Pression chaudiere

jeremy - 23 déc. 2010 à 13:45
 PascalS - 26 déc. 2010 à 16:41
Bonjour,
a chaque hiver j ai le meme soucis avec ma chaudiere, je peux remettre de la pression 2 fois par mois au moins car quand elle se trouve a 0.3bar elle se met en securite comme cette nuit a 3h du mat j ai du alle remttre de la pression car il faisait 15 degres dans la chambre de mon fils de 1an.tout le monde me dit que c'est parce que je dois avoir une fuite mais j en vois aucune de visible!que dois-je faire? et comme puis-je trouver cette fuite qui me casse tant la tete.merci d'avance

1 réponse

Bonjour, Jeremy, s'il ny a pas de fuite visible sur l'installation, il faut vidanger la chaudière, puis gonfler le vase d'expansion à 500g de pression, puis remplir l'installation à 1 bar de pression.
5