je suis chez adler et nous sommes agreer bleu ciel et securitas. de maniere a verifier les conformités electriques et frigorifiques et donner des gages de sécurité tant pour l'installation que pour le sav, si nécessaire.
il y a un credit d'impot de 50% de la part de l'état, à hauteur de 8000e/ adulte.
c'est un système rentable surtout que le pétrole n'a pas fini de monter. certains économistes parlent de 200e pour le baril de pétrole en fn 2008, ce qui rendra les PAC encore plus rentable. en tout cas pour ce montant de fiioul, la question ne se pose plus trop surtout que cela permet de ne plus se salir avec les nettoyages et les remplissages de cuves.
pour plus d'infos je reste disponible au 06 66 30 90 67
jessy

Répondre à jess

2

gelé, le 6 aoû 2008 à 18:25:46

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'habite dans le 49.
Il m'est proposé une PAC AIRMAT /DAIKIN réf cri 110/100 COP 4.02 - Puissance 12,7 Kw.
Ce qui m'ennuie un peu c'est que la production d'eau chaude sera assurée par le balllon de la chaudière.
Je pense qu'il serait préférable qu'elle le soit par la P A C.
Qu'en pensez-vous ?

Répondre à gelé

19

rejet 89, le 14 déc 2008 à 09:22:29

Bonjour,

La production d'eau chaude peut être fait par ta PAC, il suffit de rajouter un module supplémentaire.
Le ballon de la chaudière n'est aucunement pour l'eau chaude mais pour prendre le relais en cas de très grand froid
-20 car les PAC Airmat 110 100 sont données pour pouvant chauffé jusqu'à cette température sans ce servir d'une chaudière en relevage ou son propre ballon le cas échéant.

Pesro je te conseille de prendre des entreprises qualifiées pour ce type de matériel,car en ce moment la grande mode des pompes à chaleur fait que beaucoup d'entreprises qui n'y connaissent rien fleurissent partout et sont prés à te vendre n'importe quoi.

J'ai mis une PAC Airmat 110 100 depuis le mois de Septembre et j'en suis très satisfait pour le moment
J'ai enlevé mon ancienne chaudière au fioul et ma production d'eau chaude se fait avec un ballon électrique
Depuis le 20 Novembre j'ai consommé 717 Kw en heures pleines et 466 Kw en heures creuses soit 76€

Répondre à rejet 89

5

c.jbr, le 1 oct 2008 à 11:22:25

Bonjour,
Merci JESS pour votre pertinente réponse.
Bonne journée.

Répondre à c.jbr

13

momo, le 21 nov 2008 à 22:38:45

Salut

Bravo pour l'estimation des prix
n'importe quoi !!!!

Ce forum manque de moderateur pour laisser dire de telles choses

Répondre à momo

3

la denrée, le 20 sep 2008 à 14:21:49
  • +1

<Bonjour je pense que la première chose à faire est de bien connaitre dans quelle région vous etes ,ensuite consulter la valeur des degres/jours de la région, puis du paramètre de la temp.ambiante que vous souhaitez le jour (de6 hà 22h)
puis la nuit(de22h à 6h).
avant tout investissement il faut se poser la question suivante "est-ce que je gère bien mon installation actuelle"
si oui quelles sont les possibilités d'amèliorations dont je dispose:
se rappeler que les retours sur investissement se font toujours sur de l'existant par ex:dans votre version classique vous consommez 100 apres investissement vous consommez 70 les economies de 30 ramenées au prix du Kwh energie entrée, vont-ils de permettre d'amortir votre investissement sur 5ou 7 ans cout d'exploitation inclus (entretien controle etc...) au dela c'est un autre discours.

a mon avis la meilleure analyse que l'on peut faire est la suivante: disposer un compteur d'energie sur votre installation existante noter la date de mise en service avec index de départ et a la fin de la saison hivernale faire le relevé de l'index l'energie lenergie consommée étant la difference vous comparerez avec vos livraisons de combustible moins le stock.

vous demandez pour la période de reference le nombre de degres jours constatés.

Répondre à la denrée

4

FREDERIIS, le 29 sep 2008 à 23:35:26

BJR,dire que la pac ne fonctionne pas au dessous de -7°c et de se mefier de certain installateur (certe se qui ai vrai malheuresement) c que vous ne connaissez pas AIRMAT.attention de ne pas induir en erreur un internaute pour remporte une vente ! pour " gelé " le dimensionement de votre pac doit prendre en consideration votre altitude ,votre t°c moyen la plus basse de votre lieux d habitation votre coefficent d isolation votre volume a chauffé et surtout votre t°c d eau (max 52°c pour airmat).airmat vous assure une t°c eau de 52°c jusqu a -20 avec complement electrique suivant calcul deperdition de la maison cordialement un installateur d airmat.

ps : systeme de compresseur inverter !!

Répondre à FREDERIIS

11

hirondelle, le 21 nov 2008 à 13:49:16

Mon installation PAC air/eau Airmat fonctionne depuis fin septembre. Lorsque la temp. extérieure est de l'ordre de 10°, pas de problème. Mais s'il fait 3°, je n'arrive pas à avoir une température de 21° dans mon salon...ailleurs encore moins. L'eau envoyée sur mes radiateurs n'excède pas 47° (on nous avait dit 52/53). Il est clair que l'installation ne marchera plus à 0°.... Installateur et techniciens ont contrôlé tout - tout est OK !!! De plus, une fois l'installation arrêtée, supposons à 21°, la température doit descendre jusqu'à 19° pour qu'elle se remette automatiquement en marche (et pendant ce temps nous avons froid...). Je suis très déçu car j'ai maintenant un "chauffage d'appoint" à prix fort !!!!

Répondre à hirondelle

23

lolo, le 6 jan 2009 à 15:52:07

Bonjour.je vien de voir votre message.je me suis equiper ressament d'une pac air eau de marque alpha innotec,et,j en suis tres content,maintenent,a voir la consso.j'habite dans l'isère.

Répondre à lolo

50

max18, le 10 jui 2009 à 19:53:40

Vos radiateur on t-il été redimensionné pour un régime d'eau de 45 degrés ?
Votre ancienne installation de chauffage fonctionnait probablement très bien avec un régime d'eau de l'ordre de 75°/65°(norme EN442); dés lors que la température de l'eau d'entrée des radiateurs baisse, leur puissance émise baisse.Pour compenser, il faut mètre des radiateurs plus grand.Les radiateurs fonte, souvent surdimensionnés peuvent accepter la modification, les radiateurs acier,très rarement.La norme EN442 donne le coefficient à utiliser pour connaitre la puissance émise par un radiateur lorsque l'on change de régime d'eau.
Avant d'installer une PAC sur de l'existant,il est important de déterminer si la chaleur produite par la machine pourra être dissipée par les radiateurs ou tout autre émetteurs.
Votre PAC n'est probablement pas en cause mais les dimensions de vos radiateurs ne certainement plus suffisantes.

Répondre à max18

7

nicoderouen, le 21 oct 2008 à 17:38:28

Tout a fait d accord avec frederis je pose des pac airmat tous les jour . chez airmat la production d eau chaude est tjrs efficace a -15 degre ( jusqu a -20 meme) au alentour de 50 ° la pac airmat est un tres bon produit ; en Revanche une nouvelle machine arrive sur le marche je suis en ce moment meme le premier installateur a la poser sur ma region . c est la LG elle a l air tres performante , tres design, et avis au pro plus simple a intaller qu une airmat tout est deja integre dedans filtre circulateur vanne d arret

en tant que professionnel moi je recommande deux marque que je pose depui plus d un an c est l airmat et l 'AJtech , pour ce que est de la production d eau chaude sanitaire renseignez vous pour les ballon thermo dynamique un peu plus couteux ils sont en revanche plus economique ( Stiebel , Atlantic ... )

Répondre à nicoderouen

8

c.jbr, le 22 oct 2008 à 18:33:32
  • +1

Bonjour,
Je vous remercie vivement pour vos excellents conseils.
Je voudrais signaler que j'ai eu quelques difficultés pour obtenir des renseignements concernant le crédit d'impôt pour ce type de PAC air/eau en relève de chaudière,notamment des renseignements contradictoires de la part de certains vendeurs.
Je suis parvenu à obtenir des renseignements fiables, soit en me déplaçant, soit en téléphonant au Service des Impôts où j'ai reçu un excellent accueil.
En conclusion, avant d'entreprendre un investissement assez important concernant une telle installation, n'hésitez pas à les contacter, cela vous évitera, peut-être de refuser certains devis.
Je vais donc faire installer une PAC air/eau AIRMAT/DAIKIN en relève de chaudière fioul.
Ce matériel me paraît très fiable.
Et encore merci !

Répondre à c.jbr

10

xave30, le 15 nov 2008 à 23:22:30

Pouvez-vous me donner le montant de votre devis pour me faire une idée par rapport a ce que l'on m'a proposé
merci d'avance

Répondre à xave30

12

hirondelle, le 21 nov 2008 à 13:57:15

C.jbr ATTENTION lisez mon commentaire un peu plus haut sur le forum. Pour ma part je ne suis pas satisfait de l'installation airmat:Daikin en relève ma chaudière fuel. Les performances ne sont absolument pas celles annoncées.
L'eau arrive à 47° dans les radiateurs.... Jamais cette installation ne marchera à des températures "basses" style 0° ou moins. J'ai un chauffage d'appoint au prix fort.... je suis déçu.

Répondre à hirondelle

14

miclaf82, le 29 nov 2008 à 17:30:31

Pompe à chaleur air/eau

bjr hirondelle
Je ne parlerai pas du tandem airmat/daikin, mais du fonctionnement global de ton installation.

Si je comprends bien, lorsqu'il fait 10° dehors, tu as paramétré la régulation de ta PAC pour être bien, et la température départ de l'eau est alors à 47°, ce qui est bcp bcp pour une PAC....

C'est sûr que tu as un problème avec tes radiateurs: vérifie avant toute chose que les coudes de réglage sont bien ouverts, si c'est le cas alors tes radiateurs sont largement sous dimensionnés pour une PAC (pour +10° ext, mes radiateurs ont besoin d'une eau à 30°C seulement, et à 40° pour +2 ext, ce qui fait que ma PAC donne satisfaction ...jusqu'ici).
Dans ton cas, je ne vois pas d'autre solution qu'augmenter leur puissance (ajouter des éléments voire un/des radiateurs).

Si ta PAC est correctement dimensionnée, cette manip va en plus augmenter son rendement, et tout va rentrer dans l'ordre.

En attendant, fais comme moi, rentre du fioul, il est à 60 cents...

Miclaf82

Répondre à miclaf82

22

logmaeric, le 4 jan 2009 à 12:11:48

Comment faire baisser la temperature de départ d'eau de la pac ?

Répondre à logmaeric

28

miclaf82, le 16 jan 2009 à 23:02:03

La PAC régule la température d'eau pour équilibrer les déperditions.
Donc pour faire baisser la temp départ:
- de préférence améliorer l'isolation, ce qui diminuera les déperditions
- ou surdimensionner les radiateurs ou en rajouter

Répondre à miclaf82

15

casimir, le 30 nov 2008 à 12:34:09

Bjr Nous avons installe une pompe à chaleur airmat. Elle fonctionne depuis un mois.Jusqu'ici ça marche très bien.Température ext 3 degré, int 21 degré, eau 45 degré.
Notre intallation a été révisé avant. qui été sous dimensionné (ajout de radiateurs avec robinets thermostatiques deplacement du thermostat intérieur et isolation)

Répondre à casimir

51

logmaeric, le 27 jui 2009 à 20:15:24

Bonjour,

J'ai compris que vous étiez un installateur de pompe airmat. Depuis octobre 2008 je possede une airmat cri 110 avec un module ext AMCH125 ADV1 (pac monophasé). Dans la notice technique ils annocent un echangeur de 45 l. J'ai vidangé recemment l'echangeur et j'ai recupéré 20 l. Ou est le problème ? Je posséde 2 circuits 1 PC et 5 radiateurs dont 2 ventilo convecteur dans les grandes pièces. Ma pac consomme toujours + de 44 kw par jour voir 75kw .J'ai une vanne 3 voies pour le PC puis le circuit pour les radiateurs. Avez vous un schémas à me proposer pour faire fonctionner mon installation?

Merci d'avance

Répondre à logmaeric

16

logmaeric, le 4 déc 2008 à 18:39:12

J'ai une pac airmat cri 110 avec deux circuits ,1 plancher et 1 radiateurs. Pour le plancher je tourne avec une température de 29° pour le plancher j'ai une température de 29° et pour les radiateurs un départ de 53° et un retour de 49°.Jusque tout va bien. Par contre la PAC tourne en permanence , sur l'afficheur dans mon salon la PAC indique une température de 49° .Pouvez vous me dire d'ou vient le problème ?

Est il possible qu'il soit necessaire de regler le module dans la PAC ?

Merci d'avance

Répondre à logmaeric

17

nicoderouen, le 5 déc 2008 à 23:54:56

Quel est votre surface et quel type de radiateur avez vous? et combien de radiateur

Répondre à nicoderouen

18

michel, le 6 déc 2008 à 11:32:46

Bonjour,j'ai également une cri110 mais je ne sais pas comment réglé la pente de la régulation?c'est ou?merci

Répondre à michel

20

logmaeric, le 14 déc 2008 à 10:37:26

J'ai 6 radiateurs dont 2 ventilo-convecteurs dans les plus grandes pièces. L'un des radiateurs est un sèche serviette et un autre est complètement fermé. La surface de ma maison est de 155m2 dont 80 en PC et le reste avec les radiateus.

our information ma PAC se met en dégivrage pendant des heures et la consommation est de 90 kw à 0° .

Pensez vous que la régule de la PAC fonctionne bien ?

merci d'avance

Répondre à logmaeric

27

miclaf82, le 16 jan 2009 à 22:49:31

Bonsoir,
quelles sont les déperditions à zéro°, ou à défaut quelle est la qualité de l'isolation (murs, sols, plafond, ouvrants)?
De même, région + altitude?

Répondre à miclaf82

29

logmaeric, le 17 jan 2009 à 08:47:59

J'ai une première partie de la maison en agglo de 20 + 10 cm d'isover (laine de roche) + 20 cm de laine de verre sous les combles. Dalle avec isolation 8 cm.

Le deuxieme batiment qui sont des chambres , brique de 20 + doublissimo (meilleur coef d'isolation que les plaques d'isover) + 20 cm de laine de verre sopus les combles et 10 cm d'isolation pour la dalle. Fenêtred en PVC avec du verre 4/12/4.

Ce matin après une journée ou les températures étaient aux alentours de 0 consommation 92 kw.

Region est de la france entre metz et strasbourg.

Je pense que ma maison est bien isolé car j'avais une bonne chaleur avec ma chaudière fioul de l'ordre de 2200 l avec ECS.

La maison à 12 ans.

Les 2 ventilo-convecteurs sont dans des pièces de 20 m2
Dans le couloir j'ai un radiateur acier qui est sur 3 et dans le bureau un radiateur de 1200w qui est également sur 3 ,salle de bain un sèche serviette .

Merci de votre aide

Répondre à logmaeric

30

logmaeric, le 17 jan 2009 à 10:02:07

Sur mon ancienne installation fioul j'ai un echangeur a plaques qui se trouve dans le circuit . Celui ci peut il perturber le fonctionnement?Mon branchement est le suivant : pac en serie avec la chaudière fioul . sortie chaudière je vais vers le départ radiateurs et le retour se fait vers la pac. A la sortie de ma chaudière j'ai en parallèle un echangeur à plaques qui donne de la chaleur au pc . Ma question est la suivante cette echangeur doit il être supprimer?

Répondre à logmaeric

21

SOUHAIL13, le 31 déc 2008 à 04:36:22

Bonjour, la réponse pour obtenir un juste prix relève essentiellement des charges fixe d'une entreprise ce qui explique parfois des différences de prix mais cela n'explique en aucun cas le sérieux sur le s.a.v, qui à mon sens est le plus important. Je suis moi même chef d'entreprise dans le secteur des énergies renouvelables et je me bat tous les jours à expliquer ce détail. Alors un petit conseil, assurez-vous avant du S.A.V. Les prix varient entre 13000 et 20000€ le volume habitable et la configuration joue un rôle trés important. Pour plus d'information 0605154302 " GRATUIT"

Répondre à SOUHAIL13

24

jipesone, le 11 jan 2009 à 06:48:15

Bonjour,

J'ai fais installé chez moi en releve de chaudiere une PAC CIAT 60H. Je ne vous parle pas de la galère que j'ai eu a la faire installer et de l'importance du SAV.
Depuis une semaine, elle ne marche plus, le module exterieur est givré et le SAV de l'entreprise qui me l'a installé me fait poiruter !!
Donc prudence. une PAC ne fonctionne pas ou mal en periode de grand froid. Priez pour que vous ne tombiez pas en dessous de 0 chez vous...Quand il fait 0° a l'exterieur...j'arrive a peine a 18° a l'interieur.
J'ai conservé mes radiateurs en fontes, j'ai ajouté des thermostatiques mais aujourd'hui, je me suis equipé de 3 radiateurs d'appoints !!!

Je en sais pas comemnt faire pour regler mon probleme a part installer a coté de ma PAC un autr chaudiere qui pourra etre utilisé quand la temperature sera trop basse...
si qq un a des reponses..je suis preneur !

Répondre à jipesone

25

miclaf82, le 15 jan 2009 à 10:54:11

Bonjour Jipesone,

N'oublions pas une évidence: plus il fait froid, plus les besoins de chauffage augmentent, quelle que soit la maison.
Et souvenons-nous du point faible de nos PAC aérothermes: plus il fait froid, plus la puissance restituée diminue (et pourtant les PAC modernes "fonctionnent" jusqu'à -15°C, mais déjà vers moins 7°C leur puissance baisse de près de moitié, cycles de dégivrage inclus).

Conséquence: Toute PAC aérotherme voit sa puissance baisser progressivement avec la température extérieure, jusqu'au POINT d'EQUILIBRE où l'énergie fournie compense tout juste les déperditions de la maison.

Pour une maison "sur-isolée" avec plancher chauffant, le point d'équilibre peut être vers -10°C (zone froide) ou -5°C (zone plus tempérée).
En relève de chaudière, on dimensionne souvent la PAC pour un EQUILIBRE vers 0°C.

Le POINT d'EQUILIBRE est choisi par votre installateur: en fonction du type de fonctionnement (relève de chaudière ou autonome), de l'existence ou pas d'un appoint (insert...), de la température intérieure souhaitée, des déperditions, de la température extérieure moyenne de référence, il choisit la "bonne puissance" de PAC.

Si trop faible, on sera trop souvent en dessous du POINT D'EQUILIBRE, au risque de se geler.
Si trop élevée, surinvestissement inutile et usure un peu accélérée par les trop courts cycles de fonctionnement.

Si tu ne peux pas dépasser 18° par zéro extérieur, ton point d'équilibre est trop bas.
Soit ta PAC fonctionne mal (insuffisance gaz?) et c'est du ressort du SAV.
Soit ton installateur a sous dimensionné la PAC, et la seule solution est de renforcer l'isolation.

Heureusement que tu as une chaudière en appoint.

@+

Répondre à miclaf82

26

Yvon, le 16 jan 2009 à 21:45:09
  • +1

Bonjour;
Je viens de lire ton message, pour une Pac faire pluseurs devis, moi je demarrare ma PAC FRISQUET (11Kw en relève de chaudière fuel pour une maison de 180m) ce jour aprés plusieurs devis (8) mon choix sur ce produit suite à la visite chez des particuliers qui fonctionne depuis avec ce produit depuis plusieurs années ( le bouche à oreille) la meilleure garantie

A+
YVon

Répondre à Yvon

41

vigie, le 8 fév 2009 à 13:39:38

Bonjour je m'apprète à faire installer une pac frisquet team 0a je suis en pleine réflexion pour chauffer mes 130 m 2 entre le 8kw et le 11kw je suis dans la région bordelaise /est vous satisfait de votre installation///merci et bon vin

Répondre à vigie

52

 philippe, le 31 aoû 2009 à 18:07:22

Bonjour,
A tu fais instalé la pompe PAC "frisquet" ?
Si oui donne moi ton avis
merci d'avance
philippe

Répondre à philippe

31

miclaf82, le 17 jan 2009 à 15:19:07

Bonjour Logmaéric,

155m² bien isolés en lorraine et 2200L de fioul avec ECS, c'est cohérent.
Disons 2000L chauffage pur, soit 20000 kwh à fournir par la PAC.
Un COP saisonnié de 2.5 est envisageable en Lorraine avec ton matériel, ce qui doit donner une conso autour de 8000 kwh sur la saison.
Un jour à 0° mini et +5° maxi, tu devrais tourner vers 50 kwh pas plus; avec 92 kwh, c'est sûr, tu as un problème (ou plusieurs).

Les pistes:

1 - tu dis "Départ radiateurs à 53° par zéro ext". Alors que ton PC n'a besoin que de 30° environ, je suppose que tu dois pousser la régulation à fond pour ne pas avoir froid dans les pièces à radiateur.
A mon avis, çà montre que tes radiateurs sont largement sousdimensionnés; tu devrais les doubler, alors tu n'aurais plus besoin que de 40° et tout rentrerait dans l'ordre.

2 - Conso actuelle de 92 kwh par jour: je crois que comme vu en 1, ta PAC tourne à fond et qu'en plus elle s'appuie trop souvent sur l'appoint électrique, ceci expliquant la surconso.

3 - Tu ne dis rien du givrage de l'unité extérieure, qui peut poser problème sur des Daikin en réduisant la puissance et le rendement.

4 - As-tu bien un dispositif désemboueur pour conserver la performance de l'échangeur à plaque qui a tendance à se colmater?

Point positif: Ta PAC est en série avec la chaudière comme chez moi: j'adore la simplicité sans vanne mélangeuse. Un seul circulateur est recommandé (soit PAC soit chaudière, pas les deux).

Astuce: pour une PAC, il faut augmenter d'environ 50% la puissance des radiateurs. Plus on peut surdimensionner les radiateurs, plus la PAC sera efficace et économique.
Cordialement
Miclaf82

Répondre à miclaf82

32

logmaeric, le 17 jan 2009 à 16:28:57

Merci pour les infos.

La pac dégivre toute les 40 mn car avec un dégivrage toute les 2 heures le groupe ext se met en glace.Avec un gégivrage toute les 40 mn il n'y a pas de glace à l'arrière du groupe.
L'appoint electrique n'est pas en service.Mais la chaudière fioul même en appoint ne fait pas baisser la conso.

Non il n'y a pas de désemboueur pour conserver la performance de l'echangeur à plaque.

Ce matin je viens de débrancher la pompe de circulation sortie pac pour brancher la pompe de circulation sortiechaudière fioul . Il y a une différence de conso mais la pompe de circulation sortie fioul est trop juste car mon delta départ retour est de 12 °

As tu une solution?

A+

Répondre à logmaeric

33

logmaeric, le 17 jan 2009 à 16:31:46

J'ai déjà dans les grandes pièces changé les rad par des ventilo-convecteur d'après toi il faudrait que je change également les rad du couloir ainsi que le séche serviette. Mais par quoi , de la fonte d'aluminium ou autre

Répondre à logmaeric

34

miclaf82, le 17 jan 2009 à 18:56:22

On trouve des affaires en occasion.
Le mieux en rénovation, c'est le plus puissant que tu trouves dans la dimension dont tu disposes! (souvent en fonte d'acier)

Répondre à miclaf82

35

logmaeric, le 18 jan 2009 à 10:25:54

Et que penses tu de la fonte d'aluminium car j'ai trouvé un revendeur pour 6 radiateurs à 250 € ?

Hier j'ai fait un essai en branchant le ciculateur en sortie chaudière fioul , j'ai eu une consommation de 69 kw pour 24h.
Le seul problème vient du fait que mon circulateur sortie chaudière fioul a un débit très faible.

Fautt-il que j'installe un circulateur auto-adaptif?

Répondre à logmaeric

36

miclaf82, le 18 jan 2009 à 11:30:37

J'ai rien contre l'alu qui souvent est plus esthétique.
Un bémol si tu as de la tuyauterie cuivre, il y risque de corrosion par électrolyse alu-cuivre, avec perçage de la canalisation cuivre; il existe des additifs censés bloquer la corrosion.
Si tuyaux acier ou PER, aucun risque.

Pour le circulateur, je ne peux que dire que j'utilise celui de ma chaudière en position 2 (60W), qui donne au débitmètre 18L/mn, valeur qui est recommandée.

Répondre à miclaf82

37

logmaeric, le 18 jan 2009 à 11:37:36

J ai encore une question sur ma pac il se passe un phénomène bizard. Pendant des heures le PC et les radiateurs se mettent à la même température (pac airmat) . Peux tu me dire ce que cela veut dire ? Car lorsque cela se produit j'ai les rad qui refroidissent .

Répondre à logmaeric

38

miclaf82, le 18 jan 2009 à 12:49:20

Je ne connais pas le fonctionnement de la régulation, qui doit gérer les besoins d'une sortie PC (entre 25 et 30°) et d'une sortie radiateurs (entre 30, et plutôt 50° chez toi); je suppose que tu as 2 thermostats, sont-ils correctement placés et réglés?
En tout cas, çà ressemble à un décrochage de la régul, peut-être parce ton install l'amène à fonctionner en dehors des conditions nominales pour lesqueles elle est prévue.
J'imagine que plus tu pourras abaisser la temp radiateurs en les redimensionnant, mieux çà marchera.

Répondre à miclaf82

39

logmaeric, le 18 jan 2009 à 14:06:37

J'ai uniquement une régule qui se trouve sur dans la pièce principale et ou l'on chauffe avec le PC.

les rads sont équipés de thermostatique.

Pour mon install une bonne partie est en PER mais les départs sont en cuivre jusqu'au collecteur.

Répondre à logmaeric

40

miclaf82, le 18 jan 2009 à 15:25:59

Augmente la taille de tes rad de sorte que l'eau n'ait besoin d'y circuler qu'à 40° par zéro extérieur, voilà la solution.

Répondre à miclaf82

42

eyi67, le 2 avr 2009 à 16:31:45

J'ai fais installer une pompe à chaleur Airmat CRI110 en septembre 2008. que des problèmes..
A éviter..
Bruit de compresseur.
Le dégivrage ne fonctionne pas correctement.
Multiples interventions sans résultats.
Une consommation énorme d'électricité.
Je pense sincèrement que cela n'apporte rien par rapport à une bonne chaudière fioul.

Répondre à eyi67

43

boula1, le 11 avr 2009 à 08:14:18
  • +1

J'en ai également fait poser une fin 2008 pour bénéficier du crédit d'impôts.
apparemment elle fonctionne normalement bien que contrairement aux affirmations des professionnels je doute qu'elle soit efficace en dessous de zéro degrés. La pose à été bien faite. Je crois que les matériels dans l'ensemble sont efficaces si le diagnostic est bien fait. Pour ma part je pense que ce sont les vendeurs qui nous prennent pour des imbéciles.
dans mon cas, le vendeur est venu faire le diagnostic pour une maison individuelle de 160 m2 environ.
je souhaitais garder ma chaudière gaz en relève en cas de grand froid ainsi que pour l'eau sanitaire. Aucun problème. Les radiateurs: aucun problème. ( moi même n'y connaissant rien j'avais un doute !)
on signe donc pour l'AIRMAT ( 15000 euros) qui sera posée fin 2008. Là, première déconvenue, je possède la seule chaudière gaz qui ne peut pas être mise en relève !. On m'explique que je peux la garder pour l'eau sanitaire, mais du coup elle est surdimenssionnée. Ce serait mieux de la remplacer par un ballon thermodynamique ( environ 2500 euros), ok bon on fait comme çà.
Côté chauffage fin 2008, début 2009 il fait froid en île de france comme partout. Péniblement 19 degrés avec une pac qui tourne H24. Ah mais mon brave monsieur, ce sont vos radiateurs qui sont trop vieux, il faut les changer, ok on fait comme çà ( 5000 euros). Du coup les nouveaux radiateurs étant plus petits que les précédents, ils faut boucher les trous et refaire les peintures.
le diagnostic aurait été bien fait, je n'aurais pas fait cet investissement.
la pac et le ballon fonctionnent bien actuellement, pas bruyants, avec une température extérieure dans les normes.
côté coûts c'est trop tôt pour le dire

Répondre à boula1

44

logmaeric, le 11 avr 2009 à 11:21:46
  • +1

Salut

Peux tu me donner le schémas d'installation de la pac pour que je puisse comparer avec le mien ?

Merci d'avance

Répondre à logmaeric

45

boula1, le 11 avr 2009 à 18:13:27

Question de spécialiste çà.
de quelles infos as tu besoin exactement ?

Répondre à boula1

46

logmaeric, le 11 avr 2009 à 19:53:02

J'ai besoin de savoir comment ton chauffagiste a integré ta pac dans ton circuit hydraulique.

A+

Répondre à logmaeric

47

boula1, le 12 avr 2009 à 06:41:27

Bonjour,
la pac est installée dans mon garage et il y avait juste à traverser un mur mitoyen pour se rebrancher sur la chaudière gaz. Environ 2 m de tuyauterie. Ils ont donc raccordé la sortie chaude de la pac sur le tuyau de départ du circuit de chauffage de l'ancienne chaudière, avec des vannes qu'ils ont retirées après s'être rendu compte que la chaudière ne pouvait assurer la relève. Même chose pour le retour.
ensuite ils ont enlevé la chaudière et fait les branchements directs pour le circuit de chauffage.
ils ont installé le ballon à côté de la pac, même arrivée d'eau froide et départ vers l'eau chaude sanitaire.
j'ignore si cela te renseigne un peu, je ne suis vraiment pas spécialiste.
merci de ton intérêt et bonne journée.

Répondre à boula1

48

logmaeric, le 12 avr 2009 à 11:13:28

Tu as donc que des radiateurs. Moi j'ai des radiateurs et un plancher chauffant et 2 pompes de circulation. Je me demande si la pac avec un ballon de 50 l et 2 pompes qui tirent dessus cela fait pas un peu beaucoup et cela expliquerait ma consommation excessive . En ce moment avec des températures ext de 22 °c je suis encore à 30 kw jours .

Qu'n pensez vous ?

Répondre à logmaeric

49

boula1, le 12 avr 2009 à 19:38:45

Oui je n'ai que des radiateurs ( 8 en tout), 1 seule pompe et un ballon thermodynamique de 300 L .
la semaine dernière j'ai également consommé 30 KW/jour, mais plus de gaz.
la température est aussi de l'ordre de 22 en après midi, mais seulement quelques heures.
je tiens des courbes de conso depuis l'installation pour comparer sur une longue période.

Répondre à boula1