Pompe à chaleur

ramenas Messages postés 1 Date d'inscription jeudi 8 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 29 novembre 2012 - 29 nov. 2012 à 16:27
ginto5 Messages postés 11349 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2024 - 29 nov. 2012 à 17:23
Bonjour,

La pression sur ma pompe à chaleur Zubadan varie en permanence
jusqu'à descendre à 0 quand elle reste quelques heures sans tourner.
Si bien que parfois elle tombe en erreur,et je dois la redémarrer.
Pourtant la pression a été vérifier dans le vase d'extention.

Merci de m'apporter,une solution.

3 techniciens sont passés et aucun ne comprend le problème

1 réponse

ginto5 Messages postés 11349 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2024 4 745
29 nov. 2012 à 17:23
Bonjour,

A vérifier :
- que la membrane du vase d'expansion n'est pas décollé ou percé
- que le circulateur du circuit eau chaude chauffage en sortie de PAC ne soit pas grippé (au besoin le purger à l'aide de la vis centrale).
- qu'il n'y a aucun fuite au niveau de l'échangeur thermique à l'intérieur de la PAC

Tout cela est simple à vérifier et ne nécessite pas du tout le recours à un "technicien".
0